Анализ функционала сапфир 3д, Анализ функционала сапфир 3д
 
Ответ к пп. 3, 9.

При формировании нагрузки от ветра в торцы плит перекрытий, чтобы мелкие и лишние плиты (козырьки, межэтажные лестницные площадки, декоративные элементы и т.п.) не вмешивались в работу алгоритма расчёта нагрузок, рекомендуется все такие элементы лишить опции "Воспринимает ветер".

Для этого выделите такие плиты и в диалоге "Свойства" задайте значение параметра "Воспринимает ветер" = "Нет".

Можно поступить наоборот: выделить все плиты проекта и установить им "Нет", а затем выделить только те плиты, в торцы которых требуется приложить нагрузку от ветра, и установить им параметр "Воспринимает ветер" = "Да".
Змінено: Oleg Igorewitch - 16.04.2025 15:38:59 (описан альтернативный вариант)