как можно и правильно ли выбрать арматруру в ригелях, которые не проходять по кручению на 1-5%. Заранее благодарен.
ригели
как можно и правильно ли выбрать арматруру в ригелях, которые не проходять по кручению на 1-5%. Заранее благодарен.
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
ригели
06.11.2008 11:15:24
|
|
|
|
07.11.2008 10:19:23
5%недоармирование допускается. Что касается кручения... Посмотрите, от каких нагрузок оно возникает. Если от статики, попробуйте пересчитать конструктивный эл-т в локальном режиме. Если от сейсмики (имею в виду приопорные КЭ), то смело игнорируйте на основании того, что в любом случае возникает пластический шарнир,снижающий напряжения, который в расчете как правило не учитывается (если вы его не замоделировали шарниром с ограниченой жесткостью).
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая Система- Win7PROx64 |
||||
|
|
|||
Читають тему (гостей: 1)