		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13299/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			а, эта серия есть...<br />спс <br />
			<i>28.08.2015 16:50:25, Max.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13299/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13299/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 16:50:25 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13297/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_8hlbpq0W" href="/forum/user/378/" bx-tooltip-user-id="378">KorniloFF</a> написал:<br />Спасибо. Очень неплохие сканы. Когда-то были у нас в институте эти серии в бумажном виде, но настолько потрепанные, что для сканирования не годились.<br />=============<br />Есть вся серия <br />
			<i>28.08.2015 16:43:49, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13297/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13297/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 16:43:49 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13294/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Спасибо. Очень неплохие сканы. Когда-то были у нас в институте эти серии в бумажном виде, но настолько потрепанные, что для сканирования не годились. <br />
			<i>28.08.2015 14:52:11, KorniloFF.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13294/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13294/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 14:52:11 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13293/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Вот по обоймам и по крупноблочным стенам (про тяжи посмотрите) <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11863" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11863">mnogoet.djvu</a><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11864" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=11864">krupnobl.djvu</a><br /><i>28.08.2015 13:06:12, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13293/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13293/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 13:06:12 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13292/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_kgTO5C4n" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />Есть альбом усиления блочных стен в сейсмических районах таким способом, если интересно могу скинуть<br />=============<br />Рад любой полезной информации. Почта для спамеров - <noindex><a href="mailto:info@kpa-ing.ru" target="_blank" rel="nofollow">info@kpa-ing.ru</a></noindex> Потом отвечу с основного ящика.<br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_RBCPpr3W" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />а металлическая обойма в данном случае малоэффективна<br />=============<br />Полностью согласен. В таких случаях обычно используем 2-стороннее торкретирование по арматурной сетке. <br />
			<i>28.08.2015 13:01:12, KorniloFF.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13292/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13292/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 13:01:12 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13291/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			если не Мальганов -- скидывай. Мальганов есть <br />
			<i>28.08.2015 13:00:35, Max.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13291/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13291/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 13:00:35 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13290/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_EDDGjsmw" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br /><br />====quote====<br /> KorniloFF &nbsp; написал:<br />Я эту формулу вывел опытным путем<br />=============<br />Ну понятно, что каждый с опытом может прикидывать примерно на глаз где и что получится.<br />====quote====<br /> KorniloFF &nbsp; написал:<br />У нас, в Крыму, их также используют в случаях, когда существующий каркас не проходит по сейсмическому расчету.<br />=============<br />Я тоже с Крыма)) Знаю, что у нас применяют эти обоймы. Даже если пропускать уголки через плиты, то все равно большой помощи в восприятии именно моментов обойма не даст, так как заанкерить обойму в существующий фундамент не просто. Можно использовать тяжи с натяжением (особенно актуально для сейсмики). Есть альбом усиления блочных стен в сейсмических районах таким способом, если интересно могу скинуть. а металлическая обойма в данном случае малоэффективна - намного лучше будет использовать ж/б рубашку.<br />=============<br /> <br />
			<i>28.08.2015 12:37:44, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13290/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13290/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 12:37:44 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13287/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_agevAbwZ" href="/forum/user/378/" bx-tooltip-user-id="378">KorniloFF</a> написал:<br />Я эту формулу вывел опытным путем<br />=============<br />Ну понятно, что каждый с опытом может прикидывать примерно на глаз где и что получится.<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_vzh1M59F" href="/forum/user/378/" bx-tooltip-user-id="378">KorniloFF</a> написал:<br />У нас, в Крыму, их также используют в случаях, когда существующий каркас не проходит по сейсмическому расчету.<br />=============<br />Я тоже с Крыма)) Знаю, что у нас применяют эти обоймы. Даже если пропускать уголки через плиты, то все равно большой помощи в восприятии именно моментов обойма не даст, так как заанкерить обойму в существующий фундамент не просто. Можно использовать тяжи с натяжением (особенно актуально для сейсмики). Есть альбом усиления блочных стен в сейсмических районах таким способом, если интересно могу скинуть. а металлическая обойма в данном случае малоэффективна - намного лучше будет использовать ж/б рубашку <br />
			<i>28.08.2015 12:15:07, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13287/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13287/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 12:15:07 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13283/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_enjQt3bR" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />Вряд ли это правильно<br />=============<br />Любой расчет имеет свои допуски. Я эту формулу вывел опытным путем и она вполне годится для большинства случаев. То есть, имеем арматуры по грани, к примеру, 9см2, а по расчету требуется 10.5 - площадь сечения уголка должна составить 3см2 или более, подбираем по сортаменту.<br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_gi6Vs9w2" href="/forum/user/1032/" bx-tooltip-user-id="1032">Max</a> написал:<br />а вот мне всегда было интересно -- а как обеспечить совместную работу уголков и колонны? Чтоб они &quot;подхватили&quot; ту недостающую несущую способность колонны...<br />=============<br />Согласен с предыдущим постом во всем, кроме назначения обойм. У нас, в Крыму, их также используют в случаях, когда существующий каркас не проходит по сейсмическому расчету. То есть, не только на продольную силу, но и на изгибающий момент они должны работать. А это достигается продольным сварным объединением каркасов разных этажей сквозь перекрытия между собой.<br />А сами обоймы выглядят примерно так:<br /><img src="https://photos-3.dropbox.com/t/2/AABaS-tg1ET-Jk6G3noQCN1kmGnA-W3IBQwD0SkTs-YDWw/12/73435447/jpeg/32x32/1/_/1/2/DSCN0171.JPG/EJja_jgYlYIBIAEoAQ/FtwTcmVUP3Sged6RQyDJaMgGfKRv9MOAhfMDtS3rb6I?size=1280x960&size_mode=2" alt="Користувач додав зображення" border="0" /> <br />
			<i>28.08.2015 11:37:03, KorniloFF.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13283/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13283/</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 11:37:03 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13281/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_DYiAh7ZT" href="/forum/user/378/" bx-tooltip-user-id="378">KorniloFF</a> написал:<br />добавить площадью уголков обоймы двойную недостачу армирования. И колдовства никакого, и конструкция будет работать в запас.<br />=============<br />.<br />Ну зачем тгда вообще расчеты делать?) Вряд ли это правильно. В колоннах в основном наибольшие усилия (моменты, так как на продольную силу обычно сечения элемента хватает) в опорных участках, соответственно там растяжение - арматуры не хватает. Ну прицепили вы обойму из уголков, каким же образом она поможет воспринять эти моменты?<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_8jZRrMtw" href="/forum/user/1032/" bx-tooltip-user-id="1032">Max</a> написал:<br />как обеспечить совместную работу уголков и колонны<br />=============<br />если имеете ввиду по типу арматуры с бетоном - то никак. а типовые решения можете в интернете посмотреть, их достаточно много. Обоймы ставят обычно когда на продольную силу не проходит сечение. <br />
			<i>27.08.2015 17:08:29, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13281/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13281/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 17:08:29 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13280/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			а вот мне всегда было интересно -- а как обеспечить совместную работу уголков и колонны? Чтоб они &quot;подхватили&quot; ту недостающую несущую способность колонны... <br />
			<i>27.08.2015 17:01:04, Max.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13280/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13280/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 17:01:04 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13279/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_EwiezBEV" href="/forum/user/24833/" bx-tooltip-user-id="24833">Fit067</a> написал:<br />а вот если арматуры потребует больше, тот как можно сделать расчет усиления? схема усиления колонны (обоймой из уголков)<br />=============<br />Самое простое решение вопроса - добавить площадью уголков обоймы двойную недостачу армирования. И колдовства никакого, и конструкция будет работать в запас. <br />
			<i>27.08.2015 16:59:02, KorniloFF.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13279/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13279/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:59:02 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13278/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Колдовать с жесткостями. Там все не так просто.<br />Лучше ручками посчитать, есть много литературы по усилению конструкций <br />
			<i>27.08.2015 16:56:24, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13278/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13278/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:56:24 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13277/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			а вот если арматуры потребует больше, тот как можно сделать расчет усиления? схема усиления колонны (обоймой из уголков) <br />
			<i>27.08.2015 16:51:41, Fit067.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13277/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13277/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:51:41 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13276/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			да это с горяча) спасибо, подставим тогда характеристики фактического бетона и посмотрим что покажет армирование. <br />
			<i>27.08.2015 16:39:42, Fit067.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13276/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13276/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:39:42 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13275/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_Iv7JwcTi" href="/forum/user/24833/" bx-tooltip-user-id="24833">Fit067</a> написал:<br />спасибо, значит пусть заказывают другой вид испытаний и дальше будем смотреть.<br />=============<br />Нет, что вы! У вас существующее здание, проведено обследование конструкций, вам дали результаты - прочность бетона несущих конструкций по проекту такая-то, по факту - 65% от проектной (т.е. 35% несущей способности материал утратил). Какие еще испытания вам необходимы? <br />
			<i>27.08.2015 16:28:18, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13275/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13275/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:28:18 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13274/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_2GKt3QR2" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />Вам должны дать процент исчерпания (недобора, перебора) несущей способности МАТЕРИАЛА (бетона, арматуры)<br />=============<br />спасибо, значит пусть заказывают другой вид испытаний и дальше будем смотреть. <br />
			<i>27.08.2015 16:23:14, Fit067.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13274/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13274/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:23:14 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13273/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_zD78fLDq" href="/forum/user/24833/" bx-tooltip-user-id="24833">Fit067</a> написал:<br />Может тогда несущая способность и обеспечена, тогда необходимо делать другие испытания, не на проектную прочность бетона, а на несущую способность элемента?<br />=============<br />Вам должны дать процент исчерпания (недобора, перебора) несущей способности МАТЕРИАЛА (бетона, арматуры), на основе этих данных корректируете прочностные характеристики материалов в Лире. Элементам задаете фактические размеры сечений. Выполняете расчет. Смотрите полученное армирование, сравниваете с фактически установленным. <br />
			<i>27.08.2015 16:19:46, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13273/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13273/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:19:46 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13272/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Согласен с <noindex><a href="https://lira.land/forum/user/21195/" target="_blank" rel="nofollow">Pro100x3mal.</a></noindex><br />Задаёшь пониженные характеристики и смотришь армирование. Если фактическое армирование получается похожее с тем, что по расчёту получается, то всё должно быть хорошо. <br />
			<i>27.08.2015 16:03:37, Max.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13272/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13272/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:03:37 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13271/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			да, вариант первый, бетон не набрал прочность до проектной. Может тогда несущая способность и обеспечена, тогда необходимо делать другие испытания, не на проектную прочность бетона, а на несущую способность элемента? ведь может быть и такое что при условии что бетон не набрал проектное значение, но несущая способность элемента обеспечена! по мне так предыдущая организация взяла большой класс бетона В40, хотя в основном у нас в городе все строят из бетона В30 не больше. <br />
			<i>27.08.2015 15:57:19, Fit067.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13271/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13271/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 15:57:19 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13270/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_LuT1lEsD" href="/forum/user/24833/" bx-tooltip-user-id="24833">Fit067</a> написал:<br />на несущую способность колонн лабораторией показала что набрана на 65%<br />=============<br />Если правильно понял, то они определили фактическую прочность бетона (65% от проектной) или все-таки несущую способность элемента? Если первое, то самый простой способ для беглой оценки - задаете бетон с пониженными значениями характеристик. В Лире можно задать произвольные характеристики для бетона. Если второй случай - то все зависит от способа усиления. <br />
			<i>27.08.2015 14:44:54, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13270/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13270/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 14:44:54 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13269/">усиление колонн, многоэтажного монолитного дома</a></b> <i>методика расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Добрый день, столкнулся вот с такой работой, имеем дом, монолитной конструкции, дом уже стоит, проверка на несущую способность колонн лабораторией показала что набрана на 65%, требуется усиление и просят в лире все рассчитать, подскажите каким образом можно учесть набранную несущую способность, и подобрать уголок для усиления. Спасибо. <br />
			<i>27.08.2015 14:36:05, Fit067.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13269/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1860/message13269/</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 14:36:05 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>