Фахверковая стойка.

Кто-нибудь может подсказать как правильно задать связи в узлах фахверковой стойки?.

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Фахверковая стойка., Фахверковая стойка.
 
Кто-нибудь может подсказать как правильно задать связи в узлах фахверковой стойки?.

 
sergey_1, скиньте файл txt вашей задачи.......
 
файл тхт
 
sergey_1, узлы фахверковой стойки шарнирные, что сверху, что снизу. Поэтому внизу накладывайте связи по X, Y и Z, а вверху введите шарнир по UY.
 
sergey_1, узлы фахверковой стойки шарнирные, что сверху, что снизу. Поэтому внизу накладывайте связи по X, Y и Z, а вверху введите шарнир по UY.
Я дополнительно ввожу шарнир по UZ. Шарнир от кручения UX можно не учитывать, ветер действует в одном направлении. Если высота фахверковой стойки большая, то вводят горизонтальные противоветровые фермы для развязки фахверка по высоте. Фермы соединяются со стойкой шарнирно для  передачи горизонтальной сосредоточенной силы. В расчетной схеме в стержень фахверка в месте сопряжения с фермой вводится узел, но не шарнир, а сам стержень  делится на конечные элементы.