		<item>
			<title>Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3795/">Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Вот, кстати, интересная цитата:<br /><br />"СП 52-103-2007<br /><br />СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ<br />ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ<br /><br />5.14 В колонных конструктивных системах стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов."<br /><br />Т.е. для моего случая (колонно-стеновая КС) стыки колонн и перекрытия действительно можно считать жесткими, даже в соответствии с этим документом. А если стены (диафрагмы) убрать - тогда стыки податливые и смещаемые, и имеем соответстсвующее увеличение расчетной длины. <br />
			<i>23.12.2008 08:44:12, Олег Худяков.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3795/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3795/</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 08:44:12 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3786/">Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<b>ander,</b> диафрагмы назначал главспец стараясь особо не нарушить планировку, "идею" архитекторов.<br /><br />Проблем, действительно, никаких с арматурой, при размере меньшей стороне 0,5м и высоте этажа 3м гибкость просто смешная, и коэффициент расчетной длины существенного влияния не оказывает<br /><br />Хотелось бы просто для себя разобраться. Конечно, всегда принимать l0 в 2 раза больше - и можно спать спокойно. Но ведь хочется быть грамотным специалистом.<br /><br />Спасибо за ответы. <br />
			<i>22.12.2008 16:36:37, Олег Худяков.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3786/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3786/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:36:37 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3775/">Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<B>Олег Худяков</B>, сразу скажу, что неудачно назначены стены в качестве диафрагм, в нижней половине рисунка читается тавр, т.е. оси трех диафргм пересекаются вместе, а не попарно (2 на одной оси), к примеру, но это детали.<br />Не вижу смысла учитывать смещаемость. Мое мнение, Ваш пункт "д", т.е., как я писал до этого, для всех кроме верхней - 0.5L, для верхней - 0.8L. В запас, для всех можно принять 0.8L. А у Вас есть проблемы в подборе арматуры? Я думаю, многие в таких случаях 1L принимают. <br />
			<i>22.12.2008 03:55:01, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3775/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3775/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 03:55:01 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3761/">Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Если я правильно понял, то при подобном жестком блоке можно считать узлы сопряжения колонн и перекрытия несмещаемыми.<br />Но в то же время их следует считать податливыми за счет возможности образования трещин и в связи с существенно меньшей жесткостью перекрытия в сравнении с колоннами.<br />Т.е. коэффициент расчетной длины равен 0,8l.<br />Или я еще что-то упустил из виду? <br />
			<i>19.12.2008 13:27:34, Олег Худяков.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3761/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3761/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:27:34 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3760/">Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<b>ander,</b> спасибо за указанное направление, весьма полезно.<br /><br />План типового этажа в приложенном файле, высота этажа 3 метра. Жесткий блок представлен лифтовым и лестничным узлами, а также стенами. Толщина этих элементов 200 мм. Сопряжение колонн с плитой перекрытия моделировалось при помощи АЖТ.<br /><br /> <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=3732&" width="1524" height="1491" /><br /><i>19.12.2008 13:24:18, Олег Худяков.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3760/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3760/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:24:18 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3758/">Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<B>Олег Худяков</B>, Вы ничего так и не сказали о конструктивной схеме, чем обеспечивается жесткость? Т.к. перекрытие, в принципе, жесткий диск, т.е. является единым и в пределах своего этажа смещается только за счет податливости жесткого блока, если он есть. Если он есть и ярко выражен, то все понятно, если его нет - податливость имеется. Вашу схему никто не видел, так что только на пальцах.<br />Почему говорю определиться, потому как неизвестно, правильно ли Вы смоделировали узел сопряжения колонны с плитой, неясно почему тощина 200, неужели пролет мал.. А как проверить влияние - постройте, например, эпюру в плите по разрезу и оцените ее вид, т.е. обеспечивается передача усилий или нет. <br />
			<i>19.12.2008 12:28:10, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3758/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3758/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:28:10 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3755/">Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			ander, спасибо за внимание.<br /><br />Попробую рассуждать, использую термины СП<br /><br />Действительно, заделку колонны в фундаметную плиту (в нашем случае толщиной 1200мм) можно считать жесткой и несмещаемой.<br /><br />С перекрытиями, однако, надо несколько подумать. По моим пердварительным прикидкам, разность линейных перемещений верхнего и нижнего концов колонн не превышает 1,5-2,0мм. Предельная разность угловых перемещений составляет около 0,4 градуса. И это при высоте этажа 3-4 метра. Можно ли пренебрегать такими величинами разностей перемещений?<br /><br />Если да - тогда тогда вещде коэффициент расчетной длины 0,5l. Если не пернебрегать - тогда 1,2l. Разница очень существенная.<br /><br />А как оценить влияние работы перекрытия на колонну, я, откровенно говоря, с хожу не соображу. <br />
			<i>19.12.2008 12:05:53, Олег Худяков.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3755/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3755/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:05:53 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3749/">Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			<B>Олег Худяков</B>, давайте разберемся, колонна на всю высоту какое раскрепление имеет? В моем понимании, классический вариант для монолита: внизу - жесткое защемление, поэтажно - неразрезная система (колонна, как многопролетная балка), вверху - неразрезность теряется, узел жесткий с перекрытием. Далее зависит от общей конструктивной схемы, если блок жесткости есть, то внизу и поэтажно lo=0.5L, для последней колонны lo=0.8L.<br />200мм плиты, конечно, маловато, имеет смысл определиться, влияет ли на работу колонны перекрытие (или наоборот), а то может стоит вверху рассматривать шарнир. <br />
			<i>19.12.2008 11:29:35, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3749/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3749/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:29:35 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3748/">Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Добрый день, уважаемый<br />Худяков Олег Владимирович. <br /><br />В Вашем предисловии содержится самый полный ответ. Не рассчитываете ли Вы что кто нибудь скажет всегда ставте 0.7777777777L. <br />
			<i>19.12.2008 11:22:21, Юрий Гензерский.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3748/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3748/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:22:21 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic505/message3742/">Снова расчетные длины (с привязкой к СП)</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			День добрый.<br /><br />Возник вопрос по заданию коэффициентов расчетных длин в модуле ЛИР-АРМ.<br /><br />Моделируется монолитное каркасное ж/б здание. Колонны имеют сечение от 500х700мм до 500х1600мм. Перекрытие безбалочное толщиной 200мм. По меркам сопромата сопряжение жесткое. С другой стороны, известно, что при жесткости перекрытия существенно меньшей, нежели жесткость колонн, сопряжение считается податливым. Кроме того, при горизонтальных перемещениях перекрытий возможно некоторое смещение верхнего и нижнего концов колонн друг относительно друга.<br /><br />Смотрим п.6.2.18 СП 52-101-2003.<br />Расчетную длину l0 внецентренно сжатого элемента определяют как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин.<br />Допускается расчетную длину l0 элементов постоянного поперечного сечения по длине l при действии продольной силы принимать равной:<br />…<br />д) для элементов с несмещаемыми заделками на двух концах:<br />жесткими (без поворота) - 0,5 l;<br />податливыми (с ограниченным поворотом) - 0,8 l;<br />е) для элементов с ограниченно смещаемыми заделками на двух концах:<br />жесткими (без поворота) - 0,8 l;<br />податливыми, (с ограниченным поворотом) - 1,2 l.<br /><br />Т.е. в зависимости от того, как трактовать данные условия закрепления, коэффициент расчетной длины может меняться в 2,4 раза (от 0,5 для несмещаемых жестких заделок до 1,2 для ограниченно смещаемых податливых заделок).<br /><br />Также имеется пункт 3.55 пособия к СП 52-101-2003, в котором говорится следующее:<br />Расчетная длина l0 принимается равной:<br />а) при вычислении коэффициента nv, а также при расчете элемента на действие продольной силы со случайным эксцентриситетом для элементов:<br />...<br />с заделкой на двух концах: жесткой - 0,5l ;<br />податливой - 0,8l ;<br />с податливой заделкой на одном конце и с жесткой заделкой на другом - 0,7l;<br />т.е. в принципе то же самое, но без учета возможности смещений заделок.<br /><br />И, наконец, вопрос:<br />какое значение коэффициентов расчетных длин следует задавать в свойствах стержня при работе с модулем ЛИР-АРМ?<br /><br />Заранее спасибо всем ответившим. <br />
			<i>19.12.2008 09:22:21, Олег Худяков.</i>]]></description>