			<title>Проверка армирования в ЛИР-АРМ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8115/">Проверка армирования в ЛИР-АРМ</a></b> <i>проверка на заданное армирование</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Сергей Лукиянов пишет:<br />И дополнительный вопрос для некоторых колонн в расчете армирования есть замечание " сечение мало по перерезывающей силе" ручная проверка указанных пунктов по СП не подтверждает этого - чему верить программе или ручному расчету? <br />=============<br />Я тоже сталкивался с подобным, причем во всех последних релизах, максимальная сжимающая сила не превышает допустимую 1.3RbAb, а Лира пишет, что коэффициент стремится к нулю и следовательно прочность по поперечной силе не обеспечена. Проверял коэфф. к бетону какие у меня стоят, все равно допустимая сжимающая сила занижена, пожалуйста прокомментируйте это, может любой посмотреть - задать раму и вертикальную нагрузку. Просто данный момент важен при проектировании многоэтажек - чтобы не увеличивать сечение колонны без необходимости. В предыдуших релизах даже в таких элементах армирование не подбиралось, сейчас оно подбирается, но с комментарием, приходится всегда вручную проверять. В общем пока я пришел к выводу, что лира-арм всегда вводит коэффициент гамма b1=0.9 при расчете по указанной формуле даже если все рсу с учетом кратковременных нагрузок. Прокомментируйте пожалуйста разработчики, лицензия на лиру 9.6 в наличии, но пока не успеваю выйти на связь другим способом!!!!!! Добавлю на всякий случай: растягивающих продольных усилий в колонне нет. <br />
			<i>06.11.2010 13:23:26, Андрей.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8115/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8115/</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 13:23:26 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Проверка армирования в ЛИР-АРМ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8100/">Проверка армирования в ЛИР-АРМ</a></b> <i>проверка на заданное армирование</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Без ограничения угловых стержней арматура подбирается на каждую грань, исходя из определенных программой усилий в сечениях. При выделенных угловых стержнях, они участвуют в расчете армирования и на Му, и на Мz. Т.е., при выделенных угловых стержнях, расход арматуры ВСЕГДА будет меньше, чем без них. <br />
			<i>29.10.2010 09:23:24, KorniloFF.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8100/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8100/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:23:24 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Проверка армирования в ЛИР-АРМ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8099/">Проверка армирования в ЛИР-АРМ</a></b> <i>проверка на заданное армирование</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			я не сильно матерый расчетчик, если можно то как выполнить подбор арматуры в нелинейном расчете для Лиры-9.6r4.<br />Ограничение диаметра привело к малопонятному результату для меня:<br />- без ограничения - требуемая арматура 10,43 см2;<br />- при 32 угловом диаметре - требуемая боковая арматура 1,8 см2, но <br />10,43 см2 никак не равно д32=8,04+1,8 = 9,84 см2 или я плохо &nbsp;учился и что-то пропустил? <br />
			<i>28.10.2010 18:29:48, Сергей Лукиянов.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8099/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8099/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 18:29:48 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Проверка армирования в ЛИР-АРМ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8098/">Проверка армирования в ЛИР-АРМ</a></b> <i>проверка на заданное армирование</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br />И дополнительный вопрос для некоторых колонн в расчете армирования есть замечание " сечение мало по перерезывающей силе"<br />=============<br />Обсуждалось <noindex><a href="http://www.liraland.com.ua/support/forum/read.php?FID=9&amp;TID=312&amp;MID=2812&amp;phrase_id=264487#message2812" target="_blank" rel="nofollow">здесь</a></noindex>, с сообщения #29 и далее. <br />
			<i>28.10.2010 14:00:21, engineer+.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8098/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8098/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:00:21 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Проверка армирования в ЛИР-АРМ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8097/">Проверка армирования в ЛИР-АРМ</a></b> <i>проверка на заданное армирование</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Думаю Вам для начала нужно определиться с нормативным документом, по старому снипу делать или по СП. Хотя старый снип 2.03.01 - 84 отменён. По поводу проверки арматуры самый лучший способ - сделать нелинейный расчет. <br />====quote====<br />Сергей Лукиянов пишет:<br />размер сечения 200*600 мм, класс бетона В25, по расчету Лир-АРМ предлагает д36 А3, а заказчик хочет д32 А3, но хочет он только путем увеличения конструктивной д12 А3 по длинной стороне колонны. <br />=============<br />В принципе так сделать можно...Вы в арме поставьте максимальный диаметр арматуры 32 и посмотрите какая арматура вам нужна....Программа конечно же такого диаметра даст только для угловых стержней, а промежуточную поставит свою, но диаметр меньше будет.<br />И не нужно никаких локальный расчетов выполнять. <br /><br />====quote====<br />Сергей Лукиянов пишет:<br />И дополнительный вопрос для некоторых колонн в расчете армирования есть замечание " сечение мало по перерезывающей силе" ручная проверка указанных пунктов по СП не подтверждает этого - чему верить программе или ручному расчету? <br />=============<br />Скорее всего нужно анализировать схему...Лира арматуру подбирает по статике...Раз так пишет - то либо сечение действительно мало при работе на поперечную силу - либо сила настолько велика; Я уверен, если вы возьмёте колонну и руками посчитаете с внутренними усилиями, полученными в визоре - сечение также не пройдёт...Анализируйте статику или кидайте на форум схему - вам помогут сделать этот анализ <br />
			<i>28.10.2010 13:08:36, Андрей Пирогов.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8097/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8097/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:08:36 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Проверка армирования в ЛИР-АРМ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1121/message8096/">Проверка армирования в ЛИР-АРМ</a></b> <i>проверка на заданное армирование</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Как проверить колонну на заданное армирование<br />в Лир-АРМ по новому СНиП 52-01, кнопка не активна, но при смене на СНиП 2.03.01-84 она включается и расчет выполняется.<br />Проблема с колонной следующая:<br />размер сечения 200*600 мм, класс бетона В25, по расчету Лир-АРМ предлагает д36 А3, а заказчик хочет д32 А3, но хочет он <B><U>только</U></B> путем увеличения конструктивной д12 А3 по длинной стороне колонны.<br />В локальном режиме есть функция проверки на заданное армирование, но по СНиП 52-01 кнопка не работает, а по старому СНиП она и так проходит.<br />Как решить такой вопрос?<br />Лира-9.6R4 - лицензионная.<br />И дополнительный вопрос для некоторых колонн в расчете армирования есть замечание " сечение мало по перерезывающей силе" ручная проверка указанных пунктов по СП не подтверждает этого - чему верить программе или ручному расчету? <br />
			<i>28.10.2010 12:01:46, Сергей Лукиянов.</i>]]></description>