			<title>Явная капитель в ПК Мономах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic202/message1427/">Явная капитель в ПК Мономах</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Vladimir Kirpichnikov пишет:<br />В “Компоновке” можно удобно ввести плиты другой толщины вместо капителей, но для определения армирования придется экспортировать расчетную схему в Лиру. Для ввода капители нужно задать отверстие вокруг колонны и заполнить его плитой другой толщины.<br />=============<br /><br />Можно и так, но при этом остается проблема, что плита и капитель будут выравнены по срединным поверхностям.<br />Кроме этого, если делать как вы пишите, то в диалоге "Экспорт в Лиру" надо убрать галочку "Распределить массы", иначе массы будут собраны неправильно и соответственно динамические расчеты (сейсмика и пульсация ветра) будут некорректны. <br />
			<i>07.02.2008 19:21:34, хамоноМ.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic202/message1427/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic202/message1427/</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 19:21:34 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Явная капитель в ПК Мономах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic202/message1419/">Явная капитель в ПК Мономах</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			В “Компоновке” можно удобно ввести плиты другой толщины вместо капителей, но для определения армирования придется экспортировать расчетную схему в Лиру. &nbsp;Для ввода капители нужно задать отверстие вокруг колонны и заполнить его плитой другой толщины. <br />
			<i>06.02.2008 20:38:24, Vladimir Kirpichnikov.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic202/message1419/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic202/message1419/</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 20:38:24 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Явная капитель в ПК Мономах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic202/message1397/">Явная капитель в ПК Мономах</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			Дейтвительно, в программе Плита есть участки плиты другой толщины. Думаю, что не совсем корректно их использовать как капитель по 2-м причинам:<br />1. КЭ плиты и КЭ участков другой толщины будут выравнены по срединным плоскостям. А корректнее их было бы выравнивать по верхним или нижним поверхностям с помощью жестких вставок.<br />2. Контура (линии) участков другой толщины не участвуют в генерации сетки КЭ, т.е. сгенерированые КЭ в общем случае пересекают границы участков. Принадлежит ли КЭ общей плите или участку, определяется по расположению центра КЭ. Т.о. если участок не намного больше шага триангуляции, то форма совокупности КЭ участка может существенно отличаться от его заданной формы. <br /><br />В новой версии такой подход будет изменен. <br />
			<i>04.02.2008 21:16:31, хамоноМ.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic202/message1397/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic202/message1397/</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 21:16:31 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Явная капитель в ПК Мономах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic202/message1389/">Явная капитель в ПК Мономах</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			Существуют рекомендации по моделированию явных капителей в ПК Лира, посредством введения жестких вставок. В ПК Мономах есть функция ввода учатков плиты другой толщины, насколько корректно будет аппелировать этой опцией для моделирования явных капителей? <br />
			<i>01.02.2008 16:44:19, Валерий Криулин.</i>]]></description>