		<item>
			<title>Расчет мет. каркаса совместно с фундаментом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13493/">Расчет мет. каркаса совместно с фундаментом</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			ander, спасибо, что откликнулись! Про пластилин Вы верно заметили: &nbsp;&quot;E&quot; задавал в виде 3е6 и &quot;е&quot; поставил, не обратив внимания, на русском, поэтому всё, что было после неё, обрубилось. &nbsp;Завышение профилей каркаса было как раз по этой причине. Связи по торцам различаются из-за наличия двери по оси 3. Перекрытие не нужно, т.к. его нет в принципе.<br />Ещё раз, спасибо. <br />
			<i>08.10.2015 15:54:09, Fat_Tony.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13493/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13493/</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 15:54:09 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет мет. каркаса совместно с фундаментом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13487/">Расчет мет. каркаса совместно с фундаментом</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			а, забыл, колонны жестко опираются на фундамент по обеим схемам, при этом связи в обоих направлениях (ну и про непоставленные вспомнить отдельно). В этом есть необходимость? <br />
			<i>05.10.2015 07:11:31, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13487/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13487/</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 07:11:31 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет мет. каркаса совместно с фундаментом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13486/">Расчет мет. каркаса совместно с фундаментом</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			не хочу вдаваться в детали, но вам, в принципе, не хватает перекрытия подвала, ну или, в крайнем случае, распорки в центральном шаге.<br />А так, схема очень странная, этажерка, и все на шарнирах, причем в среднем шаге связи отсутствуют, в крайних пролетах связи не совпадают, да и перемещения от собственного веса прям космические, при том, что плита стоит на месте, а ну да, понятно, они, видимо, из пластилина E=3т/кв.м <br />
			<i>05.10.2015 07:07:35, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13486/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13486/</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 07:07:35 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет мет. каркаса совместно с фундаментом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13484/">Расчет мет. каркаса совместно с фундаментом</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<div align="left"><div align="center"><div align="left"><div align="left"><span class="bx-font" style="color:#000000"><span class="bx-font" style="font-family:Georgia, serif"><span class="bx-font" style="font-size:11pt; line-height: normal;"><B>Здравствуйте!<br /></B></span></span></span><br /><span class="bx-font" style="color:#000000"><span class="bx-font" style="font-family:Georgia, serif"><span class="bx-font" style="font-size:11pt; line-height: normal;">Суть дела: был посчитан каркас небольшой сарайки. Проблем не было. Внутри сарайки на глубину 2.3 метра закопаны 2 бочки с маслом по 2 куба каждая. Содержимое бочек ни в коем случае не должно попадать в грунт, поэтому емкости стоят в железобетонной чаше, образованной фундаментной плитой и стенками с уширениями под стойки каркаса (получается такое подвальное помещение). <br /></span></span></span><br /><span class="bx-font" style="color:#000000"><span class="bx-font" style="font-family:Georgia, serif"><span class="bx-font" style="font-size:11pt; line-height: normal;">Понадобился расчет этой чаши. Чтобы не возиться с выборкой нагрузок из РСН от каркаса, добавил эту чашу в ту же схему. Приложил все нагрузки (от бочек и активное давление грунта на стенки), учитывать то, что чашу засыпят грунтом не стал, т.к., во-первых, это уравновесит давление грунта с наружной стороны, во-вторых, в случае ремонтных работ, бочки откопают и уравновешивающего давления уже не будет. В принципе, могут и вообще не закопать, кто знает. Для фунд. плиты задал коэф. пастели.<br /></span></span></span><br /><span class="bx-font" style="color:#000000"><span class="bx-font" style="font-family:Georgia, serif"><span class="bx-font" style="font-size:11pt; line-height: normal;">Так вот, после расчета, для мет. каркаса сечения стали подбираться нереальные, в разы больше. Плюс к этому вызывает вопрос величина поперечного армирования в плите и стенках, возможно требуется доп. армирование под уширения, ведь они, по сути, являются колоннами?<br /></span></span></span><br /><span class="bx-font" style="color:#000000"><span class="bx-font" style="font-family:Georgia, serif"><span class="bx-font" style="font-size:11pt; line-height: normal;">Укажите, пожалуйста, мои ошибки. Сарайку нужо сдать, ибо она идет в экспертизу в комплексе с другими сооружениями по объекту.</span></span></span><br /><span class="bx-font" style="color:#000000"><span class="bx-font" style="font-family:Georgia, serif"><span class="bx-font" style="font-size:11pt; line-height: normal;">Расчетные схемы прилагаю. Пользуюсь Лирой-САПР 2013.</span></span></span></div></div></div></div> <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=12102" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=12102">маслосклад (увеличенный).lir</a><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=12103" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=12103">маслосклад с фундаментом.lir</a><br /><i>02.10.2015 13:56:07, Fat_Tony.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13484/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1883/message13484/</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 13:56:07 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>