			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12241/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Вариация моделей создает новый файл расчетной схемы со своими "псевдо"результатами и РСУ, его не нужно считать, с ним ничего вообще нельзя делать, кроме как на основе него конструировать (подбирать арматуру, стальные профили..), даже деформации не оценить; и он никак не связан далее с задачами, вошедшими в его формирование, т.е. при пересчете какой-либо составляющей задачи, нужно пересоздавать файл вариации. Насколько я помню, это было в справке в каком-то виде написано. <br />
			<i>09.12.2014 06:13:20, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12241/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12241/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 06:13:20 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12237/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Понимаю, что не совсем в тему, но похожей темы не нашёл. Не судите строго. Так вот. Прогнал я расчёты всех секций с разными грунтовыми условиями и дальше стал делать вариацию моделей, что бы получить армирование. И тут опять столкнулся с вопросами. Я думал, что в результирующей моделе будут самые невыгодные сочетания нагрузок из разных схем.(исходя из написанного в справке: "Загружения в задачах должны быть заданы так, чтобы любую из задач можно было рассматривать как взаимоисключаемую" ) Иначе говоря-в результирующей схеме армирование должно перекрывать во всех КЭ результаты армирования всех других схем, на основе которых делалась вариация моделей.(характеристики арматуры, бетона и "тип" задавал везде одинаковые) А получилось, что не так... Расскажите пожалуйста по подробней про вариации моделей? Особенно интересует логика самого алгоритма.<br />РСУ тоже во всех схемах одинаковые. <br />
			<i>04.12.2014 12:36:40, Ultol.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12237/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12237/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 12:36:40 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12221/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_Ar422flq" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> пишет: <br />т.е. нужно несколько задач последовательно прогонять, чтобы получить итоговую картину коэффициентов постели? Интересно, насколько это целесообразно, при каких размерах задачи, по сравнению с "все в одном".подключение <br />=============<br />Подключение отдельной схемы просто упрощает процесс задания нагрузки от соседних объектов, а также позволяет передать более точно картину перераспределения нагрузок, нежели это делать задавая среднее значение на весь штамп. Вы правы, многие над этим не задумываются и считают "все в одном". Иногда это целые кварталы, но все же должен быть разумный предел.<br /><br />С уважением, Алексей Тищенко <br />
			<i>26.11.2014 17:16:09, alekstish.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12221/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12221/</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 17:16:09 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12220/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_VwNVeGq5" href="/forum/user/7167/" bx-tooltip-user-id="7167">alekstish</a> пишет: <br />необходимо, например, первую секцию передать как группу нагрузок "1", вторую с номерам "2" и т.д.<br /><br />=============<br />т.е. нужно несколько задач последовательно прогонять, чтобы получить итоговую картину коэффициентов постели? Интересно, насколько это целесообразно, при каких размерах задачи, по сравнению с "все в одном". <br />
			<i>26.11.2014 08:12:49, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12220/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12220/</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 08:12:49 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12214/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Спасибо за ответ! Помогли! <br />
			<i>25.11.2014 14:03:05, Ultol.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12214/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12214/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 14:03:05 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12213/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Добрый день!<br /><br /><br />При подключении модели грунта к каждой секции (расчетной схемы) необходимо нагрузки передавать как "новую" группу, т.е. задавать порядковый номер отличный от того, который уже был записан в модель грунта. Иными словами необходимо, например, первую секцию передать как группу нагрузок "1", вторую с номерам "2" и т.д., если номер совпадает, то нагрузка перетирает раннее записанную в файл.<br />Можно передать одну из нагрузок в модель грунта, а нагрузку от соседних секций представить в виде штампов нагрузок с их средним значением задав их вручную.<br /><br />С уважением, Алексей Тищенко <br />
			<i>24.11.2014 17:06:38, alekstish.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12213/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12213/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 17:06:38 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12212/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Здравствуйте! Ситуация: Здание состоит из нескольких секций на монолитной плите. Собраны модели для каждой секции, сделана модель грунта. Каждая схема(для вычисления коэффициентов постели) подключена к одной модели грунта. Задача-проверить осадки при совместном и отдельном действии нагрузок на грунт от разных секций. Но при перерасчёте не учитываются нагрузки на грунт из других схем(это видно по полям). &nbsp;Как сделать так, что-бы учитывались? Или где почитать про такое? Вообще это возможно? Или для каждого отдельного случая нужно делать отдельную модель грунта с пригрузом под площадью соседних секций? <br />
			<i>24.11.2014 16:47:33, Ultol.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12212/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message12212/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 16:47:33 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11981/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Спасибо за помощь. Очень помогли <br />
			<i>19.09.2014 20:05:26, Toffe.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11981/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11981/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 20:05:26 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11971/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			в сложившейся ситуации нужно идти от обратного: откройте грунт, включите отображение отметки импортированных нагрузок. Какое число вы видите? Если отметка низа соответствует правильной, то никаких действий не требуется, если нет, то измените отметку Z на разницу, выраженную между тем что должно быть и тем, что есть. Ваша задача, чтобы отметка приложения импортированных нагрузок отображалась верно на плане.<br /><br />Другими словами, если вы говорите, что 20.69 - верх здания, то посчитайте абсолютную отметку для относительной 20.69 и должны получить то, что нужно. Если отметки фундаментов задавали точь-в-точь. В любом случае, на плане нужно будет убедиться в правильности, ну или на разрезе. <br />
			<i>19.09.2014 04:32:05, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11971/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11971/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 04:32:05 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11969/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Объясните поподробней. Число в левой части генерируется автоматически (как раз непонятно как, там же вроде должно быть значение относительной отметки подошвы фундамента, а оно как раз не такое), в правой - задаю абсолютную отметку в грунте относительно заданных скважин. Не могу понять в чем ошибка. [FILE ID=9983] <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=9983&" width="576" height="213" /><br /><i>18.09.2014 18:43:37, Toffe.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11969/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11969/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 18:43:37 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11956/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_JMOBYosY" href="/forum/user/15403/" bx-tooltip-user-id="15403">Toffe</a> пишет: <br />Как быть в такой ситуации?<br /><br />=============<br />подгонять - задать такое число, при котором отметка низа фундамента соответствовала необходимой относительной в грунте.<br />Такое обычно бывает, когда файл грунта используется от какой-нибудь старой задачи. <br />
			<i>18.09.2014 04:32:42, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11956/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11956/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 04:32:42 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лира-ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11953/">Лира-ГРУНТ</a></b> <i>Лира-ГРУНТ: Импортированные нагрузки</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Подскажите пожалуйста, какое значение абсолютной отметки (z) должно быть в левой части вкладки "Импортированные нагрузки" в Лира-ГРУНТ, я имею ввиду высотную привязку расчетной схемы ВИЗОР-САПР. Если фундамент в ВИЗОРе на отм. -3,5, обязательно ли должно это число ему соответствовать? Просто задаю абсолютную отметку справа, т.е. высотную привязку в модели грунта 115,8, а число справа автоматически уже установлено на 35,8 м , т.е. это верх здания. Как быть в такой ситуации? <br />
			<i>17.09.2014 13:31:47, Toffe.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11953/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1663/message11953/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 13:31:47 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>