Владимир (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
Результаты расчета огнестойкости, Результаты расчета огнестойкости
 
Добрый день!
Понимаю что ЛИРА САПР иная методика расчета, но на сайте написано "Реализован расчет огнестойкости железобетонных конструкций по нормам:
  • СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»"https://help.liraland.com/984/4355/
Другие расчетные программы так же реализуют расчет на основе СТО 36554501-006-2006. Итоговый результат все равно должен быть примерно одинаковый. Если есть хотелось бы посмотреть верификационный пример по огнестойкости, с указанием погрешности.

Корректировка коэффициента дала прирост порядка 50%, 48.1 см2, было 32.2см2, но это все равно еще далеко что требуется в др. программ (АРБАТ: площадь требуемой арматуры 201.056см2, NormCAD: площадь требуемой арматуры 413.5см2)
Результаты расчета огнестойкости, Результаты расчета огнестойкости
 
Добрый день. Так не получил ответы на вопросы, в продолжении темы проверил стержневые элементы, так же большая разница:
Исходные данные:
Колонна 180х1000 мм, защитный слой 50 мм, высота 3м, шарнирная заделка
Нагрузка - 250 тс
Длительность стандартного огневого воздействия 120 мин
Огневое воздействие с 4-х сторон

Результаты расчета по ЛИРА-САПР: площадь требуемой арматуры 32.2см2(16 шт. 16д) по огнестойкости, и общая 69.8(16 шт. 25д)
Результаты по сателлиту АРБАТ: площадь требуемой арматуры 201.056см2(16 шт. 40д)
Результаты расчета по NormCAD: площадь требуемой арматуры 413.5см2(26 шт. 45д)

Файлы прилагаю
Результаты расчета огнестойкости, Результаты расчета огнестойкости
 
Для вариаций прикладываю все файлы. Порядок расчета и характеристики материала можно посмотреть в отчете из нормкада.
Все равно большая разница в результатах.

Прикладываю армирование по огнестойкости из лиры, с 1й и с 2-х сторон.
Так же если прикладывать нагрев с разных сторон, разные результаты. Для 1 варианта появляются всплески по углам
Результаты расчета огнестойкости, Результаты расчета огнестойкости
 
Добрый день. Где истина в расчетах на огнестойкость:
Исходные данные:
Стена толщиной 180 мм, защитный слой 50 мм, высота 3м, шарнирная заделка
Нагрузка на участок стены в 1 м - 90тс
Длительность стандартного огневого воздействия 120 мин

Результаты расчета по ЛИРА-САПР: требуется арматура 4ш200 по огнестойкости, и общая 8ш200 (огневое воздействие с 2-х сторон)
Результаты по сателлиту АРБАТ: требуется арматура 16ш200 (огневое воздействие с 3-х сторон)
Результаты расчета по NormCAD: требуется арматура 20ш200 (огневое воздействие с 1-й стороны)

Все расчетные файлы прилагаю. Из за чего такая разница?
Шаблон верстки, Ошибка в шаблоне верстки
 
Еще интересно узнать о стилях при печати, обязательно рисунки располагать в таблицу? Возможно настроить размеры рисунков?
Где можно найти информацию по командам, например:PICTURE_SUBSCRIPT которая добавляет название рисунка.
Шаблон верстки, Ошибка в шаблоне верстки
 
Доброго времени суток!
Добавил в шаблон верстки формат А3, повиливать 2 проблемы:
1. Выдает ошибку, прикрепил файл 1.
2. Делает отчет с не правильными рамками, прикрепил файл 2

Файл шаблона так же прикрепляю
Прошу проверить настройку шаблона  
 
Теплопроводность, Расчет зоны промерзания
 
Цитата
alekstish написал:
Добрый день, Владимир!
Вы потеряли часть элементов конвекции на внутренней поверхности стены, для варианта №1

С уважением, Алексей Тищенко
Спасибо! Все пришло в норму
Теплопроводность, Расчет зоны промерзания
 
Добрый есть необходимость оценить эффективность вставки утеплителя. Сделал 3 варианта:
1-й с поставкой из утеплителя
2-й без нее
3-й без утолщения ЖБ конструкций
Казалось бы 1-й вариант должен лучше держать тепло нежели 2-й. Но по результатом наоборот. Расчетный комплекс ЛИРА-САПР 2019 R2
Прикладываю расчетный файл и наглядные картинки.
Прошу помочь в решении данного вопроса
Импорт SCAD -> LIRA, Дайте совет
 
Добрый день! Пытаюсь перевести расчетную схему из Скада в Лиру. Скачал конвектор, конвертация прошла но лира ругается

168_    Ввод исходных данных основной схемы.
INPUT_31_E
B HEPAЗBEPHУTOM ДOKУMEHTE 1 HEBEPHЫ CTPOKИ  1-3
11_    Ошибки в исходных данных

Весь день мучаюсь, помогите перебросить. Желательно сохранить жесткости и нагрузки
Импорт поэтажных планов DXF, Сложности при создании модели САПФИР 2015 R4
 
Добрый день! Продолжаю штудировать сапфир. Использую версию 2016 R3
При импорте 1 файла поэтажного, выдает ошибку, прикрепляю картинку
Так же прикрепляю dxf.
Данная ошибка возникает и если использовать слой сваи
Импорт поэтажных планов DXF, Сложности при создании модели САПФИР 2015 R4
 
Цитата
Igorowitch написал:
Цитата
 Владимир  написал:
По поводу свойства плиты load-1 и load-2, создал 2 плиты с разными номерами загружения. В конечном счете в лиру сапр 2015 передались эти загружение в одно и тоже загружение №2. В этоге разделить нагрузки на плиты так и не получилось. Это можно как нибудь обойти?
Прикрепляю dxf с пробным файлом
Вы хотите непременно через DXF передать нагрузки на плиты?
А если просто в САПФИР задать нагрузку на плиту, две цифры, одна длительная, другая кратковременная.
И никакой путаницы: нагрузка будет именно на указанную плиту, без всяких выше/ниже.

По поводу приведенного Вами примера могу констатировать следующее:
1. Обеим плитам задана только длительная составляющая нагрузки (0.120 и 0.220).
2. Для обеих плит кратковременная составляющая равна 0.
3. В редакторе загружений видно 2 нагрузки в загружении 2 и 0 нагрузок в загружении 3.

Хочу заметить, что помимо нагрузок, у плит, как и у других элементов, есть ещё много других важных свойств.
Полагаю, управлять ими всеми посредством названий слоёв в DXF довольно затруднительно.
Рекомендую использовать инструментальные панели САПФИР и диалог "Свойства".
Понятно, спасибо. Значит свойство Load для плит не работает.
Импорт поэтажных планов DXF, Сложности при создании модели САПФИР 2015 R4
 
Цитата
Igorowitch написал:
Цитата
 Андрій111  написал:
А для чого використовувати імпорт поетажних планів з автокада? Коли можна просто завантажити DXF прямо в Сапфір і там одразу наносити конструктивні елементи. І не робити подвійну роботу у вигляді нанесення окремих "слоїв" в автокаді, а тоді все-одно редагувати в Сапфір...
Гарнi слова. Пiдтримую.
Зачем плодить сообщения, не связанные с проблемой в данной теме.
Как я понял импорт поэтажных планов - это не устарелая схема сборки модели. Она актуальна на данный момент и усовершенствуется.
Из другой темы: https://lira.land/forum/messages/forum16/topic1993/message14158/#message14158
Импорт поэтажных планов DXF, Сложности при создании модели САПФИР 2015 R4
 
Цитата
Александра написал:
В свойствах плиты может быть только Load-1 и Load-2. Так как физически в САПФИРе в свойствах плиты бывает только 2 нагрузки, то то что Вы указываете в AutoCadе ей пятую.. в САПФИРе ее просто некуда положить.
Вы можете задать на плиту нагрузку по площади – слой AREA-LOADS. И положить ее в загружение 5 (LOAD-5). И тогда линейную нагрузку от стен. И ее тоже положить в загружение 5. И они у обе у Вас будут в одном загружении.
Цитата
 Владимир  написав:
По поводу приложений нагрузок на нижнюю плиту, а моделируешь верхнюю. Это можно как нибудь обойти, что бы нагрузку задавать на ту плиту которую моделируешь?
Предусматривалась логика, если я работаю на 5-м этаже, и задаю линейную нагрузку от стен 5-го этажа, то она прикладывается к низу этажа.
В самом AutoCadе это не обойти. В САПФИРе после импорта поэтажных планов и создания модели можно плиты перекрытия сместить на низ этажа.
По поводу балок, обратитесь, пожалуйста, на саппорт  artamonova@liraland.com.ua  за исправлениями.
Добрый день. Обратился за помощью на саппорт, жду ответа.
По поводу свойства плиты load-1 и load-2, создал 2 плиты с разными номерами загружения. В конечном счете в лиру сапр 2015 передались эти загружение в одно и тоже загружение №2. В этоге разделить нагрузки на плиты так и не получилось. Это можно как нибудь обойти?
Прикрепляю dxf с пробным файлом
Импорт поэтажных планов DXF, Сложности при создании модели САПФИР 2015 R4
 
Цитата
Александра написал:
Добрый день!
Та нагрузка, которую Вы задаете в свойствах слоя SLABS – это в терминах САПФИРа нагрузка-свойство плиты. В свойствах плиты есть 2 нагрузки, которые попадают в 2 отдельных загружения. По умолчанию, мы предполагаем, что это длительная и кратковременная. Но Вы можете поменять вид загружения и сделать ее допустим постоянной и длительной или любой другой вариант. Поэтому когда Вы задаете в свойствах слоя LOAD-2 предполагается, что это вторая нагрузка – временная.
Цитата
 Владимир  написав:
Решил сделать фиктивные балки что бы потом в лире задать линейную нагрузку, так сапфир когда читает файл по одиночке видит все балки, если загружать все поэтажные планы разом половина балок читать не хочет.
Хорошо бы взглянуть на эти файлики..
Добрый день! Я задаю в свойствах плиты LOAD-3 но он все равно не делает то что я хочу. Как мне объединить линейные нагрузки и нагрузку на плиту в одно нагружение? В идеале я представляю себе так: делаю плиту с свойствами (LOAD-5 P1-250) и линейную нагрузку с свойствами (LOAD-5 P1-1500 P2-1500) и эти нагрузки попадают в 1 нагружение №5, это возможно?
По поводу приложений нагрузок на нижнюю плиту, а моделируешь верхнюю. Это можно как нибудь обойти, что бы нагрузку задавать на ту плиту которую моделируешь?
Прикладываю набор поэтажных планов, к примеру файл 5 если загружать отдельно читается все, если в составе всех этажей пропускает некоторые балки.
Импорт поэтажных планов DXF, Сложности при создании модели САПФИР 2015 R4
 
По мне это быстрее и привычнее все планы обвести в акаде, и немного доработать в сапфире, нежели расставлять элементы в сапфире. Это не важно.
Вопрос в том, что у программы есть заявленный инструмент который работает не совсем корректно, на мой взгляд, или же я что то не правильно задаю.
Импорт поэтажных планов DXF, Сложности при создании модели САПФИР 2015 R4
 
Добрый день. Начал осваивать сбор модели через сапфир, раньше пользовался мономахом.
В начале при изучении требований к слоям и возможности задачи нагрузок в автокаде в теории все понравилось.
Что получается на практике:
Создаю этаж, допустим 2-го этажа. Располагаю колонны/стены 2-го этажа делаю контур перекрытие над вторым этажом. Начинаю задавать линейную нагрузку, от наружных стен, на перекрытие... Проверяю в сапфире, и оказывается нагрузка назначается на нижележащее перекрытие  :o  Эта так должно быть, это кому то удобно?

Решил сделать фиктивные балки что бы потом в лире задать линейную нагрузку, так сапфир когда читает файл по одиночке видит все балки, если загружать все поэтажные планы разом половина балок читать не хочет.

Все нагрузки хотел разбросать по загружениям, но когда задаю нагрузку на плиту с свойствами (LOAD-2 P1-250), сапфир эту нагрузку кидает в отдельное нагружения "Временные нагрузки на плиты" тогда зачем свойство LOAD-2? А линейные и прочие отдельные исправно создает отдельное загружение.

Как это можно обойти или смириться и все править в ручную?
Связь ЛИРА-САПР 2013 с Revit 2015
 
Обратился, выслали dll на замену, но ошибка не ушла  :(  
Нашел выход делать импорт в ЛИРА-САПР 2013
Такой вопросс возник как делать АЖТ при импорте из файлов  *.LiraKm?

В ревите выставлял галочку в аналитической модели колонн, но АЖТ делать не как не хочет ЛИРА

Подскажите пожалуйста, как сделать АЖТ из Ревит-а? Или это не возможно?
Пытался перекинуть в САПФИР 2014 и из него в ЛИРУ, но тоже не получились АЖТ
Связь ЛИРА-САПР 2013 с Revit 2015
 
Добрый день! В САПФИР кидать модель и из нее в ЛИРУ меня останавливает только то что нагрузки распределенные передаются в виде распределенных точек, а не нормально распределенные по площади. Понимаю что, результат расчета будет почти одинаковый, но все же хотелось бы видеть "красивые" нагрузки.
Попробовал ЛИРА-САПР 2014 R3 для импорта, и сразу появилось ряд вопроссов:
1. Если проект имеет русское название но выдает следующую ошибку:

2. Если изменить путь сохранения вылезает такая ошибка:

3. И наконеч если нечего не трогать и сохранить проект под англ. названием при импорте в лире вылезает следующая ошибка:

Так же не пойму почему при возникнавении не точностей мне эти ошибки выдаются на англ. языке хотя лира и ревит у меня на русском:

Может есть другой путь переброса модели из ревита в лиру через мономах или еще как нибудь? В идеале хотелось бы собрать модель в ревите задать там нагрузки и перебросить все в лиру уже с нагрузками и жесткостями
Связь ЛИРА-САПР 2013 с Revit 2015
 
Добрый день хотел бы узнать как импортировать аналитическую модель из ревита 2015. Точнее как установить эту надстройку
Сторінки: 1