			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11990/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<B>ander, </B>спасибо вам огромное! Почитал инструкцию по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки и разобрался с этим методом частотных зон. <br />
			<i>22.09.2014 11:24:19, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11990/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11990/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 11:24:19 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11987/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			не думаю, что вы верно понимаете погрешность. Я думаю, что это не диапазон, который вы хотите выбрать, а точность определения значений частот. Измените значение на 5% вместо 20% и оцените численные значения частот, по-моему, разница именно в числах, выдаваемых в таблице результатов.<br />Диапазон нужный вы сами можете рассмотреть, определив границы "слева" и "справа" от учитываемого значения. Составляющие показываются с первой и заканчиваются либо тем, что задано в параметрах расчета, либо внутренними ограничениями программы, в т.ч., обоснованными нормативами. <br />
			<i>22.09.2014 09:03:08, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11987/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11987/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 09:03:08 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11986/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_IIAoVe6R" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> пишет:<br /><br />не понял, что у вас за эталон, почему тренога приводит к правильному результату, а объединение к неправильному? Раму же вы все равно отбросили.<br />Ну если перемещение смотрите, то перемещение по конкретной составляющей.<br /><br />=============<br /><br /><br /><br />К сожалению, я не знаю приводит ли она к правильному результату) Только констатирую тот факт, что она не влияет на жесткость.<br /><br />По поводу перемещений - не все так очевидно.<br />Задаю параметры гармонической нагрузки, вынуждающая частота 50 Гц, погрешность определения (я так понимаю, что это рассматриваемый диапазон) 20%, то есть от 40 до 60 Гц. Смотрим периоды колебаний, в рассматриваемый диапазон попадает 10 собственных частот. А составляющих в результатах 13. Получается нестыковка. <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9997&" width="1269" height="731" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9998&" width="1281" height="1017" /><br /><i>22.09.2014 05:30:11, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11986/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11986/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 05:30:11 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11980/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			не понял, что у вас за эталон, почему тренога приводит к правильному результату, а объединение к неправильному? Раму же вы все равно отбросили.<br />Ну если перемещение смотрите, то перемещение по конкретной составляющей. <br />
			<i>19.09.2014 13:59:07, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11980/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11980/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 13:59:07 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11979/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_smBeHW52" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> пишет:<br /><br /><br />====quote====<br /> Retee &nbsp; пишет: <br />Я сделал простую проверку. Удалил из задачи с треногой - треноги, собственный частоты не изменились, значит жесткость конструкции осталась прежней - отлично.<br />Сделайте то же самое в задаче с объединением перемещений (удалите объединенные группы) и получите разницу уже в первых 4 формах.<br /><br />=============<br />суть написанного не понял, если честно. Зачем удалять что-то в одной/другой задачах? Если удалим, схемы будут одинаковыми, с учетом висячих узлов, которые никак не взаимодействуют с фундаментом.<br />В сторонней программе вы также получили скачок, так что не устраивает? Или вы считаете, что и там, и там задача с ошибками?<br /><br />=============<br /><br />Мда, как-то коряво я написал. Хотел лишь сказать, что введение объединения перемещений влияет на жесткость (а значит и на СВ), а тренога нет.<br /><br />По поводу скачка - самому надо разобраться в алгоритмах расчёта.<br /><br />Ну с модальным анализом стало понятней.<br />Теперь насчёт амплитуд - получаю я на 50 Гц к примеру несколько составляющих S1...Sn. Сколько их туда попадёт зависит от погрешности, которую я выставлю при задании в окне параметров гармонического расчёта. Таким образом каждая составляющая - это всего навсего перемещение на конкретной СВ, которая попала в рассматриваемый диапазон. Верно? <br />
			<i>19.09.2014 13:55:28, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11979/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11979/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 13:55:28 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11978/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_Yd5D2A4o" href="/forum/user/21123/" bx-tooltip-user-id="21123">Retee</a> пишет: <br />Я сделал простую проверку. Удалил из задачи с треногой - треноги, собственный частоты не изменились, значит жесткость конструкции осталась прежней - отлично.<br />Сделайте то же самое в задаче с объединением перемещений (удалите объединенные группы) и получите разницу уже в первых 4 формах.<br /><br />=============<br />суть написанного не понял, если честно. Зачем удалять что-то в одной/другой задачах? Если удалим, схемы будут одинаковыми, с учетом висячих узлов, которые никак не взаимодействуют с фундаментом.<br />В голой схеме и в сторонней программе вы также получили скачок, так что не устраивает? Или вы считаете, что и там, и там задача с ошибками? <br />
			<i>19.09.2014 13:40:48, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11978/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11978/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 13:40:48 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11977/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Подождите. Мы же сейчас говорим о собственных частотах, инерционные силы, в том виде в котором они у меня (массы нулевые, задана лишь амплитуда) на них никак не влияют. Удалите узловую нагрузку (гармоническую) в любой из задач и получите те же самые СВ, я же массу в узел задаю равной нолю.<br />То, что в "голой" задаче инерционные нагрузки приложены некорректно - согласен. Фантазировал просто))<br />Я сделал простую проверку. Удалил из задачи с треногой - треноги, собственный частоты не изменились, значит жесткость конструкции осталась прежней - отлично.<br />Сделайте то же самое в задаче с объединением перемещений (удалите объединенные группы) и получите разницу уже в первых 4 формах.<br /><br />Меня волнует разница Лиры и другой программы, тут 3 частоты в районе 3-4 Гц и следующая уже значительно больше, смотрю аналоги расчётов - нигде нету таких скачков. <br />
			<i>19.09.2014 13:19:42, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11977/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11977/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 13:19:42 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11976/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			первоначальный вариант с "кОзлами" (с учетом изгибной жесткости) был похож по результатам с объединением перемещений.<br />Кстати говоря, вдумайтесь, элементы, не имеющие поперечной жесткости, не способны передать поперечную нагрузку - эксцентриситет приложения. Согласен, там тренога, и все же, выглядит сомнительно. <br />
			<i>19.09.2014 13:04:09, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11976/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11976/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 13:04:09 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11975/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			у вас компот получился. Суть в том, что, глядя в протокол решения всех задач, массы, собранные для задач с треногами и с объединением перемещений совпадают, а вот "голая" имеет другие массы. Поэтому результаты первой пары задач с голой не будут совпадать. Разница понятна - ин.силы "прибиты к полу", а не возвышаются. Результаты задач, где массы совпадают, не сходятся из-за способа задания работы рамы, и, по мне, вариант с треногами нежизнеспособен, по-моему, тренога не смогла передать динамику должным образом, как будто ее и нет - также как, прибитая к полу, в голой задаче. Не знаю, куда вы смотрите, или, возможно, программы считаю по-разному, но у меня на 3-ей - 18.149 (объединение перемещений). <br />
			<i>19.09.2014 12:49:21, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11975/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11975/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 12:49:21 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11974/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_B04J4jqx" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> пишет:<br /><br />что-то я не догоняю.. что значит "голая"? Ну и зачем вы тогда ставите в таблице учета 2 загружения?<br />Вы поймите, что как только меняется состав учитываемых "масс", так сразу и частоты &nbsp;системы &nbsp;меняются. Так вы задайте в вашей задаче также, как в голой и разницы никакой не должно быть. Как и особой разницы между выложенной задачей и задачей, где я использовал объединение перемещений, я не увидел, поэтому в чем неправдоподобность схемы я не понял, в учитываемых нагрузках? Так в исходной вашей задаче задано так, как есть.<br /><br />=============<br /><br />Под "голой" я подразумевал схему без вспомогательных стержней. <br />Во всех вариантах состав масс одинаков - собраны из первого и третьего загружения (собств. вес и стат. нагрузка от оборудования).<br />Выкладываю схемы 1 - "голая", 2 - обьед. перемещений, 3 - узлы на треногах.<br />Посмотрите таблицу с периодами колебаний, станет понятно о чем я говорю. В задаче с обьед. перемещений 3 форма - уже на 30 с лишним герцах.<br /><br />P.S. Спасибо большое, что помогаете разобраться! В диалоге намного легче) <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9986" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9986">ФТА2_ver2.lir</a><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9987" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9987">ФТА2_ver3(массы на ф-те).lir</a><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9988" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9988">ФТА2_ver3(объедXYZ).lir</a><br /><i>19.09.2014 10:52:53, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11974/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11974/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 10:52:53 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11973/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			что-то я не догоняю.. что значит "голая"? Ну и зачем вы тогда ставите в таблице учета 2 загружения?<br />Вы поймите, что как только меняется состав учитываемых "масс", так сразу и частоты <B>системы</B> меняются. Так вы задайте в вашей задаче также, как в голой и разницы никакой не должно быть. Как и особой разницы между выложенной задачей и задачей, где я использовал объединение перемещений, я не увидел, поэтому в чем неправдоподобность схемы я не понял, в учитываемых нагрузках? Так в исходной вашей задаче задано так, как есть. <br />
			<i>19.09.2014 10:24:32, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11973/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11973/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 10:24:32 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11972/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Попробовал, к сожалению, при объединении перемещений получаю неправдоподобные собственные частоты.<br />Почему так считаю:<br />1. При проведении модального анализа "голой" конструкции получаем другие СВ.<br />2. При расчёте в сторонней программе результаты далеки от объед. перемещений.<br /><br />Зарубежные коллеги предложили такой вариант: создать КЭ только с жесткостью EA, а Jx=Jy=Jt=0. И закрепить как треногой. При таком варианте расчёта способ закрепления не оказал никакого влияния на общую жесткость конструкции и С.В. с точностью до сотых совпали с "голой" конструкцией.<br /><br />На первой картинке слева направо:<br />1 - СВ "голой конструкции"<br />2 - СВ при объед перемещений<br />3 - СВ при треноге с жесткостью EA, а Jx=Jy=Jt=0<br />4 - СВ сторонней программы.<br /><br />Смущает разница СВ в двух программах. При том, что проверил все жесткости, геометрия совпадает, матрица и там и там согласованная. Не могу только найти какой метод расчёта используется в Лире для модального анализа, может это даёт разницу. <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9985&" width="1278" height="996" /><br /><i>19.09.2014 09:00:12, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11972/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11972/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 09:00:12 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11970/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			выделяете группу из 3-х узлов (те, что объединены "кОзлами") и назначаете для них собственную группу объединения перемещений и так же для остальных, кОзлы удаляете. <br />
			<i>19.09.2014 04:25:05, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11970/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11970/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 04:25:05 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11968/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_bX9lXwBs" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> пишет:<br /><br />Так какие перемещения вы смотрите тогда? Разве перемещения фундаментов велики?<br />Предлагаю вместо "кОзлов" использовать объединение перемещений по XYZ вместо каждой пары фиктивных элементов. Тогда выбросов - отдельных колебаний узлов с ин.силами не будет.<br /><br />=============<br /><br />C учетом ограничения в 0,01 мм - по вертикали перемещения великоваты.<br />Я правильно понимаю, каждый узел с ин. силой объединить по всем перемещениям с парой (или как?) узлов на самом фундаменте? <br />
			<i>18.09.2014 13:01:30, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11968/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11968/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 13:01:30 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11966/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Так какие перемещения вы смотрите тогда? Разве перемещения фундаментов велики?<br />Предлагаю вместо "кОзлов" использовать объединение перемещений по XYZ вместо каждой пары фиктивных элементов. Тогда выбросов - отдельных колебаний узлов с ин.силами не будет. <br />
			<i>18.09.2014 11:37:39, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11966/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11966/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 11:37:39 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11964/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_mT529F2n" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> пишет:<br /><br />теперь расскажите мне, как вы смотрите перемещения при конкретной составляющей? Дело в том, что для форм колебаний (для примера будем рассматривать загружение 8, его и в РСН видно) доступны 52 составляющие, а для просмотра перемещений только 2 (это и показано в РСН), остальные отсечены, а это означает, что предельная частота достигнута, ну или дальнейший вклад, возможно, меньше требуемой учитываемой величины (рассуждения вслух). В исходных данных верные е.и. частоты?<br />Только мне все равно не понятно, правильно ли определять амплитуду перемещений без учета статических нагрузок, т.е. просмотрев результаты по конкретной составляющей, тем более, что вы заполнили таблицу учета статических.<br /><br />=============<br />Вот меня самого и интересует смысл этих "составляющих" в Лире. Пока смотрю просто абсолютные значения. Если составляющих более одной то суммирую, согласно рекомендациям некоторых производителей машин просто как корень из суммы квадратов.<br />В исходных данных частоты верные)<br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_qJ3a07j7" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> пишет:<br /><br />в принципе, если учесть в РСН, также как у вас задано в учете статических нагрузок: для загр.1 - 0.9, для загр. 3 - 0.8, а для 8-го загр. установить коэффициенты 1 и для второй составляющей - 1, то итог будет отличаться в 5-6 раз (смотрел по X).<br /><br />=============<br /><br />Так оно и получается, перемещения неадекватно большие. Но согласно СП (СНиП) по фундаментам машин с дин. нагрузками, даже при ручном счете, аплитуды определяются от небалансных сил, полученных из масс вращающихся частей без какого либо учета статической нагрузки. <br />По мне - оно логично, массы от статики присутствуют, а колебания вызывает их источник - вращающиеся элементы.<br /><br />Рама стоит прямо на фундаменте, если я добавлю контур рамы из стержней и к ним зацеплю "козлы", то толку никакого не будет. Точнее сказать ничего не изменится. А по факту масса вращается на высоте и вот уж жесткости тех "козел", которые я использую мне никак не получить. Отправил письмо коллегам из германии, они такой метод используют почти 3 десятка лет, так что подожду что присоветуют)<br />Проблема этих стержней еще в том, что они напрямую влияют на полученные амплитуды колебаний( <br />
			<i>18.09.2014 09:46:35, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11964/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11964/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 09:46:35 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11963/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			только толку от этого, если у вас узлы на "козлах" колеблются сами по себе и не имеют той самой рамы, которая их должна объединять. <br />
			<i>18.09.2014 08:18:35, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11963/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11963/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 08:18:35 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11962/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			в принципе, если учесть в РСН, также как у вас задано в учете статических нагрузок: для загр.1 - 0.9, для загр. 3 - 0.8, а для 8-го загр. установить коэффициенты 1 и для второй составляющей - 1, то итог будет отличаться в 5-6 раз (смотрел по X). <br />
			<i>18.09.2014 08:13:33, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11962/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11962/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 08:13:33 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11961/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			вот скрин вашего РСН, да динамика не учтется:<br />[FILE ID=9978]<br /><br />теперь расскажите мне, как вы смотрите перемещения при конкретной составляющей? Дело в том, что для форм колебаний (для примера будем рассматривать загружение 8, его и в РСН видно) доступны 52 составляющие, а для просмотра перемещений только 2 (это и показано в РСН), остальные отсечены, а это означает, что предельная частота достигнута, ну или дальнейший вклад, возможно, меньше требуемой учитываемой величины (рассуждения вслух). В исходных данных верные е.и. частоты?<br />Только мне все равно не понятно, правильно ли определять амплитуду перемещений без учета статических нагрузок, т.е. просмотрев результаты по конкретной составляющей, тем более, что вы заполнили таблицу учета статических. <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9978&" width="781" height="270" /><br /><i>18.09.2014 08:05:33, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11961/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11961/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 08:05:33 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11960/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_Ed2J5q3q" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">
ander</a> пишет:<br /><br />Даже для статического расчета РСН составлен не верно, не может быть коэффициент = 0 для загружения и = 1 для какой-либо его составляющей.<br /><br />=============<br /><br /><br />Уточните пожалуйста, где вы это увидели?<br />РСН составлялись на этапе, когда динамических загружений не было (их учитывать в РСН и не требуется). 0 стоит только для последних четырех динамических загружений.<br /><br />Я ищу амплитуду колебаний - максимальное перемещение точек поверхности фундамента от исходного положения при установившейся частоте возбуждающей силы (50, 100, 125 Гц).<br />Таблица с собственными частотами приведена для иллюстрации моего первоначального вопроса касательно составляющих. Как я понял - сколько собственных частот попадает в заданный мной диапазон (вынуждающая частота +-%), столько у меня и будет составляющих. Попробовал посчитать в другом расчетном комплексе - картина по модальному анализу похожая, но не идентичная. С перемещениями совсем плохо, до 5 раз расхождения, но видимо надо смотреть какие алгоритмы в программах заложены. Когда-то адресовали этот же вопрос в тех. поддержку - внятного ответа не получили.<br /><br />Переходные процессы не рассматриваем, нормируется амплитуда колебаний при установившемся процессе. <br />
			<i>18.09.2014 06:20:52, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11960/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11960/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 06:20:52 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11959/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Даже для статического расчета РСН составлен не верно, не может быть коэффициент = 0 для загружения и = 1 для какой-либо его составляющей.<br />А что для вас амплитуда? Максимальное перемещение относительно состояния покоя? Или изменение какого-то силового фактора?<br />Амплитуда не сама по себе, а имеет конкретное отношение к чему-либо. Поэтому, в любом случае, нужно посчитать состояние покоя - замерить изменения интересующего вас фактора - это ноль, от которого будете определять амплитуду, затем берете результат по интересующей вас составляющей - находите разницу искомого фактора с условным нулем. Я себе так представляю нахождение амплитуды, а что вы по таблицам хотите определить, мне не понятно.<br /><br />При пуске и остановке оборудования, по идее, разные нули. <br />
			<i>18.09.2014 04:52:59, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11959/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11959/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 04:52:59 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11949/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			РСН для динамики я не составляю. <br />Может я не корректно поставил вопрос. Меня интересует отклик (амплитуда, зависимость собств.частота-амплитуда) на каждой отдельной вынуждающей частоте колебаний. Суммировать их я не планирую.<br />Поэтому результаты смотрю по загружениям, а не в РСН.<br />РСН только для статического расчёта составлен.<br /><br />К предыдущему сообщению - пока завод-поставщик поясняет нам каким образом он получил свои узловые нагрузки (динамические), мы пробуем классическими методами определить неизвестные.<br />Реальная передача - в 14 точках рама опирается на фундамент, но с точки зрения амплитуд колебаний, мне кажется не так важно как узлы с инцерционными силами связаны с конструкцией. Я попробовал 4 различных варианта, бОльшее влияние на конечный результат имеет их высотное положение, а оно соответствует действительности. То есть даже при инерционной силе в одном узле (сумма всех масс вращающихся частей), расположенном в центре масс машины, амплитуды разнятся в пределах 15-20%, что для моей задачи вполне приемлемо. <br />
			<i>17.09.2014 09:13:23, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11949/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11949/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 09:13:23 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11948/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			пренебречь рамой можно, но нужно тогда "реально" описать ее работу - передачу с нее нагрузок. <br />
			<i>17.09.2014 09:12:42, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11948/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11948/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 09:12:42 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11947/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			я изменил предыдущее сообщение, почему Лира учитывает не те составляющие, что вы планируете? <br />
			<i>17.09.2014 09:10:21, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11947/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11947/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 09:10:21 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11946/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Жесткостью рамы решено пренебречь, поскольку она значительно менее жесткое чем верхнее строение фундамента.<br />А узлы связаны с верхним строением очень жесткими элементами (EI на несколько порядков выше), предалагаете объединить их по оси при помощи стержня?<br /><br />Может быть я не совсем вас понял, но считаю что при рабочей частоте, например, 50 Гц, необходимо складывать составляющие, которые входят в 50Гц+-10%, а не от начала и до конца спектра. <br />
			<i>17.09.2014 09:07:13, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11946/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11946/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 09:07:13 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11945/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			возможно, стоит их (узлы) объединить объединением перемещений по XY, но насколько это верно, вам решать. Но прикладывать ин.силы к распорной системе из 2-х стержней, думаю, не верно.<br /><br />Вы составляли РСН? Почему напротив динамического загружения отсутствует коэф-т ( = 0), а в учитываемых формах не все составляющие учитываются?<br />Кстати говоря, вопрос сложения решается в РСН и количество учитываемых форм разнится с тем, что вы хотели бы учесть. <br />
			<i>17.09.2014 09:02:20, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11945/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11945/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 09:02:20 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11944/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			учитывая, что у вас рама, то узлы, в которые вы прикладываете ин.силы должны быть между собой как-то увязаны. По факту - они гуляют сами по себе в горизонтальной плоскости.<br />По идее, амплитуда должна складываться из составляющих, вошедших в искомый диапазон, т.е. 0-100Гц+10%. Но тут я не силен, говорю по аналогии с пульсацией, закон сложения для данного случая тоже не подскажу, не в курсе. <br />
			<i>17.09.2014 08:57:48, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11944/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11944/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 08:57:48 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт амплитуд колебаний фундамента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11932/">Расчёт амплитуд колебаний фундамента</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Имеется рамный фундамент под небольшой турбоагрегат мощностью 2,5 МВт.<br />Массы в динамические загружения собраны из статических (1 - с.в. фундамента, 3 - вес машины). <br />Точки приложения статических нагрузок приняты таковыми - потому что машина стоит на раме, и рама в определенных точках передает нагрузку на фундамент.<br />Для определения амплитуд колебаний на разных частотах созданы 4 динамические загружения с инерционными силами, приложенными по оси валопровода машины в характерных точках.<br />Узлы, в которые приложены инерционные силы связаны с фундаментом элементами большой жесткости (брус 200х200).<br />Для расчёта на динамику используется 28 модуль.<br /><br /><br />Вопросы:<br />1. Как иначе можно закрепить узлы с инерционными силами, чтобы влияние на НДС было наименьшим?<br />2. В динамическом загружении №9 имеем 8 составляющих s, в то время как для частоты 100Гц и погрешности 10% в зону попадает 10 собственных частот. В загружении №8 составляющая s одна, и собственная частота в диапазоне 50Гц+-5% тоже одна.<br />Являются ли эти составляющие s искомыми амплитудами колебаний?<br />[FILE ID=9929] <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9929&" width="664" height="735" /><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9930" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9930">ФТА2_ver2soglas.lir</a><br /><i>15.09.2014 07:27:48, Retee.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11932/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1659/message11932/</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 07:27:48 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
	</channel>