			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1919/message13771/">вопросы по армированию</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_CGwllk5H" href="/forum/user/24833/" bx-tooltip-user-id="24833">Fit067</a> написал:<br />а может же быть что лира прост оне может поместить всю арматуру в данное сечение, как собственно и происходит у меня?<br />=============<br />Что значит не может разместить? у вас выдает предупреждение о превышении максимального процента армирования? Напишите, в чем именно ошибка. Если в поперечном армировании, то есть нюансы. <br />
			<i>22.12.2015 09:54:23, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1919/message13771/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1919/message13771/</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 09:54:23 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>вопросы по армированию</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1919/message13770/">вопросы по армированию</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_osMQSGh6" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br />Необязательно увеличивать размеры сечения.<br />=============<br />а может же быть что лира прост оне может поместить всю арматуру в данное сечение, как собственно и происходит у меня? <br />
			<i>22.12.2015 09:49:53, Fit067.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1919/message13770/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1919/message13770/</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 09:49:53 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>вопросы по армированию</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1919/message13769/">вопросы по армированию</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_45uVhrqH" href="/forum/user/24833/" bx-tooltip-user-id="24833">Fit067</a> написал:<br />в лире задавал только проективную на лестничные марши<br />=============<br />В Сапфире тоже можно задать нагрузку на марши.<br />1) Это значит, что "предельное напряжение в арматуре превышает предельное напряжение в бетоне" - т.е. плита не проходит на продавливание, причем даже при наличии поперечной арматуры, следовательно (если все верно задано и посчитано) необходимо изменить конструктив узла (увеличить сечение плиты, либо увеличить сечение колонн, либо изменить класс бетона плиты, либо добавить капитель и т.д.)<br />2) Необязательно увеличивать размеры сечения. Нужно смотреть, чем именно вызвана ошибка. Можно щелкнуть инструментом "фонарик" на элемент с ошибкой и посмотреть расшифровку этой ошибки. Затем принять соответствующее решение. <br />
			<i>22.12.2015 09:38:14, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1919/message13769/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1919/message13769/</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 09:38:14 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>вопросы по армированию</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic1919/message13768/">вопросы по армированию</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Добрый день, вот начал свой первый серьезный объект после того как прошел обучения ЛИРА САПР!<br />Саму модель строил в САПФИРе, нагрузки тоже задавал в нём, в лире задавал только проективную на лестничные марши, проблем никаких не возникло, после перенес в ЛИРУ, задал грунт в системе ЛИРА ГРУНТ, сгенерировал таблицу РСУ и РСН, в параметрах расчета поставил чтобы выполнял расчет на продавливание, т.к. система перекрытий безбалочная, все рассчитало, не выдало никаких ошибок, и подобрала арматуру. <br />Вот какие сомнения возникли:<br />1. когда просматриваю КОЭФФИЦИЕНТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ, имеется одна колонна подвала и коэффициент очень маленький, 0,202, в чем может быть проблема?<br />2. я так понимаю когда в шкале армирования пишется под одним цветом &quot;ошибка&quot;, это когда нет возможности расставить арматуру в данном сечении (это я колонны имею ввиду) и следовательно необходимо увеличивать размеры сечения?<br /> В принципе больше вопросов пока не имеется, или я просто не замечаю ошибок. Заранее спасибо. Файл прикладываю. <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=12592" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=12592">Краснинское шоссе Смоленск.rar</a><br /><i>22.12.2015 09:25:53, Fit067.</i>]]></description>