<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>liraland.ua [тема: моделирование комбинированной балки]</title>
		<link>http://www.liraland.ua</link>
		<description>Нове в темі моделирование комбинированной балки форума  на сайті liraland.ua [www.liraland.ua]</description>
		<language>ua</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 03:05:46 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>моделирование комбинированной балки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8512/">моделирование комбинированной балки</a></b> <i>чем связать балку с полкой плиты</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			к использованию это КЭ я тоже склонялся, но там в характеристиках нужно указать погонную жесткость, с этим у меня возникли проблемы, а без нее Лира считать отказалась с замечанием на неверные жесткостные характеристики.<br />Что такое погонная жесткость в этом случае и как ее вычислить? <br />
			<i>25.01.2011 23:27:41, Сергей Лукиянов.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8512/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8512/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 23:27:41 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>моделирование комбинированной балки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8511/">моделирование комбинированной балки</a></b> <i>чем связать балку с полкой плиты</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Сильно подробней не смогу - сам редко пользуюсь. Но в общих чертах:<br />КЭ я бы принял 255 - 2-узловой упругих связей с учетом предельных усилий. Ну, а назначить предельные усилия, думаю, Вы сможете и сами, исходя из:<br /><br />====quote====<br />Сергей Лукиянов пишет:<br />Один анкер приваренный к балке держит 29 кН на сдвиг, на метр разбивки балок приходится 5 анкеров - чем связать балку и полку плиты, чтобы при разности продольных сил балки и полки плиты больше 29*5 = 145 кН связь между ними прекращалась. <br />=============<br />Как раз именно этого эффекта Вы и добьетесь. <br />
			<i>25.01.2011 23:15:37, KorniloFF.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8511/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8511/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 23:15:37 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>моделирование комбинированной балки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8510/">моделирование комбинированной балки</a></b> <i>чем связать балку с полкой плиты</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			полка - это бетонный слой, в некоторой литературе он так называется.<br />а про нелинейку можно поподробней: какой КЭ применить и с какими параметрами? <br />
			<i>25.01.2011 18:42:51, Сергей Лукиянов.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8510/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8510/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:42:51 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>моделирование комбинированной балки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8509/">моделирование комбинированной балки</a></b> <i>чем связать балку с полкой плиты</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Думаю, речь идет о неравномерности взаимных перемещений системы балка-плита при достижении критической нагрузки, равной 29 кН * к-во анкеров.<br />В такой ситуации моделить надо в нелинейке с применением 2-узловых КЭ. <br />
			<i>25.01.2011 18:06:16, KorniloFF.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8509/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8509/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:06:16 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>моделирование комбинированной балки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8507/">моделирование комбинированной балки</a></b> <i>чем связать балку с полкой плиты</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			А я не пойму что Вы подразумеваете под словом "полка" <img src="http://www.liraland.ua/bitrix/images/main/smiles/5/icon_smile.gif" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="" class="bx-smile" /> Увы не понял &nbsp;<img src="http://www.liraland.ua/bitrix/images/main/smiles/5/icon_biggrin.gif" border="0" data-code=":D" data-definition="SD" alt=":D" style="width:16px;height:16px;" title="" class="bx-smile" /> &nbsp; <br />
			<i>25.01.2011 17:06:46, АлексейVIP.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8507/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8507/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:06:46 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>моделирование комбинированной балки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8506/">моделирование комбинированной балки</a></b> <i>чем связать балку с полкой плиты</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Можно как-нибудь раскрыть предидущие похожие вопросы?<br />Надо посчитать 3-х этажной здание в металле с монолитным перекрытием по профнастилу. Размер в плане большой по-этому вешать все только на металлические балки не получиться, заказчик съест за перерасход.<br />Один анкер приваренный к балке держит 29 кН на сдвиг, на метр разбивки балок приходится 5 анкеров - чем связать балку и полку плиты, чтобы при разности продольных сил балки и полки плиты больше 29*5 = 145 кН связь между ними прекращалась. <br />
			<i>25.01.2011 16:58:10, Сергей Лукиянов.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8506/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1180/message8506/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:58:10 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
	</channel>
</rss>