Задание коэф-ов расчётной длины Kz, Ky, Kb
 
Уважаемые разработчики и форумчане, подскажите, правильно ли заданы коэф. длины (Kz, Ky, Kb)  для колонн (стержней) ниже и выше балки?
Данная рама – фрагмент каркаса промежуточного этажа здания. Колонны закреплены от смещения сверху и снизу. Колонна,высотой 7.7м  состоит из двух стержней длиной 6,2м и 1,5м. Стержни колонны специально не заданы одним  конструктивным элементом. Балка - путь подвесного транспорта
Для стержня колонны ВЫШЕ балки:  
Kz=1 – «В» плоскости рамы
Kу=1 x (7.7 / 1.5) = 5.13 – «ИЗ» плоскости рамы
Kв=1 - т.к. поперечное смещение сжатой полки двутавра может быть «В» плоскости рамы.

Для стержня колонны НИЖЕ балки:  
Kz=1 – «В» плоскости рамы
Kу=1 x (7.7 / 6.2) = 1.24 – «ИЗ» плоскости рамы
Kв=1 – т.к. поперечное смещение сжатой полки двутавра может быть «В» плоскости рамы.
Помощь начинающим инженерам, В этой теме помогаем молодым делимся опытом
 
Здравствуйте !
Вопрос по поводу определения осадок плитного ф-та:

По СНиП осадка считается от дополнительго вертикального давления Р0=P-q т.е. полное давление от здания Р минус давление грунта вынутого из котлована q. Это же написано во всех книгах/учебниках и проч.  

Вопрос: учитывает ли это ЛИРА-САПР 2012, при установке галочки "учет грунта выше отм. фундамента" или же только меняется глубина сжимаемой толщи как в ГРУНТе ???