			<title>Расчет сталебетонной плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic192/message1329/">Расчет сталебетонной плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Как, я уже говорил, в Вашем деле КЭ-55 не союзник. АЖТ (абсолютно жесткое тело) Вам также не подойдет, коль хотите учесть податливость. Остается моделирование "жесткого тела" с помощью численных характеристик КЭ-10. Плита отстоит на некотором расстоянии от стального листа (=Hпл/2+Hлист/2). При этом надо иметь ввиду необходимость задания жесткой вставки в самом стержне по оси Х1, в бетоне длина стержня не должна учавствовать. Ну а подбор жесткости, я так понимаю, Вам понятен.<br />Мне интересно, Вы как собираетесь каждую связь в отдельности моделировать, т.е. сколько анкеров по расстановке получается, такая и сетка КЭ? Или Вы все же считаете жесткость связи, к примеру на 1 кв.м? <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=3340&" width="398" height="355" /><br /><i>28.01.2008 03:51:13, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic192/message1329/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic192/message1329/</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 03:51:13 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет сталебетонной плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic192/message1328/">Расчет сталебетонной плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Действительно, совместная работа обеспечивается за счет анкеров, а податливость этих связей в расчетах чаще всего предполагается "размазанной" по всей поверхности контакта бетона и стали и обязательно должна учитываться (позвольте поспорить!). Зависит податливость от числа связей, способа их крепления и др. факторов (см. теорию сталебетона). Другой вопрос, что для плит может идти речь только о сдвиговой податливости в плоскости контакта плиты и стального листа. Моделирование этих связей меня и интересует. Идеальным было бы использование КЭ 55 с конечной жесткостью на сдвиг по осям Х, Y, бесконечной - по Z, и нулевой на пространственный поворот. Однако расчет не выходит - на 3 шаге система становится изменяемой. Как использовать жесткие вставки, заданные стержнями, для меня пока не понятно (вернее - много вопросов). Что такое АЖТ? <br />
			<i>28.01.2008 02:55:35, Алексей Лобяк.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic192/message1328/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic192/message1328/</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 02:55:35 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет сталебетонной плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic192/message1322/">Расчет сталебетонной плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Как Вы собираетесь учесть податливость? Сталебетон предполагает совместную работу и передачу усилий через шпонки в листе, либо креплением каркасов с помощью кронштейнов к листу (как в HILTI, например), ни о какой подтливости здесь речи не идет, поэтому моделировать можно при помощи АЖТ, что трудоемко, либо стержнями большой жесткости, что проще.<br /><br />Чем меньше изгибная жесткость жестких вставок, заданных стержнями, тем выше податливость. Хотя, по-моему, здесь это не уместно.<br />А спец. двухузловые КЭ не дают эффекта эксцентриситета сопряжения. <br />
			<i>25.01.2008 17:04:25, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic192/message1322/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic192/message1322/</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:04:25 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет сталебетонной плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic192/message1319/">Расчет сталебетонной плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Возникла проблема при моделировании работы сталебетонной плиты. Не получается использовать двух-узловые конечные элементы для учета податливости связей между бетонной плитой и стальным листом, играющего роль внешнего листового армирования. Идея расчета состоит в том, чтобы объединить в совместную работу физически нелинейные конечные элементы плиты и геометрически нелинейные элементы мембраны. Возможна ли такая постановка задачи? Необходимо, чтобы плита, работая на изгиб, передавала в своей растянутой зоне усилия на мембрану. <br />
			<i>25.01.2008 15:14:55, Алексей Лобяк.</i>]]></description>