При задании ветровой нагрузки на каркас в программе Компоновка под углом 0 и 90 градусов, в лиру она приходит, если здание симметричное в плане аналогично под теми же углами, а если здание несимметричное, то из-за смещения и поворота ядра жесткости меняется и угол приложения ветровой нагрузки автоматически. Пробовал разные варианты простых схем, если брать в сумме нагрузку по оси Х и по Y, и сравнить ее с суммой нагрузок приложенных к тому же каркасу но под другими углами то получается примерно одна цифра. Но сомнения остаются, насколько это допустимо и правильно? особенно если в расчетно схеме два каркаса один симметричный а второй через деформационный шов несимметричный в плане, получается что программа находит ядро жесткости для двух каркасов как для одного целого и не разделенного и соответственно относительно его и поворачивает ветер, который был приложен в компоновке. позже приложу варианты импортированных схем, для примера.
Беленчук Сергей (Автор тем)
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Изменение угла приложения ветровой нагрузки, Происходит изменение угла приложения ветровой нагрузки, при экспорте схемы из компоновки в лиру