			<title>Результаты армирования плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15385/">Результаты армирования плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			может, я плохо объясняю? Похожие темы, по-моему, уже были.<br />Вот вы говорите, что получено 1.52кв.см<B>/м</B> в элементе шириной 200мм. Так? Находим фактическое армирование в элементе - 1.52кв.см/м*0.2м=0.304кв.см. Этой площади соответствует один стержень d8 - 0.503кв.см.<br /><br />Фактическое конструирование (раскладка арматуры) лишь опирается на данные расчета, а не слепо следует им. Унификацию, в том числе по удобству производства работ и контроля этих работ, никто не отменял. Ну а еще есть понятие длины анкеровки, которое на мозаиках никак не отображается, его конструктор сам применяет. <br />
			<i>19.05.2018 07:25:34, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15385/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15385/</guid>
			<pubDate>Sat, 19 May 2018 07:25:34 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15384/">Результаты армирования плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Но ведь именно в квадратах 200х200мм (шаг триангуляции) идёт различие по необходимым площадям арматуры. В одном просит 1.52см2, рядом 1.4см2, ещё дальше 1.31см2 и т.д.? (См. Фото 1). Я же не смогу разместить в ширине 200мм 5 шт. 8 арматуры с шагом 200мм, ведь программа просит именно в этой ширине разместить 1.52см2 арматуры? <br />
			<i>18.05.2018 23:33:37, vlds2006.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15384/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15384/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2018 23:33:37 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15383/">Результаты армирования плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Спасибо за помощь. Можете порекомендовать видео по данному вопросу? &nbsp; <br />
			<i>18.05.2018 23:10:53, vlds2006.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15383/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15383/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2018 23:10:53 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15382/">Результаты армирования плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			кв.см на погонный метр - удельный показатель, без разницы какой размер у КЭ. А что вы будете делать, если размеры всех пластин разные, а то и пластины вовсе треугольные?<br />Настройте себе шкалу, подразумевая, что вы хотите разложить и с каким шагом, чтобы снять вопросы. В предыдущих ответах я писал откуда диаметр 8 получается. <br />
			<i>18.05.2018 11:28:43, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15382/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15382/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2018 11:28:43 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15381/">Результаты армирования плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Здравствуйте. Размер пластин 200х200мм. Площадь арматуры указана на каждой пластине. А так как площадь высчитывается для 1пм ширины плиты, значит площадь в пределах одной пластины будет в 5 раз меньше. В данном случае 1.52см2/5=0.304см2. Т.е. в данном квадрате достаточно одного стержня 8 диаметра. &nbsp;Так получается? Заранее благодарю <br />
			<i>18.05.2018 11:12:51, vlds2006.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15381/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15381/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2018 11:12:51 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15379/">Результаты армирования плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			создайте свою шкалу: фоновая - s200d6, s200d6+s200d6 (или s100d6), напротив первой строки отключите "+", чтобы не отображать фоновую. И вам станет ясно, хватает или нет вашего доп.армирования.<br /><br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_XMxTmybb" href="/forum/user/46253/" bx-tooltip-user-id="46253">vlds2006</a> написал:<br />Значит ставлю доп. арматуру 6 шаг 100мм.<br />=============<br /><br />Нет, у вас шаг основного армирования - 200, шаг дополнительного - 200, за счет этого общий шаг с учетом доп.армирования получается 100. На каком таком участке шириной 200мм? <br />
			<i>18.05.2018 09:25:07, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15379/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15379/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2018 09:25:07 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15378/">Результаты армирования плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Спасибо за информацию и терпение. Хочу выполнить армирование плиты 6 арматурой. На участке где необходимая площадь арматуры 1.52см2 я ставлю 6 с шагом 200мм и доп. арматуру из расчета 1.52/5=0.304см2 на участке шириной 200мм. 0.304-0.285см2 (площадь 6 арматуры)=0.019см2. Значит ставлю доп. арматуру 6 шаг 100мм. Я верно рассуждаю? Благодарю <br />
			<i>17.05.2018 13:16:10, vlds2006.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15378/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15378/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 May 2018 13:16:10 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15377/">Результаты армирования плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			нет, не правильно. Еще раз, обратите внимание на единицы измерения, они указаны в текстовых частях слева (и вверху, и внизу), там указано кв.см/1пм (ширины в относительно выбранного направления локальной оси вывода результатов).<br />1.52 кв.см/1пм = 1 стержень d14 с шагом 1м, шкала дает подсказку, что при расстановке стержней с шагом 200мм (5шт. на 1 пм) потребуется диаметр 8, т.к. s200d8=2.51 кв.см. <br />
			<i>17.05.2018 04:25:39, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15377/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15377/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 May 2018 04:25:39 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15376/">Результаты армирования плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Я правильно понял. Значение в квадрате 200х200мм 1.52см2 значит, что я должен разместить в этом квадрате 1 стержень 14 арматуры с шагом 200мм или 2 стержня 10 арматуры с шагом 100мм. Так? Заранее благодарю <br />
			<i>16.05.2018 17:54:55, vlds2006.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15376/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15376/</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 17:54:55 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15372/">Результаты армирования плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			не на ширину плиты, а на погонный метр плиты (1пм, у вас же внизу написано), а на шкале указан шаг арматуры для удобства - программа говорит с каким шагом и какой диаметр нужно положить на данном участке (анкеровка не учитывается, предпочтительный диаметр и шаг настраивает пользователь) <br />
			<i>16.05.2018 04:14:36, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15372/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15372/</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 04:14:36 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты армирования плиты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2223/message15370/">Результаты армирования плиты</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Рассчитал плиту. Получил армирование. Шаг триангуляции 200х200. На фото указана площадь арматуры на ширину 200мм плиты?Т.е. в ширине 200мм я должен разместить арматуру показанной на фото площади? Заранее благодарен <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=18416&" width="1366" height="768" /><br /><i>15.05.2018 13:16:53, vlds2006.</i>]]></description>