Сейсмо усиление 2-х этажного кирпичного здания, с 12м П-образными плитами покрытия.Привет всем! Есть уйма вопросов, как по расчетам, так и по конструктиву, надеюсь на ваше участие.1) Нужно ли вводить в расчетную схему монолитные сердечники (МС) на которые опираются ребра П-образных плит покрытия?2) Можно ли эти МС с опертыми на них ребрами плит покрытия, считать как поперечные рамы или же надо добавить новые рамы для соответствия СНиП (расстояния между поперечными стенами или заменяющих их рам)?3) Как...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Сейсмо усиление 2-х этажного кирпичного здания, с 12м П-образными плитами покрытия.
 
Сейсмо усиление 2-х этажного кирпичного здания, с 12м П-образными плитами покрытия.

Привет всем! Есть уйма вопросов, как по расчетам, так и по конструктиву, надеюсь на ваше участие.

1) Нужно ли вводить в расчетную схему монолитные сердечники (МС) на которые опираются ребра П-образных плит покрытия?
2) Можно ли эти МС с опертыми на них ребрами плит покрытия, считать как поперечные рамы или же надо добавить новые рамы для соответствия СНиП (расстояния между поперечными стенами или заменяющих их рам)?
3) Как правильно ввести кирпичную кладку в расчетную схему? Нужно ли вводить учет нелинейности (Балка стенка)?
4) Можно ли просчитать в Лире просадку ленточного фундамента 60КЭ-ом?
 
1. Монолитные сердечники ввести конечно можно, но на то они и сердечники, что должны работать вместе с кладкой, т.е. это надо учесть.
2. Не понял.
3. Кладку я бы ввел с учетом ортотропии - по вертикали жесткость самой кладки, по горизонтали - жесткость шва, поскольку по ним трещать будет от сейсмики (если она есть). :)
4. Вопрос спорный. Думаю приблизительный результат можно получить, если смоделить под лентой грунтовое полупространство (фрагмент) и отказаться от к-тов "С"
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
KorniloFF,
3) А как смоделировать плиты опертые на кладу? Можно как, вдоль прямоугольника осей, дать диск жесткости (плита), а под ним дать кладу и на нее приложить нагрузку от плит?
4) Если фундаменты считать как балку на упругом основании, тогда как получить нагрузки под подошвой фундамента? А если их получить тогда можно пересчитать просадку «ручником»…
5) Имеются колонны, дано только класс бетона, армирования нет! Что посоветуете?  
 
3. Тут варианты могут быть. Все зависит от того, чего вы хотите добиться.
4. Если поступить как я пишу в посте 2, то можно будет посмотреть напряжения в КЭ грунта.
5. Зная габариты сечений колонн и нагрузки, армирование посчитать - не вопрос   :)  
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
KorniloFF,
5) В ходе обследования здания, дано только габариты колонн и их класс бетона, армирование не дано! Так как все равно придется, усилят (см. название темы) здание и для соответствие СНиП добавлять дополнительные рамы, можно ли существующие колонны задать с определенными характеристиками (постоянными: класс бетона В15, армирование 4Φ20 AIII), а все остальное усилие передать на дополнительные рамы.
 
5. Можно, при моделировании существующих колонн в нелинейной стадии.