			<title>физ. нелинейный расчет фрагмента каркаса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1092/message8104/">физ. нелинейный расчет фрагмента каркаса</a></b> <i>физ. нелинейный расчет фрагмента безбалочного перекрытия</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			О каком сжатии Вы говорите? Отображается то, что работает в предельном состоянии.<br />В принципе, так и задают арматуру - зонально, просто зоны должны удовлетворять анкеровке арматуры.<br /><br />Не понятно, правда, что такое 5d - обычно шаг дают, у Вас видимо 200мм если 5d это на 1м ширины.<br /><br />Когда у Вас в опорной зоне (у колонн) в плите начнут образовываться пластические шарниры, тогда и сжатие в пролете увидите. <br />
			<i>02.11.2010 13:30:27, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1092/message8104/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1092/message8104/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:30:27 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>физ. нелинейный расчет фрагмента каркаса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1092/message7946/">физ. нелинейный расчет фрагмента каркаса</a></b> <i>физ. нелинейный расчет фрагмента безбалочного перекрытия</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Добрый день коллеги! Помогите проанализировать и проверить правильность создания схемы в физ. нелинейной постановке в Лире 9.6R.3. Так же вопросы:<br />1) Почему при расчете в модели отсутствует сжатие? (по крайней мере в окне процессора при расчете не выдает). <br />Армирование: основное 5d12 A-III, доп. на опорах 5d18 A-III. Можно ли так задавать арматуру?<br />Заранее спасибо! файл прилагаю. <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4532" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4532">ixgrjjxqz hhszm dgawzl1609.lir</a><br /><i>16.09.2010 10:03:44, Александр Средин.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1092/message7946/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1092/message7946/</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:03:44 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
	</channel>
</rss>