Модель культурного центра
 
Предоставляю модель культурного центра, выполненного в Лира-САПР 2014, прога лицензионная. По результатам этого расчёта были выполнен рабочий проект. Здание уже построено. Вот видео http://inza.ulregion.ru/videofeed/
Однако ввиду некоторых причин рабочка попадает на проверку в госэкспертизу. Был выполнен расчёт этого здания в программе Скад независимым расчётчиком. ПО результатам этого расчёта большая часть балок подлежит усилению. Проанализировав данный расчёт в среде программы Скад я выявил некорректности моделирования.
Анализ этот прилагаю.
Вопрос. 1. Какие некорректности вы находите в моей лировской модели.
            2. Прав ли я, что те некорретности моделирования в проге Скад могли вызвать завышенные результаты по армированию балок.
Змінено: Boris76 - 02.08.2016 21:49:04
Мономах4.2-Балка. Длина запуска стержней за внутр. грань свободной опоры
 
После расчёта в проге Балка открываешь результаты в проге Чертёж.
Балка армируется т/о что за внутр. грань свободной опоры заводятся только два крайних каркаса.
Остальные вообще не заводятся. Такое конструирование противоречит п.8.3.24 СП52-101-2003, где
написано что з.в.г.с.о.   заводятся растянутые стержни (имеется ввиду все растянутые стержни)
на  длину, определяемую расчётом. Длина на к-ю заводятся эти два крайних каркаса не совпадает с
с расчётами по данному СП и пособию к СП.