			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2343/message16055/">Большое армирование в колоннах в ригелях от сейсмической нагрузки</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			да, каждое сечение в отдельное АЖТ, можно копировать АЖТ (выбрав все его узлы) только без сшивки, сшивку выполнить по окончании копирования. <br />
			<i>22.07.2019 04:13:50, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2343/message16055/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2343/message16055/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 04:13:50 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большое армирование в колоннах в ригелях от сейсмической нагрузки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2343/message16041/">Большое армирование в колоннах в ригелях от сейсмической нагрузки</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_z2e648iO" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />Как минимум, коэффициенты из таблиц 5 и 6 СП14.2011 не обработаны в динамическом загружении. Коэффициенты условий работы для арматуры также все заданы =1.<br />Ригели, примыкающие к перекрытию, с последними не связаны.<br />10 форм для окончательного результата мало; локальные оси не согласованы ни Z1, ни X1Y1.<br />=============<br />А как связать ригель и перекрытие, может через ажт <br />
			<i>10.07.2019 11:04:40, bild357.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2343/message16041/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2343/message16041/</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 11:04:40 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большое армирование в колоннах в ригелях от сейсмической нагрузки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2343/message16033/">Большое армирование в колоннах в ригелях от сейсмической нагрузки</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Как минимум, коэффициенты из таблиц 5 и 6 СП14.2011 не обработаны в динамическом загружении. Коэффициенты условий работы для арматуры также все заданы =1.<br />Ригели, примыкающие к перекрытию, с последними не связаны.<br />10 форм для окончательного результата мало; локальные оси не согласованы ни Z1, ни X1Y1. <br />
			<i>02.07.2019 04:03:39, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2343/message16033/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2343/message16033/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 04:03:39 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большое армирование в колоннах в ригелях от сейсмической нагрузки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2343/message16032/">Большое армирование в колоннах в ригелях от сейсмической нагрузки</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Здравствуйте уважаемы форумчане. Выполняю расчет монолитного 2-х этажного каркасного дома с цокольным этажом. В результатах армирования показывает большую арматуру в колоннах и ригелях, подскажите как это исправить, может в расчетной схеме ошибка? Расчетная программа лира САПР 2013 <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=23378" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=23378">каркас.rar</a><br /><i>01.07.2019 10:53:49, bild357.</i>]]></description>