			<title>ЛИР-АРМ (версия 9.4). Учёт коэффициента гамма б2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1773/message12620/">ЛИР-АРМ (версия 9.4). Учёт коэффициента гамма б2</a></b> <i>Учёт коэффициента гамма б2 (Расчёт по СНиП 2.03.01-84)</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_h07k6nYy" href="/forum/user/266/" bx-tooltip-user-id="266">Леонид</a> написал:<br />Если в расчётной схеме присутствуют только постоянные нагрузки при подборе арматуры принимается коэффициент гамма б2=0,9?<br />=============<br />Данный коэф. принимается в соответствии с таблицей 15 СНиП 2.03.01-84. <br />
			<i>20.03.2015 12:14:29, Виктор Титок.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1773/message12620/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1773/message12620/</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 12:14:29 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>ЛИР-АРМ (версия 9.4). Учёт коэффициента гамма б2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1773/message12619/">ЛИР-АРМ (версия 9.4). Учёт коэффициента гамма б2</a></b> <i>Учёт коэффициента гамма б2 (Расчёт по СНиП 2.03.01-84)</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Если в расчётной схеме присутствуют только постоянные нагрузки при подборе арматуры принимается коэффициент гамма б2=0,9? <br />
			<i>20.03.2015 09:41:43, Леонид.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1773/message12619/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1773/message12619/</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 09:41:43 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>ЛИР-АРМ (версия 9.4). Учёт коэффициента гамма б2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1773/message12597/">ЛИР-АРМ (версия 9.4). Учёт коэффициента гамма б2</a></b> <i>Учёт коэффициента гамма б2 (Расчёт по СНиП 2.03.01-84)</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_mx4m9eWa" href="/forum/user/266/" bx-tooltip-user-id="266">Леонид</a> написал:<br />Учитывается ли коэффициент гамма б2 при подборе арматуры?<br />=============<br />При подборе арматуры по нормам СНиП 2.03.01-84 данный коэффициент учитывается всегда.<br />В отчете расчетное сопротивление бетона приводится в соответствии с таблицей 13 СНиП 2.03.01-84 (без учета коэффициентов условий работы бетона приведенных в таблице 15 СНиП 2.03.01-84). <br />
			<i>18.03.2015 08:54:29, Виктор Титок.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1773/message12597/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1773/message12597/</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 08:54:29 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>ЛИР-АРМ (версия 9.4). Учёт коэффициента гамма б2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1773/message12595/">ЛИР-АРМ (версия 9.4). Учёт коэффициента гамма б2</a></b> <i>Учёт коэффициента гамма б2 (Расчёт по СНиП 2.03.01-84)</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Учитывается ли коэффициент гамма б2 при подборе арматуры? Вопрос возник всвязи с тем, что в отчёте расчетное сопротивление бетона В25 148 кгс/см2, т.е. при гамма б2=1. <br />
			<i>18.03.2015 08:01:45, Леонид.</i>]]></description>