Всем здравствуйте!Скажите, хоть убейте, но не могу понять, а зачем дважды задавать нагрузки для использования системы ГРУНТ?Вот есть пластина с разнообразными нагрузками (плита), стены, колонны и пр. Дальше моделируем ГРУНТ и делаем расчет с учетом заданных нагрузок.Однако почему-то сначала надо задать произвольное Pz в "Задании коэф. С1 и С2" и после расчетов напряжение Rz должно быть похожим на ранее заданное Pz, для чего и делаем несколько итераций. Но причем тут это Pz, как среднее от...
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Всем здравствуйте! Скажите, хоть убейте, но не могу понять, а зачем дважды задавать нагрузки для использования системы ГРУНТ? Вот есть пластина с разнообразными нагрузками (плита), стены, колонны и пр. Дальше моделируем ГРУНТ и делаем расчет с учетом заданных нагрузок.
Однако почему-то сначала надо задать произвольное Pz в "Задании коэф. С1 и С2" и после расчетов напряжение Rz должно быть похожим на ранее заданное Pz, для чего и делаем несколько итераций. Но причем тут это Pz, как среднее от плиты, к нагрузкам, заданным другими инструментами?
Буду очень признателен, если поможете разобраться и пояснить, в чем я конкретно так торможу! Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Уважаемый GEO3003 ! Дело в том, коэффициенты С1, С2 от разных нагрузок будут иметь разную величину. Это значит, что для каждого загружения будут разные С1, С2. А это не удобно. Поэтому задается единое Pz и вычисляются единые для всех загружений С1, С2. С уважением, Е.Стрелецкий
Евгений Стрелецкий написал: Уважаемый GEO3003 ! Дело в том, коэффициенты С1, С2 от разных нагрузок будут иметь разную величину. Это значит, что для каждого загружения будут разные С1, С2. А это не удобно. Поэтому задается единое Pz и вычисляются единые для всех загружений С1, С2. С уважением, Е.Стрелецкий
Спасибо за скорый ответ. Задам возможно глупый вопрос, но все же. Верно ли я понимаю, что в таком случае Pz надо брать не от балды. Pz должен быть равен максимально встречающимся нагрузкам на данной конкретной плите? Просто в некоторых видео говорят: "к примеру возьмем 15 тонн... Вот это меня завело в тупик. Что значит к примеру? А почему к примеру не взять в 1000 раз больше?
Соберите для всего сооружения нагрузку от собственного веса, соберите также вертикальную длительную и кратковременную нагрузку с их коэффициентами сочетаний. Затем сумму всех этих нагрузок разделите на площадь плиты. Опытные проектировщики и расчетчики с многолетним стажем задают Pz = 20 тс/м^2 . С уважением, Е.Стрелецкий.