			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1650/message11917/">Моделирование свайного основания</a></b> <i>Прблемы в правильном задании свай</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Погонную жесткость сваи не сравнивайте с Rz..это немного разные вещи все таки, тем более осадка. Если у Вас статика, почему бы не задать КЭ51 но с учетом уже сечения сваи и ее несущей способности по грунту? Или может я не так Вас понял и именно это Вы и хотите сделать))<br />Очень важный момент как вы будете или не будете учитывать работу грунта под плитой &nbsp;<img src="http://www.liraland.ua/bitrix/images/main/smiles/5/icon_idea.gif" border="0" data-code=":idea:" data-definition="SD" alt=":idea:" style="width:16px;height:16px;" title="" class="bx-smile" /> <br />
			<i>10.09.2014 10:52:34, АлексейVIP.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1650/message11917/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1650/message11917/</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 10:52:34 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Моделирование свайного основания</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1650/message11906/">Моделирование свайного основания</a></b> <i>Прблемы в правильном задании свай</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Нужно запроектировать фундамент под силос на сваях. Саму плиту ростверка предполагаю сделать оболочкой 40 см. Шаг свай 1.6х1.6 м. Сваи хочу замоделить КЭ-51 (Rz) и прицепить в базовые узлы АЖТ (по размеру сечения свай). Корректно-ли будет задать Rz по результатам расчета погонной жесткости сваи в расчете висячих свай в модуле "Основания и фундаменты" в Эспри? При анализе результатов расчета можно ли соотносить перемещения по Z с осадкой фундамента? <br />
			<i>02.09.2014 16:41:51, Дмытро.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1650/message11906/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1650/message11906/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 16:41:51 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
	</channel>
</rss>