Алекс77E (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
Правильное задание нагрузок в ПК Мономах
 
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой вариант наиболее правильный при задании равномерно-распределенных нагрузок на плиты перекрытия.
Имеем: Торгово-выставочный центр.

1. Постоянная равномерно-распределенная нагрузка (полы+перегородки) - 150кг/м2
2. Нормативные значения равномерно-распределенных временных нагрузок согласно  СНиП 2.01.07-85* табл. 3  составляют:
полное значение 400кг/м2
пониженное значение 140кг/м2

При создании плиты перекрытия забиваем в соответствующие пункты нагрузок:
Вариант №1
Постоянная - 150кг/м2
Длительная - 140кг/м2
Кратковременная -400кг/м2

Вариант №2
Постоянная - 150кг/м2
Длительная - 140кг/м2
Кратковременная -260кг/м2 (400-140)

Вариант №3
Постоянная - 150кг
Длительная - 0 (т.к. длительная учтется автоматом если в разделе "коэффициенты" стоит коэффициент длительности 0.35 для кратковременной нагрузки, т.е. 400*0.35=140кг/м2)
Кратковременная -400кг

За ранее спасибо)))

Сторінки: 1