Собственно есть металлический каркас высотой около 40 м с габаритами 10,5х10,8м. Ветер со всех направлений, вес, кратковременная нагрузки, ничего такого.
Каркас смоделирован на модели грунта из 3Д элементов. При расчете на ветровую нагрузку в колонне максимальное сжатие 582 кН.
При расчете на пульсацию (согласно всех рекомендаций разработчиков) в одной из форм (не последняя форма - там статика от ветра без изменений) усилия составляют 1120 кН. Результаты расчета ужасающие. Может ли это в принципе быть? От каких факторов зависит (общая гибкость схемы например)?
Частота от этой формы по отчету 0,303 Гц.
Каркас смоделирован на модели грунта из 3Д элементов. При расчете на ветровую нагрузку в колонне максимальное сжатие 582 кН.
При расчете на пульсацию (согласно всех рекомендаций разработчиков) в одной из форм (не последняя форма - там статика от ветра без изменений) усилия составляют 1120 кН. Результаты расчета ужасающие. Может ли это в принципе быть? От каких факторов зависит (общая гибкость схемы например)?
Частота от этой формы по отчету 0,303 Гц.