<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>liraland.ua [тема: Первые шаги в Эльф]</title>
		<link>http://www.liraland.ua</link>
		<description>Нове в темі Первые шаги в Эльф форума  на сайті liraland.ua [www.liraland.ua]</description>
		<language>ua</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 09:07:51 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Первые шаги в Эльф</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10804/">Первые шаги в Эльф</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum1/">404 - другие темы</a>. <br />
			<br />====quote====<br />В Спецификацию попадет кабель, рассчитанный программой кабель 2,5мм2, а не заданный вами вручную. Программа подбирает кабель по току автомата на линии. Чтобы был выбран кабель с большим сечение задайте автомат с большим номинальным током. Например, вместо автомата на 16А установить автомат на 20А.<br />=============<br />Это уже совсем никуда не годится. Если я подключу розетки то по ДБН-23 я беру установленую мощность 100вт и по тому же ДБН не могу дать на розетки кабель менее 2,5мм2. А завищая мощность-получу в итоге на много большую суммарную мощность,что будет не совпадать с рачетом.<br />Еще программа очень сырая,да еще за такие деньги. <br />
			<i>06.02.2013 15:09:00, kobe4.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10804/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10804/</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 15:09:00 +0200</pubDate>
			<category>404 - другие темы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Первые шаги в Эльф</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10785/">Первые шаги в Эльф</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum1/">404 - другие темы</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Какой кабель будет в спецификации?-для розеткы выставляю 2,5мм2 и автомат 16А,а в диалоге Автоматический выключатель автоматоматически под 16А ставится 1,5мм2 <br />=============<br /><br />В Спецификацию попадет кабель, рассчитанный программой кабель 2,5мм2, а не заданный вами вручную. Программа подбирает кабель по току автомата на линии. Чтобы был выбран кабель с б<I><B>о</B></I>льшим сечение задайте автомат с б<I><B>о</B></I>льшим номинальным током. Например, вместо автомата на 16А установить автомат на 20А.<br /> <br />
			<i>01.02.2013 12:12:27, kas.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10785/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10785/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 12:12:27 +0200</pubDate>
			<category>404 - другие темы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Первые шаги в Эльф</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10765/">Первые шаги в Эльф</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum1/">404 - другие темы</a>. <br />
			<br />====quote====<br />В том то и дело,что жму кнопку Длина трассы ,и ничего не происходит.<br />=============<br />Для этого нужно, чтобы для участка кабельной линии был задан номер группы (например, "1-1" как в рисунке приложенном ниже), подключен электропотребитель и был произведен расчет силового щитка.<br /><br /><br />====quote====<br />Какой кабель будет в спецификации?<br />=============<br />Этот вопрос я проверю и отвечу вам.<br /><br /><br />====quote====<br />Вставляю шаблон этажа,жму спецификация поэтажно,что то генерируется,а результата не видно.Куда генерируется спецификация?<br />=============<br />После вызова команды <B>Спецификация оборудования поэтажно</B> надо выбрать указателем соответствующую рамку этажа. В результате должно появиться в отдельном окне <B>Генератор документов - Спецификация оборудования</B> (как показано в приложенном внизу рисунке).<br /><br /><br />====quote====<br />Зачем задавать потерю напряжения%?<br />=============<br />Сейчас расчет потери напряжения не производится и это поле зарезервировано на будущее. <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=7207&" width="1447" height="678" /><br /><i>23.01.2013 13:13:12, kas.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10765/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10765/</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 13:13:12 +0200</pubDate>
			<category>404 - другие темы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Первые шаги в Эльф</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10762/">Первые шаги в Эльф</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum1/">404 - другие темы</a>. <br />
			В том то и дело,что жму кнопку Длина трассы ,и ничего не происходит.<br /><br />Какой кабель будет в спецификации?-для розеткы выставляю 2,5мм2 и автомат 16А,а в диалоге Автоматический выключатель автоматоматически под 16А ставится 1,5мм2 <br /><br />Вставляю шаблон этажа,жму спецификация по-этажно,что то генерируется,а результата не видно.Куда генерируется спецификация? <br />
			<i>18.01.2013 15:14:19, kobe4.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10762/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10762/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 15:14:19 +0200</pubDate>
			<category>404 - другие темы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Первые шаги в Эльф</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10761/">Первые шаги в Эльф</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum1/">404 - другие темы</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Выбираем подключеный к щиту автомат-параметры проводник-кнопка "длина трасы".Почему не хочет эльф считать автоматично?<br />=============<br />Да, это ошибка в программе. Сейчас её можно обойти следующим способом. В окне <B>Редактирование данных</B> &nbsp;для <B>Номера группы</B> вызвать диалог <B>Автоматический выключатель</B>. В этом диалоге при нажатии кнопки <B>Длина трассы</B> будет рассчитана суммарная длина кабельной линий для группы. Дополнительно я приложил рисунок диалогов.<br /><br /><br />====quote====<br />в справке есть фраза"При возникновении трудностей с использованием Генератора документов - читайте справку Reporter.hlp" -где этот генератор?<br />=============<br />Спецификация оборудования и материалов выводится при помощи Генератора отчетов. Спецификацию можно получить при помощи команд <B>Спецификация оборудования поэтажно/поэлементно</B> в закладке <B>Данные</B>.<br /><br /><br /><br />====quote====<br />Зачем задавать потерю напряжения%? <br />=============<br />Для ответа на этот вопрос мне необходимо некоторое время для уточнения алгоритма, чтобы дать вам точный ответ. <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=7206&" width="1144" height="563" /><br /><i>18.01.2013 14:55:25, kas.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10761/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10761/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 14:55:25 +0200</pubDate>
			<category>404 - другие темы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Первые шаги в Эльф</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10760/">Первые шаги в Эльф</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum1/">404 - другие темы</a>. <br />
			Выбираем подключеный к щиту автомат-параметры проводник-кнопка "длина трасы".Почему не хочет эльф считать автоматично?<br /><br />Зачем задавать потерю напряжения%? 1.Кабель програма подбирает в зависимости от автомата и потеря напряжения никак не влияет. 2.я хочу знать какая потеря напряжения в данной линии,а не задавать её.Наскольео я понял так не получится.<br /><br />в справке есть фраза"При возникновении трудностей с использованием Генератора документов - читайте справку Reporter.hlp" -где этот генератор? <br />
			<i>17.01.2013 13:49:26, kobe4.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10760/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10760/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 13:49:26 +0200</pubDate>
			<category>404 - другие темы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Первые шаги в Эльф</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10759/">Первые шаги в Эльф</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum1/">404 - другие темы</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Почему при создании кабельной линии с нескольких отрезков и присвоения им № груп эльф не считает их суммарную длину,и как следствие падение напряжения? <br />=============<br />1) Вы может получить <B>суммарную длину кабельной линий по группам</B>. Для этого в панели Эльф (расположена слева) выберите в закладке <B>Сеть</B> &nbsp;пункт <B>Определение длины по номеру групп</B> и выделите рамкой чертеж. В результате в командной строке вы получите значения длин кабельных линий по группам.<br />2) Также можно получить <B>суммарный расход по кабелям и проводникам</B> в Спецификации оборудования и материалов. В закладке <B>Данные</B> выбирите пункт <B>Спецификация оборудования поэлементно </B> и выделите рамкой чертеж.<br />3) Потери напряжения задаются проектировщиком в процентах для каждой группы отдельно и учитываются в расчетах. Для этого в закладке <B>Данные</B> выбрать пункт <B>Редактирование данных</B> и выбрать рамкой силовой щиток. В диалогов окне <B>Редактирование данных</B> для каждой группы задать параметр <B>Потеря напряжения, %</B>.<br /><br /><br />====quote====<br />Зачем задавать № групы ,например светильникам,если при прокладке трасы нужно опять их забивать?<br />=============<br />Это сделано для того, чтобы светильник точно попал в расчет нагрузок для данной группы - даже при погрешностях в точности соединения кабельной линии на чертеже. &nbsp; <br />
			<i>16.01.2013 16:31:23, kas.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10759/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10759/</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 16:31:23 +0200</pubDate>
			<category>404 - другие темы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Первые шаги в Эльф</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10753/">Первые шаги в Эльф</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum1/">404 - другие темы</a>. <br />
			Почему при создании кабельной линии с нескольких отрезков и присвоения им № груп эльф не считает их суммарную длину,и как следствие падение напряжения?<br />Зачем задавать № групы ,например светильникам,если при прокладке трасы нужно опять их забивать? <br />
			<i>15.01.2013 14:58:44, kobe4.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10753/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum1/topic1449/message10753/</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 14:58:44 +0200</pubDate>
			<category>404 - другие темы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>