модель опорной схемы

Добрый день. Для начала опишу конструкцию, которую необходимо посчитать.Пустотная плита  ПК 72 - 15 - 8 опирается на два "столба" кирпичной кладки (кирпич Кирпич КО 1 НФ ГОСТ 530-2007).Чертеж прилагаю.Расчетную схему составил, задача - просчитать момент, создаваемый у основания кладки.Не знаю на основе какого существующего примера Лиры построить модель. .

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
модель опорной схемы
 
Добрый день.
Для начала опишу конструкцию, которую необходимо посчитать.
Пустотная плита  ПК 72 - 15 - 8 опирается на два "столба" кирпичной кладки (кирпич Кирпич КО 1 НФ ГОСТ 530-2007).
Чертеж прилагаю.
Расчетную схему составил, задача - просчитать момент, создаваемый у основания кладки.
Не знаю на основе какого существующего примера Лиры построить модель.
.
 
Опирание пустотной плиты, как у Вас, не допустимо изначально.
 
Цитата
mazzurok пишет:
Опирание пустотной плиты, как у Вас, не допустимо изначально.
Добрый день. Спасибо за ответ, не могли бы Вы пояснить почему это невозможно?
 
Думаю, mazzurok имел в виду, что опирание пустотных плит является по сути шарниром, следовательно, у Вас получится геометрически изменяемая система, не подлежащая расчету.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
starovatt
Пустотные плиты в основном рассчитаны на опирание с двух сторон, фактически как балка на двух опорах (максимальный изгибающий момент в пролете) или с частичным защемлением на опорах. Армирование соответственно - сварными каркасами  в при опорных зонах ( между пустотами), и двумя сетками Вр-І сверху и снизу плит. Посмотрите Серию 1.141, серия 1.090.1-1 на Вашу плиту. Соответственно армирование плиты не соответствует Вашей схеме.
Да и как заметил Корнилов, у Вас ГИС.
Змінено: mazzurok - 26.11.2013 23:05:20
 
Собственно вот, что построили. И теперь эту конструкцию надо "просчитать".
Змінено: starovatt - 27.11.2013 10:34:39
 
1. В реальной работе все узлы этой конструкции являются шарнирными с определенной начальной жесткостью. То есть, до приложения критической нагрузки они ведут себя как жесткие, после - как шарниры. Как определить эту критическую нагрузку - было бы для меня первым вопросом.
2. Второй вопрос - определить расчетную жесткость кладки Ваших опор.
Если справляетесь с этими вопросами - далее дело техники - можно смоделировать эту конструкцию в плоской постановке, задав все стержнями, либо в объеме - пластинами. Как я понял из расчетной схемы, осадки фундаментов Вас не интересуют, потому - граничные условия можно оставить Ваши, но с поправкой на п.1 этого поста.

И целиком согласен с mazzurok, пустотные плиты так не опирают, могут возникнуть наклонные трещины. Хотя, от таких наггузок - вряд ли.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
Сторінки: 1