kobe4 (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
Первые шаги в Эльф
 
Цитата
В Спецификацию попадет кабель, рассчитанный программой кабель 2,5мм2, а не заданный вами вручную. Программа подбирает кабель по току автомата на линии. Чтобы был выбран кабель с большим сечение задайте автомат с большим номинальным током. Например, вместо автомата на 16А установить автомат на 20А.
Это уже совсем никуда не годится. Если я подключу розетки то по ДБН-23 я беру установленую мощность 100вт и по тому же ДБН не могу дать на розетки кабель менее 2,5мм2. А завищая мощность-получу в итоге на много большую суммарную мощность,что будет не совпадать с рачетом.
Еще программа очень сырая,да еще за такие деньги.
Первые шаги в Эльф
 
В том то и дело,что жму кнопку Длина трассы ,и ничего не происходит.

Какой кабель будет в спецификации?-для розеткы выставляю 2,5мм2 и автомат 16А,а в диалоге Автоматический выключатель автоматоматически под 16А ставится 1,5мм2

Вставляю шаблон этажа,жму спецификация по-этажно,что то генерируется,а результата не видно.Куда генерируется спецификация?
Первые шаги в Эльф
 
Выбираем подключеный к щиту автомат-параметры проводник-кнопка "длина трасы".Почему не хочет эльф считать автоматично?

Зачем задавать потерю напряжения%? 1.Кабель програма подбирает в зависимости от автомата и потеря напряжения никак не влияет. 2.я хочу знать какая потеря напряжения в данной линии,а не задавать её.Наскольео я понял так не получится.

в справке есть фраза"При возникновении трудностей с использованием Генератора документов - читайте справку Reporter.hlp" -где этот генератор?
Первые шаги в Эльф
 
Почему при создании кабельной линии с нескольких отрезков и присвоения им № груп эльф не считает их суммарную длину,и как следствие падение напряжения?
Зачем задавать № групы ,например светильникам,если при прокладке трасы нужно опять их забивать?
Сторінки: 1