Здравствуйте АNDER, спасибо за ваши ответы- всегда прислушиваюсь к вашему мнению.
считаю панельный дом ((пока построил только геометрию- работаю над стыками)-по ходу пытаюсь и считать-
нагрузки еще не собирал - считаю с 0.8 т/м2 предварительно = но уже возникли сложности
1)-при расчете с фундаментной плитой (h всего 15 см)-сечение в лир-арме проходит (19 этажей)- как это понимать? (то что основное- это
продавливание а продавливание в лир-арме не корректно)- не могу понять причину- почему выдает результаты?
2)как учитывать изгибную жесткость горизонтального стыка -Ru- -вы писали ранее-"Здесь больше подойдут КЭ трения, поскольку, одним из
основополагающих факторов является масса или условно говоря этаж, на котором рассматривается стык, с увеличением отметки этажа
жесткость стыка падает".
если все-таки работаь с 55эл-при задании -Ru- насколько я понимаю мы моделируем некоторое защемление панели в стыке, но по сути в натуре
защемления не будет- другое дело с вертикальными стыками- как я понимаю если по длине верт. стыка есть шпоночные соединения- то
соединение считается жестким- верно ли?
Насколько я разобрался,жесткость горизонтального стыка приводится к погонной (с=т/м3 умножаем на ширину стыка и толщину одного шва +
половина плиты) а затем умножаем на погонную длину, приходящуюся на каждый 55 эл получаем жесткость каждого 55эл в стыке ,
По статье Шапиро-
" Экспериментально установлено, что плиты перекрытия при платформенном стыке стеновых панелей могут рассматриваться как связи сдвига
между стенами. Между взаимно перпендикулярными стенами для такой связи при марке раствора в швах не ниже 100 и деформациях сдвига не более
0,5 мм коэффициент податливости при сдвиге
hc,pl = 5*10-6 мм/Н."
3)- тоесть если привести податливость к жесткости С=20000 т/м- а потом , разделить на количество 55эл в горизонтальном стыке по длине,
тоесть если 10 55эл, то С=20000/10=2000 т/м- так как при сдвиге связи будут суммироваться
- верно ли мое предположение?
4)во всех таблицах коэф податливостим приводится при кратковр. и длительном сжатии- так какое же значение надо применять ?
5)есть ли необходимость в объединении перемещений по х -у перекрытия ?
считаю панельный дом ((пока построил только геометрию- работаю над стыками)-по ходу пытаюсь и считать-
нагрузки еще не собирал - считаю с 0.8 т/м2 предварительно = но уже возникли сложности
1)-при расчете с фундаментной плитой (h всего 15 см)-сечение в лир-арме проходит (19 этажей)- как это понимать? (то что основное- это
продавливание а продавливание в лир-арме не корректно)- не могу понять причину- почему выдает результаты?
2)как учитывать изгибную жесткость горизонтального стыка -Ru- -вы писали ранее-"Здесь больше подойдут КЭ трения, поскольку, одним из
основополагающих факторов является масса или условно говоря этаж, на котором рассматривается стык, с увеличением отметки этажа
жесткость стыка падает".
если все-таки работаь с 55эл-при задании -Ru- насколько я понимаю мы моделируем некоторое защемление панели в стыке, но по сути в натуре
защемления не будет- другое дело с вертикальными стыками- как я понимаю если по длине верт. стыка есть шпоночные соединения- то
соединение считается жестким- верно ли?
Насколько я разобрался,жесткость горизонтального стыка приводится к погонной (с=т/м3 умножаем на ширину стыка и толщину одного шва +
половина плиты) а затем умножаем на погонную длину, приходящуюся на каждый 55 эл получаем жесткость каждого 55эл в стыке ,
По статье Шапиро-
" Экспериментально установлено, что плиты перекрытия при платформенном стыке стеновых панелей могут рассматриваться как связи сдвига
между стенами. Между взаимно перпендикулярными стенами для такой связи при марке раствора в швах не ниже 100 и деформациях сдвига не более
0,5 мм коэффициент податливости при сдвиге
hc,pl = 5*10-6 мм/Н."
3)- тоесть если привести податливость к жесткости С=20000 т/м- а потом , разделить на количество 55эл в горизонтальном стыке по длине,
тоесть если 10 55эл, то С=20000/10=2000 т/м- так как при сдвиге связи будут суммироваться
- верно ли мое предположение?
4)во всех таблицах коэф податливостим приводится при кратковр. и длительном сжатии- так какое же значение надо применять ?
5)есть ли необходимость в объединении перемещений по х -у перекрытия ?