Дмитрий Киселев,
Остаюсь при своем мнении:
- Признак схемы - 3
- Тип конечного элемента - ПЛИТА
- связи по направлениям X, Y, UZ во всех узлах
- упругое основание (достаточно одного С1)
- вертикальная нагрузка (узловая или распределенная по элементу)
- в материалах задать характеристики фибробетона.
Все.
Плита пола сталефибробетонная 150 мм выполнена по грунту, БЕЗ несущего бетонного или ЖБ слоя - абсолютно стандартный случай в "Рекомендациях". Характеристики фибробетона задаете сами. Считайте по Лире и по Рекомендациям и сравнивайте. Простите, но больше мне нечего добавить.
Остаюсь при своем мнении:
- Признак схемы - 3
- Тип конечного элемента - ПЛИТА
- связи по направлениям X, Y, UZ во всех узлах
- упругое основание (достаточно одного С1)
- вертикальная нагрузка (узловая или распределенная по элементу)
- в материалах задать характеристики фибробетона.
Все.