			<title>Ошибки в подборе арматуры при температурном воздействии</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2347/message16054/">Ошибки в подборе арматуры при температурном воздействии</a></b> <i>При задании температурных нагрузок на элементы железобетонного каркаса в элементах, примыкающих к АЖТ, возникают ошибки армирования</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			у вас в колоннах тоже задана температурная нагрузка? А температурный изгиб вам зачем (многослойные конструкции или эксплуатация без защиты от атмосферных воздействий)?Рекомендую исключить нагрузку с элементов, примыкающих к узлам с АЖТ.<br />Температурную нагрузку следует задавать только в стенах и перекрытиях, протяженность которых в плане превышает нормируемую. Сейчас есть проблема, пока нагрузку невозможно задать по одному направлению. <br />
			<i>22.07.2019 04:11:57, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2347/message16054/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2347/message16054/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 04:11:57 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибки в подборе арматуры при температурном воздействии</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2347/message16039/">Ошибки в подборе арматуры при температурном воздействии</a></b> <i>При задании температурных нагрузок на элементы железобетонного каркаса в элементах, примыкающих к АЖТ, возникают ошибки армирования</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />Рассчитываю железобетонный каркас на температурные воздействия (охлаждение, нагрев и температурный изгиб), т. к. размеры каркаса превышают максимальные размеры, при которых можно не производить расчёт на температурные нагрузки.<br />В расчётной модели в местах сопряжения стен и колонн с плитами установлены АЖТ (абсолютно жёсткие тела).<br />В результате расчёта на температурные воздействия в элементах, примыкающих к АЖТ, возникают запредельные значения подобранной арматуры и даже ошибки в подборе арматуры.<br />Как правильно задавать температурные нагрузки и рассчитывать схемы с температурными нагрузками и АЖТ?<br /><img src="https://ptpimg.me/885dpk.png" alt="Користувач додав зображення" border="0" /><br /><img src="https://ptpimg.me/3aa759.png" alt="Користувач додав зображення" border="0" /><br /><img src="https://ptpimg.me/y2mtu0.png" alt="Користувач додав зображення" border="0" /><br /><img src="https://ptpimg.me/5a0fov.png" alt="Користувач додав зображення" border="0" /> <br />
			<i>09.07.2019 14:04:33, Архипов Вячеслав Георгиевич.</i>]]></description>