Возвращаясь к нагрузкам

Добрый день!Правильно ли задавать кратковременные нагрузки на плиту с учетом коэф. надежности 1,2 для квартир жилых зданий равную 1,5*1,3/1,2=1,625 кН/м2. Т.е. для подбора арматуры задавать приведенную нагрузку с учетом единого коэф. 1,2 (вместо 1,3 для нагрузок до 2,0 кН/м2), т.к. на плите есть и нагрузки порядка 3,0 и 4,0 для к-х коэф. надежности и является 1,2. А уже для определения прогибов использовать нагрузку 1,5 кН/м2.В справке сказано:При подборе или проверке сечений конструктивных элементов...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Возвращаясь к нагрузкам, Коэф. к кратковременной нагрузки 1,2 и 1,3
 
Добрый день!
Правильно ли задавать кратковременные нагрузки на плиту с учетом коэф. надежности 1,2 для квартир жилых зданий равную 1,5*1,3/1,2=1,625 кН/м2. Т.е. для подбора арматуры задавать приведенную нагрузку с учетом единого коэф. 1,2 (вместо 1,3 для нагрузок до 2,0 кН/м2), т.к. на плите есть и нагрузки порядка 3,0 и 4,0 для к-х коэф. надежности и является 1,2. А уже для определения прогибов использовать нагрузку 1,5 кН/м2.

В справке сказано:
При подборе или проверке сечений конструктивных элементов нормативные
значения нагрузок автоматически приводятся к расчетным значениям  для
каждого вида нагружения принимаются осредненные коэффициенты надеж
ности по нагрузке и в соответствии со стандартными коэффициентами со
четаний формируются расчетные сочетания нагрузок.
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)