		<item>
			<title>Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12670/">Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_ZWFagkJ6" href="/forum/user/7167/" bx-tooltip-user-id="7167">alekstish</a> написал:<br />И как это загружение должно было повлиять на длительнодействующие РСУ?<br /><br />=============<br />Никак. Это загружение задавал для того, чтобы учитывать полное значение нагрузки, когда, например, в сочетание входят постоянные, длительные и кратковременные нагрузки.<br />Вопрос в том, как в Лире задать временную нагрузку по аналогии с примером №1 (вариант 1) с первого поста? Это связано с тем, что в украинских нормах доля длительности для каждого вида нагрузок разная и чтобы не создавать каждую нагрузку в отдельном загружении с учетом своей доли длительности, необходим другой вариант-аналог, например: в одном загружении все нагрузки со своими пониженными значениями, в другом - с полными. Как их увязать между собой, чтоб РСУ совпадали с РСУ примера №1 (вариант 1) с первого поста? <br />
			<i>30.03.2015 14:04:38, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12670/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12670/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 14:04:38 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12663/">Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_QzHNgc9c" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />добавил третье загружение - кратковременное (полное значение) с долей длительности=0 (нагрузка 4,2 кН/м.кв.)<br />=============<br /><br />И как это загружение должно было повлиять на длительнодействующие РСУ?<br /><br /><br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_o9wFS7MV" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />Вопрос-то ведь обсуждался не раз, а окончательно никто не знает как правильно выйти из ситуации!<br />=============<br /><img src="http://www.liraland.ua/bitrix/images/main/smiles/5/icon_biggrin.gif" border="0" data-code=":D" data-definition="SD" alt=":D" style="width:16px;height:16px;" title="" class="bx-smile" /><br /><br />С уважением, Алексей Тищенко <br />
			<i>30.03.2015 11:41:59, alekstish.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12663/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12663/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 11:41:59 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12659/">Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_Fo9NK6Lm" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />в примере 2 у вас задана разница, поэтому не пойму причем тут он. У вас не может быть 2 одинаковые нагрузки от одного и того же источника в разных загружениях. Вы же вроде разобрались, либо задаете в одном загружении полное значение и указываете долю длительности в РСУ, либо задаете в двух загружениях: полное - в одном и длительное - в другом, и объявляете эти загружения взаимоисключающими.<br />=============<br />Вот я вроде как разобрался, да и чисто логически Ваш вариант должен быть верен, НО! Сделал тестовый пример (файлы прикрепил). Взял задачу с примера №4 пособия к Лире, первое загружение оставил. Сделал 2 копии: в задаче 1 добавил второе загружение - длительное (пониженное значение) с долей длительности=1 (нагрузка 1,68 кН/м.кв.); добавил третье загружение - кратковременное (полное значение) с долей длительности=0 (нагрузка 4,2 кН/м.кв.) Второе и третье загружения сделал взаимоисключающими. В задаче 2 добавил второе загружение - кратковременное (полное значение) с долей длительности=1,68/4,2=0,4. Рассчитал обе задачи. Перешел во вкладку Анализ-Документация-Стандартные таблицы. Открыл таблицы РСУ расчетные и РСУ расчетные (длительнодействующие). И здесь удивился: соответствующие РСУ этих двух задач не сходятся!!!! Следовательно, &nbsp;в первой задаче мы не повторили принцип действия второй!!!! Как тогда сделать аналог второй задачи??? Может товарищи разработчики прояснят ситуацию? Вопрос-то ведь обсуждался не раз, а окончательно никто не знает как правильно выйти из ситуации! Заранее спасибо! <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10817" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10817">Test.zip</a><br /><i>29.03.2015 23:21:41, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12659/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12659/</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 23:21:41 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12637/">Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_FQUCZf0o" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />Вы же вроде разобрались<br />=============<br />Хотел убедиться, что правильно понял) Спасибо большое за разъяснения! <br />
			<i>24.03.2015 12:38:49, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12637/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12637/</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 12:38:49 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12636/">Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			в примере 2 у вас задана разница, поэтому не пойму причем тут он. У вас не может быть 2 одинаковые нагрузки от одного и того же источника в разных загружениях. Вы же вроде разобрались, либо задаете в одном загружении полное значение и указываете долю длительности в РСУ, либо задаете в двух загружениях: полное - в одном и длительное - в другом, и объявляете эти загружения взаимоисключающими. <br />
			<i>24.03.2015 05:16:59, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12636/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12636/</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 05:16:59 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12631/">Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_AtLmDIDd" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />						ander<br />=============<br />Спасибо большое!<br />А для примера №2 тогда необходимо создать длительное загружение со значением 5кПа и кратковременное со значением 5 кПа, и сделать их взаимоисключающими? Правда, мне кажется что нагрузка книгохранилищь и архивов - это полная длительная. <br />
			<i>23.03.2015 13:04:10, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12631/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12631/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 13:04:10 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12630/">Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_d7ZFGaVa" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />Значит в сочетаниях продолжительного действия она учитывает только пониженное значение как длительное, а в сочетаниях непродолжительного действия - только полное как кратковременное?<br />=============<br />да.<br /><br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_0xzwiP0g" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />только установить для пониженного и полного значений взаимоисключение?<br />=============<br />да. <br />
			<i>23.03.2015 11:59:48, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12630/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12630/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 11:59:48 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12628/">Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_JTK440EV" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />&quot;полное&quot; и &quot;пониженное&quot;<br />=============<br />С этим разобрался, в нормах четко про это написано!<br /><br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_wdLULNIq" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />у вас ошибка в понимании процесса: 3-1=2 - таких вычислений при расчете РСУ не происходит<br />=============<br />Вот это и хотел услышать, как Лира учитывает задаваемые нагрузки по 1 варианту. Значит в сочетаниях продолжительного действия она учитывает только пониженное значение как длительное, а в сочетаниях непродолжительного действия - только полное как кратковременное? Значит второй вариант не годится? Как сделать аналог 1 варианта? В украинских нормах доля длительности не равна 0.35 от полного значения, она отличается для разных типов помещений, поэтому задать их в одном загружении и указать &quot;общую&quot; долю длительности не получится. Правильно ли будет использовать вариант №3, только установить для пониженного и полного значений взаимоисключение? <br />
			<i>23.03.2015 08:25:17, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12628/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12628/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 08:25:17 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12626/">Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			определитесь с понятием "полное" и "пониженное", пониженное является частью полного (определяется долей длительности).<br />В расчетной схеме прикладываются полные (да еще и расчетные, если вы не решаете задачу только для 2ПС) нагрузки - они же кратковременные, это одно и тоже поэтому в варианте 1 у вас ошибка в понимании процесса: 3-1=2 - таких вычислений при расчете РСУ не происходит. Для учета длительных нагрузок - в сочетаниях РСУ вводится доля длительности к полному значению (значению кратковременной нагрузки) - 0,35*3=1,05кПа, а при сочетаниях непродолжительного действия - полное значение кратковременной нагрузки - 3кПа. <br />
			<i>23.03.2015 04:10:07, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12626/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12626/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 04:10:07 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12625/">Правильное задание временных нагрузок с двумя нормативными значениями: как правильно?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />Сразу скажу, что по данному вопросу прочел достаточно много сообщений на этом форуме и на dwg.ru, но окончательно убедиться в правильности своих выводов так и не смог! <br />Ситуация такая: необходимо правильно задать в Лире временную нагрузку с двумя нормативными значениями (полное (характеристическое по ДБН) и пониженное (квазипостоянное по ДБН)). Известно, что пониженное значение вводится при необходимости учета влияния длительности действия нагрузки (например, при определении прогибов, расчет непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин и т.д.). Так вот хочу учесть это в общем расчете. Отмечу, что работаю как с украинскими нормами (ДБН), так и с российскими (СНиП и СП). Для примера взял нагрузки, значения которых совпадают &nbsp;как в ДБН В.1.2-2:2006, так и в СНиП 2.01.07-85 и СП 20.13330.2011 (при этом, для удобства, не будем умножать на коэффициенты надежности по нагрузке):<br /><br />Пример 1. Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы, примыкающие к жилым помещениям. Значение равномерно-распределенных нагрузок: полное (характеристическое по ДБН) - 3 кПа, пониженное (квазипостоянное по ДБН) - 1 кПа; <br />Пример 2. Книгохранилища, архивы. Значение равномерно-распределенных нагрузок: полное (характеристическое по ДБН) - 5 кПа, пониженное (квазипостоянное по ДБН) - 5 кПа;<br /><br />Пример 1:<br />Есть несколько мнений, как задать эти нагрузки в Лире:<br />1) В таблице РСУ задать полное (характеристическое) значение нагрузки как кратковременное и указать долю длительности, равную отношению пониженного значения к полному: 1 кПа/3 кПа=0,33 (или 0,35 по СП). В результате Лира, когда необходимо учесть длительность нагрузки, автоматом будет высчитывать пониженное значение. В основном сочетании учтет нагрузки: в общем случае - постоянные, длительные (другие, например вес перегородок) и наши кратковременные с полным значением 3 кПа; когда необходимо учесть длительность нагрузок - постоянные, длительные (вес перегородок+пониженное значение 1 кПа) и (если необходимо) кратковременные, равные 3-1=2 кПа.<br />2) В таблице РСУ, в качестве кратковременной, задать нагрузку равную 3-1=2 кПа с долей длительности 0, а в качестве длительной - пониженное значение 1 кПа с долей длительности 1. В результате Лира в основном сочетании учтет нагрузки: в общем случае - постоянные, длительные (вес перегородок+наше пониженное значение 1 кПа) и наши кратковременные с значением 2 кПа; когда необходимо учесть длительность нагрузок - постоянные, длительные (вес перегородок+наше пониженное значение 1 кПа) и (если необходимо) кратковременные, равные 3-1=2 кПа.<br />3) В таблице РСУ, в качестве кратковременной, задать полное значение нагрузки 3 кПа с долей длительности 0, а в качестве длительной - пониженное 1 кПа с долей длительности 1. В результате Лира в основном сочетании учтет нагрузки: в общем случае - постоянные, длительные (вес перегородок+наше пониженное значение 1 кПа) и наши кратковременные с значением 3 кПа; когда необходимо учесть длительность нагрузок - постоянные, длительные (вес перегородок+наше пониженное значение 1 кПа) и (если необходимо) кратковременные, равные 3 кПа.<br /><br />Считаю что 1 вариант - более простой, там Лира сама при необходимости переходит от кратковременных к длительным нагрузкам и правильно учитывает нагрузки, входящие в одно основное сочетание. Верно? Этот способ подходит и для расчетов по 1 ГПСи по 2? 2 вариант - аналог первого, верно? О нем и в академии рассказывали. Я им пользуюсь, так как в расчете участвует много разных равномерно распределенных нагрузок на разные помещения и будет неправильным указать в одном загружении одно значение доли длительности (так как для разных нагрузок от помещений доля длительности отличается (только в СП она для всех равна 0,35)). В чем отличия 1 и 2 вариантов? 3 вариант - неправильный, так как в сочетание входит полное значение плюс еще и длительная часть, что, по моему мнению, не правильно и завышает значение нагрузки. Правильно ли я мыслю?<br />Уважаемые посетители форума, скажите пожалуйста свое мнение, покритикуйте и, если можно, укажите на верное решение! Уважаемые разработчики, скажите свое мнение, скажите как в первом варианте Лира учитывает временную нагрузку с двумя нормативными значениями при расчетах по 1 и 2 группам предельных состояний?<br /><br />Что касается 2 примера, то значение 5 кПа я задаю только как длительную нагрузку с долей длительности равной 1. Верно? <br />
			<i>22.03.2015 17:37:16, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12625/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1775/message12625/</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 17:37:16 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>