Балку или в фундаментной плите можно заложить или по отметке этажа, значит поверху стены. Если ставить на каком-то другом уровне надо вводить дополнительные промежуточные этажи.
Renjik (Всі повідомлення користувача)
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Как можно смоделировать монолитный пояс в кладке?
Как можно смоделировать монолитный пояс в кладке?
18.10.2016 13:02:57
|
|||
|
Простой домик, 1 этаж, плита: вопросы дилетанта-НЕконструктора, Основы основ, направьте в нужное русло мои действия
нагрузки на фундаментную плиту, задаются по верху или по низу плиты
Геология для монолитки в г.Киев
Колона на балке, В конструктивной схеме создана балка на которую опирается колона
Расчет стены с консольными элементами
Экспорт из компоновки в разрез (стена), не созадется файл sti при экспорте
как смоделировать ленточный фундамент, как смоделировать ленточный фундамент
Задание нагрузок на фундаментную плиту., Вопросы по заданию нагрузок от стен на фундаментную плиту.
18.02.2009 23:45:56
Если приложить горизонтальную нагрузку, то стены будут работать как диафрагмы, а перегородки - нет.
Фактически перегородки - это распределённые полосовые нагрузки и больше ничего. Просто при задании перегородок (например с проёмами) автоматически просчитывается их точный вес и распределение нагрузки по длине, а так их вполне можно заменить конкретной нагрузкой. |
|
|
не совпадют результаты Компоновки и Плиты
13.01.2009 23:05:58
По-моему, в первом случае учитывается работа балок в общей конструкции здания в соответствии с их жёсткостями и результат более правильный.
Во втором случае, когда балки добавляются после общего расчёта, мы фактически меняем расчётную схему здания. Конечно, многое зависит от конкретной схемы. |
|
|
Консольная плита, Экспорт в модуль Плита
Консольная плита, Экспорт в модуль Плита
15.09.2008 00:10:58
В модуле компоновка задал жб раму из двух колонн и ригеля, а из ригеля выпустил плиту консольно на 1м и загрузил 1т/м2. Обычный расчёт и МКЭ прошли без проблем, а вот после импорта результатов в модуль "Плита" последний расчёт плиты не производит. Появляется сообщение о геометрической изменяемости системы и необходимости задать точки закрепления. Вводил жёсткую вставку, даже заменял ригель на стену с жёсткой заделкой, а результат нулевой, считать не хочет.
|
|
|
Мономах 4.2 Балка. Защитный слой
09.05.2008 14:47:08
Можно ли в модуле "Балка" в разделе конструктивных данных задать произвольную величину защитного слоя для продольной арматуры (как в модуле "Колонна"). Ведь это существенно может сказаться на получаемых результатах армирования (например, вместо a'=30мм, задать a'=50мм). Я что-то не нашёл такой функции.
|
|
|
Период колебаний
Период колебаний