			<title>Шарнирное опирание плит перекрытий на балки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2353/message16064/">Шарнирное опирание плит перекрытий на балки</a></b> <i>При моделировании шарнирного опирания плит перекрытий на балки с двух сторон момент в балке, посчитанный &quot;руками&quot; и полученный из Лиры - различаются</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			вы не обеспечили шарнир при опирании плиты вдоль балки, что видно по второй мозаике моментов. Частичная потеря момента также будет вызвана опиранием плиты непосредственно в опорный узел, минуя балку. Где-то по сети гуляло "руководство" по заданию шарнирного опирания, сходу не нашел.<br />В основном результат будет зависеть от жесткости связи между балкой и плитой - в вашем случае происходит совместная работа, а если же необходимо обеспечить поэтажное опирание, то жесткость связи нужно снижать: <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=23571&" width="449" height="397" /><br /><i>29.07.2019 04:08:53, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2353/message16064/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2353/message16064/</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 04:08:53 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Шарнирное опирание плит перекрытий на балки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2353/message16062/">Шарнирное опирание плит перекрытий на балки</a></b> <i>При моделировании шарнирного опирания плит перекрытий на балки с двух сторон момент в балке, посчитанный &quot;руками&quot; и полученный из Лиры - различаются</i> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Смоделировал перекрытия t=200мм, опирающиеся шарнирно на балку с двух сторон. Балки оперты шарнирно (однопролетная балка).<br />Плиту перекрытия взял шириной 1м и пролетом 4м с обеих сторон и приложил на них нагрузку 1т/м2 (собственный вес элементов не учитывал).<br />Ясно, что при такой схеме момент в середине балки будет ((4т/м2 * 1м) * (1м)^2)/8 = 0,5т*м.<br />Однако, в расчетной схеме момент в середине пролета балки показывает 0,311т*м.<br /><br />Прошу помочь прояснить этот момент.<br /><br />Файл прикладываю <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=23564&" width="1842" height="656" /><br /><img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=23563&" width="1663" height="458" /><br /><a "data-viewer="" data-viewer-type="unknown" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=23562" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=23562">Лира форум.lir</a><br /><i>26.07.2019 15:32:41, evgenik888.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2353/message16062/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic2353/message16062/</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 15:32:41 +0300</pubDate>