		<item>
			<title>Учет крутящего момента при расчете на сейсмику</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic713/message5981/">Учет крутящего момента при расчете на сейсмику</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			Ответьте п-ста в мономахе при расчете на сейсмику какая матрица мас принимается диагональная или согласованая и еще очень часто приходиться разбивать этаж на подэтажи и нагрузка от ветра,сейсмики собирается в уровнях подэтажей можно в компановке сделать так чтоб пользователь сам задавал в каких уровнях(этажах) прикладывалась эта нагрузка спасибо <br />
			<i>30.12.2009 11:15:13, Oleg Kostyk.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic713/message5981/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic713/message5981/</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:15:13 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Учет крутящего момента при расчете на сейсмику</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum10/topic713/message5054/">Учет крутящего момента при расчете на сейсмику</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum10/">Работа программы (ПК МОНОМАХ-САПР)</a>. <br />
			Уважаемые форумчане, поделитесь опытом в реализации расчета по п. 2.15 СНиП "Строительство в сейсмических районах" в ПК Мономах. На всякий случай его приведу: "При расчете зданий и сооружений (кроме гидротехнических сооружений) длиной или шириной более 30 м помимо сейсмической нагрузки, определяемой согласно п. 2.5, необходимо учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси здания или сооружения, проходящей через его центр жесткости. Значение расчетного эксцентриситета между центрами жесткостей и масс зданий или сооружений в рассматриваемом уровне следует принимать не менее 0,1 В, где В — размер здания или сооружения в плане в направлении, перпендикулярном действию силы Sik" <br />По данной теме имеются статьи, (вроде вариантов нагружения половины здания). В Мономахе накладывается необходимость деления плиты перекрытия на части дя задания собственного веса лишь для одной половины. Есть ли возможность исключить данные загружения из РСУ (как в Лире), а оставить лишь динамику, чтобы ПК сам выбрал из различнх вариантов сейсмики наиболее неблагоприятный..? Вообщем, буду признателен за любой опыт по данной проблеме. <br />
			<i>14.08.2009 14:22:46, Ал-й.</i>]]></description>