			<title>Тип связи 5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3963/">Тип связи 5</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Спасибо ander и рекс. Действительно, при удалении <B>всех</B> локальных осей узлов количество "типов связей 5" уменьшилось колоссально. Картинки изополей напряжений и раньше вроде выглядели более-менее похожими на правду. локальные оси узлов назначила не понимая, зачем я это делаю - просто по аналогии с примером 6 (расчет цилиндрического резервуара - там же тоже днище и стены &nbsp;<img src="http://www.liraland.ua/bitrix/images/main/smiles/5/icon_biggrin.gif" border="0" data-code=":D" data-definition="SD" alt=":D" style="width:16px;height:16px;" title="" class="bx-smile" /> ). Железобетон я тоже впервые моделирую ( в металле все яснее для меня в ж/б уж слишком много всяких нюансов). Спасибо еще раз. <br />
			<i>29.01.2009 13:16:58, Анжела Слободчикова.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3963/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3963/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:16:58 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Тип связи 5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3960/">Тип связи 5</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			ander, действительно проблемы нет, но все же<br />судя по протоколу &nbsp;на более ранней стадии определяются неизвестные по которым нулевой отпор и выдается соответствующее <br />сообщение, на какие неизвестные наложены связи &nbsp;и по каким степеням свободы. &nbsp;Каким же образом в процессе счета обнаруживаются ГИС по 5 степени свободы.<br /> ну там не лежали бы у Анджелы в схеме все эти кэ строго в плоскости ХОZ,<br />но нет, &nbsp;все ординаты узлов строго одинаковы. Откуда ненулевой отпор? имхо это чаще всегда именно по 5 степени свободы наблюдается(не 4 , не 6)<br /> &nbsp;насчет локальных осей поддерживаю, нет объяснения зачем они понадобились. <br />
			<i>29.01.2009 10:51:55, рекс.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3960/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3960/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:51:55 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Тип связи 5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3956/">Тип связи 5</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Зачем у Вас назначены локальные оси в узлах? Если убрать локальные оси, то остаются вполне логичные проблемы, на которые, в принципе, обращать внимание нет необходимости, т.к. они связаны с &nbsp;разным количеством степеней свободы в узле для стержня (6) и пластины (5), по одной недостающей степени и выдается ГИС, в данном случае это не проблема. <br />
			<i>29.01.2009 05:00:03, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3956/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3956/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 05:00:03 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Тип связи 5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3955/">Тип связи 5</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Уважаемые форумчане. В модели подземного этажа при расчете проявляется ошибка - <B>ГИС, узел ХХ, тип связи 5.</B> Все эти узлы находятся в стенках подвала. Посмотрите, пожалуйста, как можно ее исправить. В Лире рассчитываю в первый раз. Нагрузка приложена тестовая - "от фонаря".<br />Пользователь я официальный, но зарегистрироваться не удалось, т.к. комп требует права администратора, а IT-шник у нас приходящий. Заранее спасибо. <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=3781" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=3781">iab vpn mrjzn 5.rar</a><br /><i>28.01.2009 16:00:38, Анжела Слободчикова.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3955/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message3955/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:00:38 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Тип связи 5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message583/">Тип связи 5</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Нужно проверить расчетную схему. Обратитесь в службу сопровождения. <br />
			<i>21.09.2007 13:50:40, Юрий Гензерский.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message583/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message583/</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 13:50:40 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Тип связи 5</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic108/message580/">Тип связи 5</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Расчет схемы проводит до конца, но в середине протокола пишет Геом. изм. система.Узел __.Тип связи 5. Все проверил, заново собирал схему. Все равно выходит. Что можете посоветовать? <br />
			<i>21.09.2007 09:44:05, Aibat Tumanov.</i>]]></description>