		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14900/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_Is7YI6RU" href="/forum/user/45028/" bx-tooltip-user-id="45028">tobyone</a> написал:<br />Скажите, &nbsp;а как это в лире увидеть? В смысле как отдельно выделить пульсационную составляющую Wp? <br />Я правильно понимаю, что нужно изначально задать статический ветер Wm как нормативный и помноженный на 0.7 ? &nbsp;<br />=============<br />Зачем вам отдельно wp? Составьте РСН, где всем составляющим, кроме последней, присвойте значение 1, получите "величину" от wp. Можете в протоколе посмотреть значения по составляющим и просуммировать формы вручную по СП, если нужна только общая нагрузка.<br />Нагрузки задаются расчетные, если у вас не спец.расчет, где следует не учитывать коэффициент надежности. Полученное ускорение нужно умножить на 0.7/1.4 (пульсация 21), а перемещения от ветра на 1/1.4. Перемещения проще смотреть по РСН, где составляющим всем или без wm присвоить единицу, а для всего загружения в целом переходной коэффициент к нормативным значениям.<br />Специально вводить понижение нагрузок для определения ускорений не требуется. <br />
			<i>18.09.2017 04:35:15, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14900/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14900/</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 04:35:15 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14899/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_6J94e59l" href="/forum/user/45006/" bx-tooltip-user-id="45006">edvabny</a> написал:<br /> <noindex><a href="https://www.liraland.ua/forum/user/45028/" target="_blank" rel="nofollow">для tobyone</a></noindex> <br />Вы читали мои посты. У меня то и вопрос, о том: по какой таблице ДБН ветер принимать. Но Вы же не знаете украинский ДБН, поэтому у Вас мнения на этот вопрос быть не может.<br />=============<br />Ну если Вас интересует конкретно &nbsp;расчет по ДБН, то да, тут я бы и рад, но не могу помочь. &nbsp;Просто насколько я понял, методика расчета на пульсацию в Лире заложена СНиП- овская. &nbsp; <br />
			<i>17.09.2017 09:37:29, tobyone.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14899/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14899/</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 09:37:29 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14898/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<noindex><a href="https://www.liraland.ua/forum/user/45028/" target="_blank" rel="nofollow">для tobyone</a></noindex><br />Вы читали мои посты. У меня то и вопрос, о том: по какой таблице ДБН ветер принимать. Но Вы же не знаете украинский ДБН, поэтому у Вас мнения на этот вопрос быть не может. <br />
			<i>17.09.2017 08:06:01, edvabny.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14898/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14898/</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 08:06:01 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14897/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_civ8IMBC" href="/forum/user/45006/" bx-tooltip-user-id="45006">edvabny</a> написал:<br />3-й ветровой Украина. Днепропетровск. ДБН. пост #45 Т=~1cек. частота 1герц.<br />=============<br /><br />По СНиП предельная частота для 3 -его &nbsp;ветрового района = 1,2 &nbsp; Тогда в ЛИРЕ в расчет динамической составляющей пойдут все формы с частотами ниже меньше 1,2 &nbsp;<br /><br />По хорошему у Вас должно получится несколько собственных частот (и соответственно форм), некоторые из которых окажутся больше предельной &nbsp;(и в расчет не пойдут). <br /><br />И что при такой частоте, получаются завышенные ускорения ? &nbsp; Вы массы с какими коэффициентами собирали ? Ветер статический задавали ? &nbsp;<br /><br />Сколько форм в итоге получилось? &nbsp; <br />
			<i>16.09.2017 21:44:51, tobyone.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14897/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14897/</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 21:44:51 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14896/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			3-й ветровой Украина. Днепропетровск. ДБН. пост #45 Т=~1cек. частота 1герц. <br />
			<i>16.09.2017 21:15:00, edvabny.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14896/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14896/</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 21:15:00 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14895/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_7Fk8gAE5" href="/forum/user/45006/" bx-tooltip-user-id="45006">edvabny</a> написал:<br />для &nbsp;<noindex><a href="https://www.liraland.ua/forum/user/45028/" target="_blank" rel="nofollow">tobyone</a></noindex> <br />Здание не раскачмвается. Я ранее писал (пост #45) перемещения горизонтальные 8-14мм. &nbsp;Шарниров нет. Сейчас играюсь с жескостями колонн. Возможно надо увеличить &nbsp;период колебаний.<br />=============<br />а частоты какие ? &nbsp;и какой район ? <br />
			<i>16.09.2017 13:21:46, tobyone.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14895/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14895/</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 13:21:46 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14894/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			для <noindex><a href="https://www.liraland.ua/forum/user/45028/" target="_blank" rel="nofollow">tobyone</a></noindex><br />Здание не раскачмвается. Я ранее писал (пост #45) перемещения горизонтальные 8-14мм. &nbsp;Шарниров нет. Сейчас играюсь с жескостями колонн. Возможно надо увеличить &nbsp;период колебаний. <br />
			<i>16.09.2017 13:08:49, edvabny.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14894/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14894/</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 13:08:49 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14893/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_N6Tga4g9" href="/forum/user/45006/" bx-tooltip-user-id="45006">edvabny</a> написал:<br /> Считал и &nbsp;по SCAD и по Лире. Результаты практически одинаковые. &nbsp;Кто встречался с &nbsp;таким явлением и какой ветер брать для динамического расчета? &nbsp;Какой &nbsp;здесь подводный камень? Может, кто подскажет? <br /><br /><br />=============<br />А здание у вас целиком колбасит (раскачивается) ? &nbsp; А то бывает мотает какую-то консоль. (или даже узелок). &nbsp; Попробуйте все шарниры убрать из схемы и просчитать. &nbsp; <br />
			<i>15.09.2017 23:53:23, tobyone.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14893/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14893/</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 23:53:23 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14892/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_yNM1nMIb" href="/forum/user/45006/" bx-tooltip-user-id="45006">edvabny</a> написал:<br />1. &nbsp;Правильно ли мы учитываем ветер. Не &nbsp;учитываем ли мы его 2-й раз, когда производим динамический расчет ? Вероятность двойного учета , на мой взгляд, состоит вот в чем. ДБН как и &nbsp;СНИП допускает &nbsp;статический &nbsp;расчет на ветровую нагрузку ( т.е. без &nbsp;использования динамики, но с учетом пульсационной составляющей - в СНИП &nbsp;или по табл.9.02 - в ДБН). Получается, когда мы производим расчет на &nbsp;пульсацию (именно динамический расчет), то ветровую нагрузку &nbsp;прикладываем с учетом пульсационной составляющей.<br /><br /><br />=============<br /><br />Ветер у нас &nbsp;(по СП) определяется как сумма статической Wm &nbsp;и пульсационной Wp составляющих. то есть W=Wm+Wp<br /><br />В расчетной схеме мы задаем статическую составляющую Wm, после чего собираем массы здания (то есть преобразовываем все вертикальные стат нагрузки в массы) <br /><br />После этого производится расчет, в результате которого определяются частоты собст. колебаний. &nbsp;<br /><br />По полученным частотам и формам Лира вычисляет ту самую пульсационную составляющую Wp (для каждой из форм) . &nbsp;Которая позже в РСН или РСУ &nbsp; автоматически суммируются с Wm (заданной в виде статической нагрузки на схему), выдавая в итоге полную &nbsp;ветровую нагрузку W =Wm+Wp<br /><br />Никакого двойного учета не происходит. &nbsp;<br /><br />(Как в ДБН я не в курсе.) &nbsp; <br />
			<i>15.09.2017 23:36:45, tobyone.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14892/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14892/</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 23:36:45 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14891/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			для Гуру<br />Дело в том, что в СП (Снип) &nbsp;как-то это понятно, а вот в ДБН (украинских) это скрыто. Косвенно указывается, что вроде учитывается &quot;статическая&quot; &nbsp;пульсация. Но насколько? <br />
			<i>15.09.2017 22:54:02, edvabny.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14891/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14891/</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 22:54:02 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14890/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_JFQwhjl6" href="/forum/user/221/" bx-tooltip-user-id="221">ander</a> написал:<br />Ну и еще, ускорения нужно смотреть при 0.7 от нормативной w, т.е. (0.7/1.4)*w<br /><br />=============<br /><br />Скажите, &nbsp;а как это в лире увидеть? В смысле как отдельно выделить пульсационную составляющую Wp? <br /><br />Я правильно понимаю, что нужно изначально задать статический ветер Wm как нормативный и помноженный на 0.7 ? &nbsp; <br />
			<i>15.09.2017 19:15:41, tobyone.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14890/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14890/</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 19:15:41 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14889/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Подскажите пожалуйста , есть ли в Лире-САПР (и где) такая строчка которая была в протоколе предыдущих версий, а именно: <br /><br />Цитата:[TABLE][TR][TD]<I>Динамическое загружения 4. </I><span class="bx-font" style="color:darkred"><B>Недостигнута предельная частота собственных колебаний для учета пульсации ветра. </B></span><br /><I>18:48 186_ Mаксимальное ускоpение по оси X (узел 6, фоpма 1) - 7.122 м/с2 </I><br /><I>18:48 186_ Mаксимальное ускоpение по оси X (узел 4, фоpма 2) - 3.478 м/с2</I>[/TD][/TR][/TABLE]<br /><br />Начал знакомится с данной программой (до этого в основном работал в <noindex><a href="/lira/product-comparison.php" target="_blank" rel="nofollow">Лира 10</a></noindex>), посмотрел протокол Лира -САПР и там нет такой записи. (при той же задаче естественно)<br /><br />Это конечно не критично ))), но просто интересно. Может перенесли куда-то? &nbsp; <br />
			<i>15.09.2017 17:52:04, tobyone.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14889/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14889/</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 17:52:04 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14888/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_bO2rbu8T" href="/forum/user/45006/" bx-tooltip-user-id="45006">edvabny</a> написал:<br />СНИП допускает &nbsp;статический &nbsp;расчет на ветровую нагрузку ( т.е. без &nbsp;использования динамики, но с учетом пульсационной составляющей - в СНИП<br />=============<br /><br />вы определитесь, вам нужны формы колебаний или вам нужна упрощенная расчетная схема без колебаний?<br />В первом случае задается статический ветер (wm), а за счет диалоговых окон расчета на пульсацию получаете wm+wp средствами расчетного ПК, формы, ускорения суммарные перемещения (только через РСН) - это как в "учебнике" по Лире. Во втором случае вы прикладываете статический ветер увеличенный до полного значения (wm+wp), но никакого диалога на пульсацию не должны использовать, соответственно, и колебаний и ускорений получить не сможете, только перемещения - это упрощение.<br />Поэтому если вы задаете wm+wp, а потом еще и пульсацию через диалоговые окна учитываете, то поступаете неверно. Хотя все в итоге можно, наверно, нивелировать своими коэффициентами, но подход, в принципе, неверный.<br /><br />Ну и еще, ускорения нужно смотреть при 0.7 от нормативной w, т.е. (0.7/1.4)*w <br />
			<i>15.09.2017 12:02:18, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14888/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14888/</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 12:02:18 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14887/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Знаком с нормами Украины (ДБН) и России (СНиП) &quot;нагрузки и воздействия&quot;. &nbsp; &nbsp;В ДБН с 2006 года ввели 2-е таблицы 9.01 и 9.02, по которым &nbsp; считается коэффициент высоты в зависимости от периода собственных &nbsp;колебаний сооружения (до 0.25 сек и более). Различия в значениях в 2 и &nbsp;более раза (для одного типа местности). &nbsp;И эти нормы применимы &nbsp;для &nbsp;зданий до 200м (с некоторыми оговорками). Хотя есть ДБН по высотным &nbsp;зданиям (понятно, вышел позже), и там высотными считаются здания выше &nbsp;73.5 м (?!) Таким образом, чтобы выполнялось условие комфортности &nbsp;&lt;8см/кв.сек, необходимо использовать коэфф по нагрузке<br /> &nbsp;( характеристической) 0.7. &nbsp; Интересует вопрос. Какую нагрузку &nbsp;принимать- по табл 9.01 - где точно не учитывается пульсация ветра, или &nbsp;по табл.9.02? Не будем ли мы учитывать пульсацию дважды. Т.е. &nbsp;применяя &nbsp;9.02 мы выполним расчет не прибегая к динамическому. Следовательно, &nbsp;похоже, надо задавать ветер с использованием таб.9.01. Аналогично в &nbsp;российских нормах. Ветер - сумма ветровой и пульсационной составляющих. &nbsp; И на пульсацию мы рассчитываем с учетом пульсационной составляющей? Не &nbsp;масло-масляное получается? &nbsp;А заинересовался этой темой, так как сейчас в &nbsp;работе 22-х этажные здания (70-80м). Здание прямоугольной формы &nbsp;(15Х37м) с &nbsp;ядром жесткости (ЛЛ блок)+ куча диафрагм. Переделал, &nbsp;наверное более 20 расчетов, &nbsp;меняя податливость опор, жесткости, &nbsp;расположение диафрагм (где позволял архитектор: в подвале паркинг, на 1 &nbsp;этаже магазин). &nbsp;Меньше 0,18м/сек^2 (у одного торца) и 0,26м/сек^2 (у &nbsp;другого торца) на перекрытии не получал. Изменения на 1-2%. Амплитуда &nbsp;перемещений перекрытия 8-14мм при периоде 1.05-1.1сек. Т.е. здание &nbsp;довольно жесткое. Вопрос: какой человек сможет при таких незначительных &nbsp; амплитудах почуствовать &nbsp; ускорение и какую нагрузку принимать. Считал и &nbsp;по SCAD и по Лире. Результаты практически одинаковые. &nbsp;Кто встречался с &nbsp;таким явлением и какой ветер брать для динамического расчета? &nbsp;Какой &nbsp;здесь подводный камень? Может, кто подскажет? <br /> &nbsp; Меня беспокоят два вопроса. <br /> 1. &nbsp;Правильно ли мы учитываем ветер. Не &nbsp;учитываем ли мы его 2-й раз, когда производим динамический расчет ? Вероятность двойного учета , на мой взгляд, состоит вот в чем. ДБН как и &nbsp;СНИП допускает &nbsp;статический &nbsp;расчет на ветровую нагрузку ( т.е. без &nbsp;использования динамики, но с учетом пульсационной составляющей - в СНИП &nbsp;или по табл.9.02 - в ДБН). Получается, когда мы производим расчет на &nbsp;пульсацию (именно динамический расчет), то ветровую нагрузку &nbsp;прикладываем с учетом пульсационной составляющей.<br /> 2. &nbsp; Очень сомнително, что при малых амплитудах (8-14мм) кто-то почувствует &nbsp;это ускорение (0,08м/с^). <br />
			<i>14.09.2017 14:25:06, edvabny.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14887/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14887/</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 14:25:06 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14865/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Здравствуйте.<br />Рассчитываю здание с нагрузками по &nbsp;ДБН. Схему формирую в Сапфир.<br />Хочется посмотреть результаты с учетом пульсации ветра. Для этого нужно все нагрузки задавать по СНиП; или все нагрузки кроме ветра можно по ДБН, а нагрузку от ветра по СНиП? <br />
			<i>15.08.2017 17:59:06, Ліштаба Олексій Вікторович.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14865/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14865/</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 17:59:06 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14282/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			разобрался<br />мнгновенная по умолчанию =0,7<br />этот коэффициент сочетания можно изменить нажатием кнопки &quot;коэффициент&quot; и правкой на 1<br />а далее либо вручную, либо программа сама поставит правильный коэф. в зависимости от того, каким номером будет ветровое загружение в сочетании<br />если не так поправьте <br />
			<i>18.10.2016 13:36:57, Владимир М.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14282/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14282/</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 13:36:57 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14269/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_e3Xg1OpJ" href="/forum/user/3166/" bx-tooltip-user-id="3166">Евгений Стрелецкий</a> написал:<br />В Справке в разделе Пояснения есть параграф &quot;Задание нагрузки от ветра с учетом пульсации&quot; пункт 2. Какое количество пульсационных составляющих вводится в расчет? Привожу его полностью. Количество учитываемых пульсационных составляющих вычисляется автоматически в зависимости от предельной частоты в данном ветровом районе в соответствии с пунктом 6.7 и таблицей 8 СНиП 2.01.07-85 или СП 20.13330.2011 или ДБН.Так, например, для учета пульсации в IV ветровом районе (значение предельной частоты при d = 0,3 составляет 1.4 Гц) требуется учесть KF=8 форм колебаний. При расчете получены следующие частоты: 0.54; 0.68; 0.82; 0.97; 1.26; 1.43; 1.58; 1.71 Гц. Тогда в расчет войдут КФ=5 пульсационных составляющих, так как частоты 6-8 форм превышают предельную частоту 1.4 Гц. Таким образом, загружение N2 будет содержать КФ пульсационных составляющих. Но кроме этого под номером КФ+1 в это загружение войдет и статическая составляющая, соответствующая загружению N1. Всего загружение N2 будет содержать 6 составляющих в рассматриваемом примере. (Просим обратить внимание на то, что KF – заданное количество форм колебаний, а КФ- полученное количество пульсационных составляющих.)С уважением, Е. Стрелецкий.<br />=============<br />Здравствуйте Евгений!<br />Подскажите пожалуйста какой коэффициент брать для расчета пульсации (ветер) по СП20.13330.2011 в РСН? Для мгновенного загружения по умолчанию стоит в программе =0,7. <br />
			<img src="https://www.liraland.ua/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13886&" width="1636" height="333" /><br /><i>17.10.2016 14:47:31, Владимир М.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14269/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message14269/</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 14:47:31 +0300</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13856/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_N1PAmeSe" href="/forum/user/21195/" bx-tooltip-user-id="21195">Pro100x3mal</a> написал:<br /><br />====quote====<br /> Антон &nbsp; написал:<br />Вопрос - с каких загружений собирать массы, для определения именно собственной частоты конструкции?<br /><br />=============<br />берете основное сочетание с полными значениями кратковременных нагрузок.<br />=============<br />Спасибо! <br />
			<i>08.02.2016 15:58:19, Антон.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13856/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13856/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 15:58:19 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13855/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_ullYx479" href="/forum/user/17149/" bx-tooltip-user-id="17149">Антон</a> написал:<br />Вопрос - с каких загружений собирать массы, для определения именно собственной частоты конструкции?<br /><br />=============<br />берете основное сочетание с полными значениями кратковременных нагрузок. <br />
			<i>08.02.2016 09:47:54, Pro100x3mal.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13855/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13855/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 09:47:54 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13854/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			&nbsp; &nbsp; &nbsp;Добрый день, уважаемые участники форума!<br />Прошу помощи в выборе формулы для расчета пульсационной составляющей нагрузки по СП20.13330.2011:<br />Одноэтажное промышленной здание.<br />Загружение 1 - собственный вес.<br />Загружение 2 - нагрузки от электрики/вентиляции (принято как длительное)<br />Загружение 3 - снег (кратковременное)<br />Загружение 4 - стат ветер X (неактивное)<br />Загружение 5 - ветер с пульсацией по X (мгновенное)<br /><br />Провожу модальный анализ конструкции с помощью модуля 100 для выбора расчетной формулы по п. 11.1.8 СП. (выбор формулы зависит от собственной частоты колебаний конструкции)<br />Вопрос - с каких загружений собирать массы, для определения именно собственной частоты конструкции?<br />Только 1, или 1+2+3 (с коэффициентами сочетаний)? Также вопрос, при учете загружений 2 и 3 массу собирать с их длительной части, или полную, кратковременную? <br />
			<i>08.02.2016 09:40:21, Антон.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13854/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13854/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 09:40:21 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13788/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_6SM4OO6f" href="/forum/user/29799/" bx-tooltip-user-id="29799">lbr83</a> написал:<br />Надо учитывать при преобразовании статических нагрузок только те загружения, которые будут после включены в РСН, т.е. фактически формировать РСН при учете пульсационной составляющей<br />=============<br />именно так, если у вас такой объект строительства, для которого так важно учитывать/не учитывать вклад каждого загружения в отдельности. При необходимости, следует рассчитывать несколько задач. <br />
			<i>15.01.2016 04:40:39, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13788/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13788/</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 04:40:39 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13787/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Здравствуйте. Не могу понять принцип составления РСН с учетом пульсации ветра. Допустим есть схема с загружениями 1 (постоянная), 2 (временная) и статический ветер для учета пульсации (3). При учете статических загружений я учитываю 1 и 2 нагрузки с коэффициентами преобразования. Формирую РСН таким образом чтобы туда вошла только одна нагрузка и ветер с пульсацией (4), т.е. загружения 4+1. Но пульсационная составляющая сформирована с учетом загружений 1 и 2, а 2-е загружение в интересующее РСН не входит. Каким образом это учитывать? Надо учитывать при преобразовании статических нагрузок только те загружения, которые будут после включены в РСН, т.е. фактически формировать РСН при учете пульсационной составляющей? <br />
			<i>14.01.2016 18:50:36, lbr83.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13787/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13787/</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 18:50:36 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13623/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			нужно задаться некоторым количеством, потом проверить, достигнута ли частота, оговоренная СП20 (Таблица 11.5 а) и, соответственно, либо добавить, либо отсечь лишнее. <br />
			<i>30.11.2015 04:13:49, ander.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13623/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13623/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 04:13:49 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13619/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			А как выбрать необходимое количество форм колебаний? <br />
			<i>27.11.2015 16:40:39, Heathcliff.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13619/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13619/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 16:40:39 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13617/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			В примере 4 заполняются таблицы для задания сейсмики, в примере 5 - пульсации. Смотрите либо сами файлы этих примеров, либо pdf из книги. <br />
			<i>27.11.2015 11:23:39, CRISTOFF.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13617/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13617/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 11:23:39 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13616/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Вопрос скорее общий, &nbsp;какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать от статических загружений? <br />Если кто может выложите скриншоты таблицы &quot;Учет статических загружений&quot; и &quot;Таблица динамических загружений&quot; с параметрами. <br />
			<i>27.11.2015 11:13:56, Heathcliff.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13616/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message13616/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 11:13:56 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message12641/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Хочу разобраться с диалоговым окном &quot;Параметры расчета на ветровое воздействие с учетом пульсации&quot; <br /><br />Рассчитываем условно здание размерами в плане 10х10 м.<br />1 ветровое загружение - по Х<br />2 ветровое загружение - под 45 градусов.<br /><br />Вопрос: <br />1 случай - признак ориентации обдуваемой поверхности ветер вдоль X, <br />2 случай - как задать динамическую составляющую, можно задать ветер в произвольном направлении? Как программа распознает направление ветра? <br />
			<i>25.03.2015 05:49:55, vlad123.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message12641/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message12641/</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 05:49:55 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message12580/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Добрый день, <noindex><a href="https://lira.land/forum/user/24039/" target="_blank" rel="nofollow">vlad123</a></noindex>!<br /><br />Необходимости в задании узловой нагрузки нет, такое ограничение было в более ранних версиях.<br /><br />С уважением, Алексей Тищенко <br />
			<i>13.03.2015 10:59:36, alekstish.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message12580/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message12580/</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 10:59:36 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message12578/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			При расчете на ветровую нагрузку задается статическое ветровой загружение. <br />Вопрос: эту ветровую нагрузку обязательно прикладывать к узлам или можно использовать равномерно-распределенные нагрузки по длине и по площади? <br />
			<i>13.03.2015 10:51:11, vlad123.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message12578/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message12578/</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 10:51:11 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message11554/">Как учесть ветровую нагрузку от пульсации</a></b> у форумі <a href="http://www.liraland.ua/forum/forum9/">Работа программы (lira)</a>. <br />
			Уважаемый(ая) <noindex><a href="https://lira.land/forum/user/18854/" target="_blank" rel="nofollow"><span class="bx-font" style="color:#007ad2">Akva</span></a></noindex> ! <br />В Справке в разделе Пояснения есть параграф "Задание нагрузки от ветра с учетом пульсации" пункт 2. Какое количество пульсационных составляющих вводится в расчет? Привожу его полностью.<br /> <br />Количество учитываемых пульсационных составляющих вычисляется автоматически в зависимости от предельной частоты в данном ветровом районе в соответствии с пунктом 6.7 и таблицей 8 СНиП 2.01.07-85 или СП 20.13330.2011 или ДБН.<br />Так, например, для учета пульсации в IV ветровом районе (значение предельной частоты при <span class="bx-font" style="font-size:large;">d</span> = 0,3 составляет 1.4 Гц) требуется учесть KF=8 форм колебаний. При расчете получены следующие частоты: 0.54; 0.68; 0.82; 0.97; 1.26; 1.43; 1.58; 1.71 Гц. Тогда в расчет войдут КФ=5 пульсационных составляющих, так как частоты 6-8 форм превышают предельную частоту 1.4 Гц. Таким образом, загружение N2 будет содержать КФ пульсационных составляющих. <br /><B>Но кроме этого под номером КФ+1 в это загружение войдет и статическая составляющая, соответствующая загружению N1</B>. <br />Всего загружение N2 будет содержать 6 составляющих в рассматриваемом примере. (Просим обратить внимание на то, что KF – заданное количество форм колебаний, а КФ- полученное количество пульсационных составляющих.)<br />С уважением, Е. Стрелецкий. <br />
			<i>24.03.2014 16:36:33, Евгений Стрелецкий.</i>]]></description>
			<link>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message11554/</link>
			<guid>http://www.liraland.ua/forum/messages/forum9/topic1368/message11554/</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 16:36:33 +0200</pubDate>
			<category>Работа программы (lira)</category>
		</item>
	</channel>