			<title>Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15972/">Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_nLdRYNmV" href="/forum/user/50289/" bx-tooltip-user-id="50289">Пряня</a> написав:<br />Стержни, рекомендованные мне, меня полностью удовлетворяют, однако, возможно есть еще какие-то методы (возможно менее многодельные) или же более корректные. <br />=============<br />В САПФИРе автоматизировано моделирования такого узла опирания, нужно только задать величину эксцентриситета и условия опирания.<br />В этом видео есть небольшое пояснение на это счет <noindex><a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qj1K0RA-No&amp;t=1763s" target="_blank" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=7qj1K0RA-No&t=1763s</a></noindex><br />См. начиная с 18-й минуты.<br /><br />С уважением, Алексей Тищенко <br />
			<i>07.05.2019 15:57:21, alekstish.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15972/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15972/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2019 15:57:21 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15971/">Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_zLsKrirC" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />вам же уже рекомендовали ортогональные к стене стержни фиктивной жесткости с шагом узлов стены. Чем вам не вариант? Только задавать их проще численно КЭ 10 численное, на конце (у плиты) шарнир. Длина стержня равна собственно эксцентриситету (с оглядкой на п.Г.1 СП15).<br /><br />не знаю, как вы конструктивно обеспечите опирание вышележащей кладки на новую плиту. Не сказать, что полностью, но не соответствуете п.9.42 СП15. Иначе следует учитывать эксцентриситет самой кладки выше стоящей по сравнению с нижней под плитой.<br />=============<br />Спасибо за ответ! Стержни, рекомендованные мне, меня полностью удовлетворяют, однако, возможно есть еще какие-то методы (возможно менее многодельные) или же более корректные. <br />За замечания благодарен - по делу. <br />
			<i>07.05.2019 13:28:38, Пряня.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15971/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15971/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2019 13:28:38 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15970/">Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			вам же уже рекомендовали ортогональные к стене стержни фиктивной жесткости с шагом узлов стены. Чем вам не вариант? Только задавать их проще численно КЭ 10 численное, на конце (у плиты) шарнир. Длина стержня равна собственно эксцентриситету (с оглядкой на п.Г.1 СП15).<br /><br />не знаю, как вы конструктивно обеспечите опирание вышележащей кладки на новую плиту. Не сказать, что полностью, но не соответствуете п.9.42 СП15. Иначе следует учитывать эксцентриситет самой кладки выше стоящей по сравнению с нижней под плитой. <br />
			<i>07.05.2019 12:50:59, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15970/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15970/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2019 12:50:59 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15969/">Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Здравствуйте,<br /><br />необходимо выполнить поверочный расчет реконструируемой стены из каменной кладки, на которую по штрабе 120 мм приходит заново возводимая монолитная железобетонная плита перекрытия. Возник вопрос корретного моделирования шарнирного внецентренного опирания, с использованием аппарата ПК &quot;ЛИРА-САПР&quot;.<br /><br />Объединение перемещений не позволяет передать эксцентриситет от приложения ПП на стену.<br />АЖТ не позволяет моделировать шарнир.<br />Объединение перемещений вместе с АЖТ не получится ввести, т.к. операции возможны только с ведущим узлом, а он в центре стены (на ее оси); помимо этого есть опирание на стену с двух строн (стена рядовая), а двух ведщих узлов быть не может.<br />КЭ 55 не позволяет передать эксцентриситет от приложения ПП на стену.<br /><br />Хочу услышать Ваше мнение.<br />Спасибо! <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=22971&" width="2339" height="1654" /><br /><i>07.05.2019 10:29:09, Пряня.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15969/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic2326/message15969/</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2019 10:29:09 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
	</channel>
</rss>