			<title>Моделирование нелинейных загружений, при расчете на устойчивость к про</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic792/message5719/">Моделирование нелинейных загружений, при расчете на устойчивость к про</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			у Вас набор загружений соответствует линейному расчету. <br />
			<i>16.11.2009 05:53:18, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic792/message5719/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic792/message5719/</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:53:18 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
		<item>
			<title>Моделирование нелинейных загружений, при расчете на устойчивость к про</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic792/message5672/">Моделирование нелинейных загружений, при расчете на устойчивость к про</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum14/">Проблемы моделирования</a>. <br />
			Доброго Вам времени суток. Уважаемые Форумчане обращаюсь к Вам с таким вопросом. Изучал пример 17, который идет в файлах с документацией к лире. В этом примере дана технология расчета на устойчивость к прог. обрушению. У них там всего два загружения: первое равн. распр. по всей плите 1т. и второе загружение моделирующее прогрессирующее обружение задается на верхний узел колонны- 10% от усилия в этой колонне). Далее они моделируют стадии обрушения при помощи монтажных таблиц, таких стадий у них две, во второй стадии идет демонтаж колонны. Терь в чем вопрос: Если я буду моделировать домик со стандартным набором нагрузок<br />1-пост, собств. вес и т.д.<br />2-врем. длит.<br />3-врем. кратковр.<br />4-сейсмика по Х<br />5-сейсмика по У<br />6-нагрузка моделирующая обрушение<br />Получается что при задание монтажных таблиц мне нужно будет создать 5 стадий монтажа и 6-ую стадию демонтажа колонны? <br />P.S. Я впервые имею дело с нелин-тью.(расчеты пока в учебных целях) <br />
			<i>11.11.2009 16:36:57, Shama.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic792/message5672/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum14/topic792/message5672/</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:36:57 +0200</pubDate>
			<category>Проблемы моделирования</category>
		</item>
	</channel>
</rss>