			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4413/">модель тентового покрытия</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Хорошо, конкретно смотрите как организуются связевые блоки между 2-мя соседними фермами; обычно таких блоков 2, если здание протяженное, можно и больше поставить; только учитывая шаг 3м и высоту 13, я бы связевой блок организовал не 2-мя, а 3-мя смежными арками. Эти связевые блоки и призваны работать на ветер вдоль здания. Распорки/связи/связевые фермы ставятся как по нижнему, так и по верхнему поясам. <br />
			<i>09.04.2009 10:38:19, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4413/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4413/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:38:19 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>модель тентового покрытия</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4412/">модель тентового покрытия</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Тент: полиэстер с ПВХ покрытием, есть только разрывное усилие порядка 3000 Н/5см. <br />Распорки не временные. Сама конструкция по себе устойчива, но когда оденется тент, то появится боковое ветровое давление из плоскости арки. Конечно я могу и не брать тент во внимание, но что тогда мне все здание тросами замотать....? А на счет пром. зданий, там ситуация немного другая: все таки плиты перекрытия будут жестким диском..... <br />
			<a "data-viewer="" data-viewer-type="document" data-src="/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=3847" " href="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=3847">evsj2.pdf</a><br /><i>09.04.2009 09:38:16, Николай.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4412/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4412/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:38:16 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>модель тентового покрытия</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4408/">модель тентового покрытия</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Вы видели примеры проектирования каркасов пром.зданий в учебниках? Выполните систему связей аналогично. А про тент так ничего и не сказали, что за материал? И что Вы думаете про ремонт? Ну смонтировать можно и с временными распорками, а что потом? <br />
			<i>09.04.2009 08:26:31, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4408/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4408/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:26:31 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>модель тентового покрытия</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4407/">модель тентового покрытия</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			распорки само-собой ставлю, но по нижниму поясу арки. также ставлю связи из троса между крайними арками и в центре. Но если давлю ветром на торец здания, то получаются такие большие перемещения, что необходимо ставить связи либо в каждом пролете, либо учитывать работу тента по верхнему поясу.... <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=3844&" width="2721" height="1420" /><br /><i>09.04.2009 06:30:26, Николай.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4407/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4407/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 06:30:26 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>модель тентового покрытия</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4406/">модель тентового покрытия</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Зачем это учитывать, если можно распорки поставить, тем более они в любом случае понадобятся: до монтажа покрытия и в случае ремонта покрытия. Не думаю, что стоит покрытие рассматривать. Из чего тент, ради интереса? <br />
			<i>09.04.2009 05:31:30, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4406/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4406/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 05:31:30 +0300</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>модель тентового покрытия</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic610/message4405/">модель тентового покрытия</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Проектирую здание однопролетное, арочное с размерами в плане 30х60м, шаг арок 3 м. Материал арок-металл. Покртие тентовое. Отсюда вопрос: как учесть работу тентового покрытия, который будет раскреплять верхний пояс арок? <br />
			<i>09.04.2009 05:13:59, Николай Долгополов.</i>]]></description>