Добрый день. Возник вопрос по результатам подбора поперечной арматуры в пилонах в программе "колонна" по ДСТУ Б.В.2.6-156:2010. Итак - имеем пилон, полученный из компановки (оговорюсь заранее - подобную картину имею по всему зданию). Выполняем расчет по ДСТУ Б.В.2.6-156:2010. Получаем величины продольного и поперечного армирования. К продольной арматуре, как то говориться, - вопросов не имеем). А вот с поперечкой .... получаем 14 квадратов на метр расчетного поперечного армирования. После, рассматриваем этот же пилон в соответствии с требованиями ДСТУ3760-98/СНиП 2.03.01-81 и пр ... Везде имеем близкий результат (да и более логичный, както мало вериться , что тут требуется 14 диаметр с шагом 200/150) - около 0.1 квадрата на метр. Т.е. результат отличается в разы (вернее в сотни раз)) Опять же вопрос - в чем подвох?)
Файлы импорта из компановки/пилона/записки для вариантов расчета пилона по ДСТУ Б.В.2.6-156:2010, ДСТУ 3760-98 и СНиП 2.03.01-81 прилагаю в архиве
Файлы импорта из компановки/пилона/записки для вариантов расчета пилона по ДСТУ Б.В.2.6-156:2010, ДСТУ 3760-98 и СНиП 2.03.01-81 прилагаю в архиве