		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11712/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Уважаемый Stepa03 !<br />Воду можно рассматривать как грунт, у которого: <br /><B>Е = 2е5т/м2</B>, <br />коэффициент Пуассона близок к <B>0.5</B> (вода не сжимается), <br />удельный вес =<B>1т/м3,</B><br />угол внутреннего трения наверное близок к <B>нулю</B> (но надо проиграться в программе),<br />коэффициент разгрузки <B>1</B>, <br />сцепление примите <B>0.1т/м2</B>, <br />предел на растяжение примите <B>0.01т/м2.</B><br />Программа ШПУНТ образует файлы с расширением <B>*.mnt</B> &nbsp;и <B>*.txt</B>, которые располагаются в <B>Espri\Walling\Data.</B><br />Их можно импортировать в ЛИРУ и уже экспериментировать в среде ЛИРЫ. <br />С уважением, Е. Стрелецкий. <br />
			<i>30.05.2014 14:35:21, Евгений Стрелецкий.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11712/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11712/</guid>
			<pubDate>Fri, 30 May 2014 14:35:21 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11711/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Евгений,в общем такая ситуация.я делаю диплом!Сооружаю опору русловую с временных мостов уровень воды 8 метров над грунтом.я забиваю шпунт.мне его нужно расчитать. Чтобы расчитать в эспри мне нужно задать слой воды,но в эспри я не могу найти такой графы.как мне быть?я первый раз столкнулся с этой программой...Буду чень благодарен за помощь) <br />
			<i>30.05.2014 13:35:17, Stepa03.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11711/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11711/</guid>
			<pubDate>Fri, 30 May 2014 13:35:17 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11710/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Прошу более внятно обрисовать ситуацию. <br />
			<i>30.05.2014 10:48:55, Евгений Стрелецкий.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11710/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11710/</guid>
			<pubDate>Fri, 30 May 2014 10:48:55 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11708/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			У меня вопрос!!!как можно задать при расчете шпунта то обстоятельство что поверх воды слой воды метров 9? и шпунт идет от поверхности воды.то есть на него действует гидростатическое давление. <br />
			<i>29.05.2014 15:17:45, Stepa03.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11708/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message11708/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 May 2014 15:17:45 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1642/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<br />====quote====<br />ander пишет:<br />мне не совсем понятно "прилипнуть"<br />=============<br /><br />Видимо <b>Айнар,</b> задал собственный вес грунтов или пригруз, и они "осели" под собственным весом, затянув верх его ПС. ИМХО проще приложить оползневое давление как нагрузку.<br />Вот еслиб модель грунта появлялась не из невесомости....<img src="http://www.liraland.ua/bitrix/images/main/smiles/5/icon_smile.gif" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="" class="bx-smile" /><br /> <br />
			<i>12.03.2008 16:53:48, Виктор Фоменко.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1642/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1642/</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:53:48 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1448/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Это понятно... Наверно, не совсем верно сформулировал свой вопрос: что делать с гидростатическим давлением воды? Прикладывать внешней нагрузкой на ограждение котлована? Насколько это корректно для получения напряжений в грунтовом массиве? <br />
			<i>11.02.2008 12:38:14, Vladislav Kalinin.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1448/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1448/</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 12:38:14 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1434/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			водонасыщенное состояние характеризуется своими E, c, фи, что тут придумывать? <br />
			<i>08.02.2008 12:52:41, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1434/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1434/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:52:41 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1430/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			А есть ли возможность в подобных расчетах (с использованием нелинейных элементов грунта) учитывать условие, что грунт находится в водонасыщенном состоянии? Если нет - то каким образом это можно замоделировать? <br />
			<i>08.02.2008 07:44:22, Vladislav Kalinin.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1430/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1430/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 07:44:22 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1000/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<b>ander,</b> <br />я думаю учесть трение будет весьма сложно, поскольку оно в значительной степени зависит от влажности грунта. Видимо придется принимать максимальное значение, в случае сухого грунта <br />
			<i>02.11.2007 09:04:27, Айнар.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1000/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message1000/</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 09:04:27 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message998/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<B>Айнар</B>, а как Вы отсутствие трения обоснуете? Ведь грунт взаимодействует с конструкциями, находящимися в грунте, в этом смысле работа грунта на сдвиг делает свое дело. Односторонние связи КЭ-261, 262 (одноузловой, 2-хузловой), надо определяться с жесткостью. <br />
			<i>02.11.2007 04:26:37, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message998/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message998/</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 04:26:37 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message996/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<B>андер</B> вопрос возник после того, как я ввел в Лиру задачу о разработке котлована (эта задача прилагается к программе, если помните). Результаты меня не вдохновили, поскольку стенка котлована связана с грунтом. Я не знаю как задать односторонние связи <br />
			<i>01.11.2007 13:10:33, Айнар.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message996/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message996/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 13:10:33 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message993/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<B>Айнар</B>, вводите односторонние связи, а вообще мне не совсем понятно "прилипнуть". Если допускается сдвиг грунта по поверхности ограждения, то можно и без односторонних связей обойтись, просто работу грунта на растяжение принять нулевую. Кто-то в другой теме поднимал вопрос учета трения грунта о стенки ограждения. <br />
			<i>01.11.2007 10:22:24, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message993/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message993/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 10:22:24 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ограждение котлована</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message992/">Ограждение котлована</a></b> <i>как смоделироввать реальную конструкцию?</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Если кто нибудь знает как задать то условие, что грунт на границе котлована может только давить на ограждение, но никак не может прилипнуть и потянуть ограждение за собой <br />
			<i>31.10.2007 15:20:32, Айнар.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message992/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic145/message992/</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 15:20:32 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>