Учет поэтапности возведения, В деформированной схеме происходит разрыв этажей
 
Добрый день. Посчитал в МОНОМАХЕ здание с учетом поэтажности возведения. В результатах, если посмотреть деформированную схему, то видно, что происходит разрыв между этажами (в моем случае 1-й уровень в котором учитывается поэтажное возведение). При расчете без учета поэтажного возведения отрыва не происходит. Подскажите как реагировать на это явление? Разговаривал с другими людьми роботающими в МОНОМАХ, и у них такая ситуация тоже возникала. Однако разумного объяснение этого я так и не услышал. Заранее благодарен за исчерпывающий ответ.
 
Скинте задачу, а то на словах не ясно.
 
Это нормальная ситуация. Такой вид у деформированной схемы получается всегда после расчета с учетом поэтапности. Происходит из-за того что новая стадия возводится на уже деформированную схему