		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13530/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_KusBDBuU" href="/forum/user/4547/" bx-tooltip-user-id="4547">SergeyKonstr</a> написал:<br />Примечания к Приложению Д СП 22 не читали?<br /><br />=============<br />Да, читал.<br />Говорю же, думал что осадки разных точек определяются не по методу фиктивных фундаментов.<br />С вопросом разобрался, спасибо! <br />
			<i>21.10.2015 12:46:53, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13530/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13530/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 12:46:53 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13529/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			Примечания к Приложению Д СП 22 не читали?<br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_IsX1iaV5" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />В плитных (большой площади) нужно определять осадки в нескольких точках. Но все это мое мнение, <br />=============<br />Что это ваше?<br />Был рисуночек в Пособиях к старым СНиП - определение крена гибкой площадки. Там осадки в разных точках ф-та. <br />
			<i>21.10.2015 12:40:38, SergeyKonstr.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13529/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13529/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 12:40:38 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13524/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_ynJ5bjBo" href="/forum/user/4547/" bx-tooltip-user-id="4547">SergeyKonstr</a> написал:<br />СП 22.п.5.6.41 где слова "При расчете осадок различных точек плитного...."<br /><br />=============<br />Благодарю, уже повторно изучил раздел по осадкам. Спасибо, вы были правы! Не могу только четко понять, когда допускается определять осадку только в центре, а когда в центре, угловых и промежуточных точках. Не нашел четкого разграничения в нормах. Может при размерах, больших чем 10х10 м следует определять в нескольких точках, а если менее - то в центре, а может и нет. По логике для столбчатых можно определять только в центре, а вот для ленточных уже нет. В плитных (большой площади) нужно определять осадки в нескольких точках. Но все это мое мнение, в нормах конкретики пока не нашел.[QUOTE]<a class="blog-p-user-name" id="bp_JI9rdxF2" href="/forum/user/4547/" bx-tooltip-user-id="4547">SergeyKonstr</a> написал: <br />
			<i>18.10.2015 19:12:39, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13524/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13524/</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 19:12:39 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13523/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_F2UL5UO0" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />Тогда почему в СП по этому поводу ничего не говорится? <br />=============<br />СП 22.п.5.6.41 где слова &quot;При расчете осадок различных точек плитного....&quot;<br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_uTYLmV69" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />Всегда считал, что это высчитывается дополнительные напряжения от рядом стоящих зданий.<br />=============<br />Не только.<br />Как, по вашему, тогда выполнить примечание 4 к п.5.6.31? <br />
			<i>18.10.2015 18:05:32, SergeyKonstr.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13523/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13523/</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 18:05:32 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13522/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			Большеразмерные это при b&gt;10 м?<br />Тогда почему в СП по этому поводу ничего не говорится? Всегда считал, что это высчитывается дополнительные напряжения от рядом стоящих зданий. <br />
			<i>16.10.2015 17:41:47, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13522/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13522/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 17:41:47 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13521/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			Нет.<br />Большеразмерные ф-ты, которые имеют разные осадки в плане, и гибкая площадка в механике грунтов считается методом фиктивных фундаментов. <br />
			<i>16.10.2015 16:52:04, SergeyKonstr.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13521/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13521/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 16:52:04 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13520/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_DirELh4G" href="/forum/user/4547/" bx-tooltip-user-id="4547">SergeyKonstr</a> написал:<br />Не только.<br />=============<br />Так я про это и говорил. Разве это дополнительное давление по подошве p0 не от соседнего фундамента (нагрузки)? <br />
			<i>16.10.2015 16:47:07, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13520/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13520/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 16:47:07 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13519/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			Не только. <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=12164" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=12164">Doc0000.docx</a><br /><i>16.10.2015 16:39:41, SergeyKonstr.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13519/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13519/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 16:39:41 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13518/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_0Dg6Viwb" href="/forum/user/4547/" bx-tooltip-user-id="4547">SergeyKonstr</a> написал:<br />Там оговорка есть - и в точке по центру и в любой точке в пределах и за пределами ф-та.<br /><br />=============<br />Так там говорится о влиянии соседнего фундамента или внешней нагрузки. <br />
			<i>16.10.2015 16:06:56, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13518/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13518/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 16:06:56 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13516/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			Это по СНиП то. С чего взяли? Там оговорка есть - и в точке по центру и в любой точке в пределах и за пределами ф-та.<br />Одинаковая осадка у жесткого ф-та. СНиП же дает гибкую загруженную площадку. <br />
			<i>16.10.2015 12:57:45, SergeyKonstr.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13516/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13516/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 12:57:45 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13515/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_WhDqKKL2" href="/forum/user/4547/" bx-tooltip-user-id="4547">SergeyKonstr</a> написал:<br />Что же здесь удивительного. Возьмите любой норм. документ по основаниям (СНиП, СП и др.) и посчитайте вручную осадки в разных по плану точках равн. загруженной площадки.<br />=============<br /><br />Ну так если мы берем<B> одинаковое</B> давление под подошвой (одинаковое напряжение от внешней нагрузки), считаем осадку по схеме линейно деформируемого полупространства, то получаем одинаковую осадку во всех точках (при условии, что мощности слоев грунта не меняются под всем фундаментом). <br />
			<i>16.10.2015 12:29:13, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13515/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13515/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 12:29:13 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13512/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_l31Q9KtV" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />как так?<br />=============<br />Что же здесь удивительного. Возьмите любой норм. документ по основаниям (СНиП, СП и др.) и посчитайте вручную осадки в разных по плану точках равн. загруженной площадки. <br />
			<i>16.10.2015 11:09:05, SergeyKonstr.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13512/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13512/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 11:09:05 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13511/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_sCJWghFX" href="/forum/user/4547/" bx-tooltip-user-id="4547">SergeyKonstr</a> написал:<br />А это не модель Винклера (точнее или лучше Фусса). В ГРУНТе равномер. загруженная площадка имеет разные по плану осадки,<br />=============<br />Значит действительно не эта модель. Классический Винклер не даст прогиба плиты при равномерной нагрузке. В Справке дана формула Винклеровского основания (давление под подошвой деленное на осадку). Только вот постоянная осадка у нас получится, если коэффициент постели будет постоянным в плане (например, используя калькулятор коэффициентов постели в Лире). Интересно. В Грунте, на первой итерации, на весь фундамент задается одинаковое давление под подошвой, затем после расчета по 2 методу получаем разные в плане к-ты постели и соответственно осадки, как так?<br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_QmlU18RO" href="/forum/user/4547/" bx-tooltip-user-id="4547">SergeyKonstr</a> написал:<br />Не нужно. Перем. коэф-т жесткости косвенно учитывает работу за пределами загруженной области.<br />=============<br />О, это извечный спор, нужны они или нет. По логике - нет, ведь, как вы заметили, к-ты переменные в плане, а по сути - модель Винклера не учитывает работу грунта за пределами штампа. <br />
			<i>16.10.2015 10:29:04, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13511/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13511/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 10:29:04 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13510/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_T8sThz45" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />А каким образом модель Винклера с одним коэффициентом постели это учитывает?<br />=============<br />А это не модель Винклера (точнее или лучше Фусса). В ГРУНТе равномер. загруженная площадка имеет разные по плану осадки, следовательно это может быть только, если учитывается грунт за пределами загруженной области. При этом коэф-т жесткости переменный в плане. При Винклере &nbsp;равномер. загруженная площадка должна давать одинаковую осадку точек в плане. <br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_rZwjnbb6" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />Разве что задать законтурные элементы<br />=============<br />Не нужно. Перем. коэф-т жесткости косвенно учитывает работу за пределами загруженной области. &nbsp; <br />
			<i>16.10.2015 09:50:36, SergeyKonstr.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13510/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13510/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 09:50:36 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13509/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_gMX5RcDZ" href="/forum/user/4547/" bx-tooltip-user-id="4547">SergeyKonstr</a> написал:<br />Чё народ обманываешь.<br />=============<br />А каким образом модель Винклера с одним коэффициентом постели это учитывает? Разве что задать законтурные элементы <br />
			<i>16.10.2015 09:32:22, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13509/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13509/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 09:32:22 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13508/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_zXvDvinv" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />Модель Винклера (2 метод) не учитывает работу грунта за пределами фундамента<br />=============<br />Чё народ обманываешь. <br />
			<i>16.10.2015 09:07:42, SergeyKonstr.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13508/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13508/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 09:07:42 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13507/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			На эти вопросы вы точных ответов и не найдете, если б они были - метод был бы только один!<br />У каждого есть свои границы применимости, свои недостатки. Модель Винклера (2 метод) не учитывает работу грунта за пределами фундамента (просто пружинки), 1 метод использует усредненные значения модуля деформации грунта, значит не учитывает его увеличение с глубиной, 3 метод вроде как лишен недостатков первых двух, поэтому чаще всего используют его. Коротко о методах можно прочитать в Справке. Более подробно в литературе по грунтам. Так же там говорится, что моделирование основания с помощью коэффициентов постели не всегда дает приемлемые результаты. <br />
			<i>15.10.2015 19:16:35, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13507/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13507/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 19:16:35 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мономах ГРУНТ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic1888/message13504/">Мономах ГРУНТ</a></b> <i>методы расчета</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			Здравствуйте.Работаю в подпрограмме МОНОМАХ САПР ГРУНТ. Задан грунтовый массив. Приложена нагрузка от всего здания. Здание на фундаментной плите. Нигде не могу найти точных ответов, какой из 3 методов расчета лучше использовать для анализа результатов расчета осадки и глубины сжимаемой толщи. А результаты отличаются существенно. Очень прошу помочь разобраться <br />
			<i>15.10.2015 09:51:41, KONS66.</i>]]></description>