EvgeniusZ (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
В Сапфир не предусмотрена возможность армировать конструкцию по своему усмотрению без результатов расчета Лира-САПР ?
Минимум - нужен расход материала на ЖБК, максимум - расход и рабоч. чертежи.
Ошибка 51 при расчете КЕ410
 
Была подобная проблема. Использовались КЭ 210 и КЭ 410. Решение: в жесткостях стержней - параметры арматуры, нужно сократить количество дроблений сечения до 10, например. Было установлено 30, была ошибка, установил 10, ошибка исчезла.
От КЭ56 к моделированию сваи
 
Один из вариантов закрепления в гориз. плоскости фундаментной плиты на грунт. основании: среднее давление под фунд. плитой Pz= масса здания с нагрузками: собств.вес+врем.длит.+0,5кратковрем, умножить на коэф. трения бетона по бетону, если бет. подготовка f=0,7, разделить на количество узлов фунд. плиты, это и есть Rx=Ry для кэ56. Сила трения пропорциональна опорной реакции тела, и не зависит от площади опоры. Один из законов Кулона.  
Как задать нагрузку от взрыва?, Стальной пространственный каркас. Как задается нагрузка от взрыва?
 
Порядок загружения расчетной модели для каждой задачи индивидуальный, за исключением тех правил, что описаны в справке Лира - динамика+. Привел порядок загружения из ранее решенной задачи. Надеюсь логика понятна. У Вас другой будет.

Учет физической нелинейности в модуле Динамика+ в Лира9.6R3 был не реализован, как в 9.6R9, мне неизвестно.

Чтобы продемонстрировать, что происходит с конструкциями и сооружением в целом при воздействии волн сжатия в грунте от взрыва, не тот комплекс расчетный выбрали, Лира выдаст ускорения, перемещения, усилия, арматуру. Задача очень непростая.

Свойства материалов при мгновенном воздействии несколько другие, чем при статическом, это нужно учитывать.

Задавал так: Время интегрирования 1 сек, шаг 0,02 сек, дроблений 5. Для меньшей точности можно увелич. шаг.

Эффективное время воздействия меньше времени воздействия!

И на боковые стены волна воздействует.

Image2

Нет никакого смысла в Лире грунт моделить объемн. КЭ для такой задачи, нагрузкой задать давление грунта.

Есть следующая информация: СНиП_2.01.51-90, Британский стандарт – стандарт
Ассоциации химической промышленности, CIA, 1979; Американский стандарт –
стандарт Ассоциации производителей химической промышленности, МСА, 1978;
стандарт правительства Нидерландов – стандарт Министерства труда и
социальной безопасности, MSZ, 1977,
документ Комитета советников по
основным опасностям – ACMН, 1979.
Коренев "Динамич. расчет сооруж. на спец. воздействия".

Прочитав справку Лиры, книги вышеприведенные, в том числе в других сообщениях, вопросов будет меньше.

Многие люди берут ношу не по силам своим, а потом стонут, пытаются часть ноши переложить на плечи других.
Как задать нагрузку от взрыва?, Стальной пространственный каркас. Как задается нагрузка от взрыва?
 
Цитата
z(i) величина в чем, в каких единицах
Для графика в сообщ.#7: в момент времени 0 сек - максимальное давление, z= 1.0, далее спад давления во времени и z<1.

Вид графика воздействия, который приведен в сообщении #7, характерен для открытых конструкций, которые на поверхности земли и ничем не защищены. Для конструкций в грунте, есть задержка воздействия.
График 1 - для фронтальной стены в грунте, 2 - для тыльной стены в грунте.  Image  

При расчете на динамич. воздействие принято считать под фундаментами основание грунтовое абсол. жестким, если песок например, индивидуально. Для стены в грунте Лира(9.6R3) не умеет задавать коэф. постели. Да и расчет линейный, в пределах упругой работы материалов, невозможно учесть арматуру. Подобные задачи хорошо решаются в Abaqus.

В начале работы необходимо уточнить постановку задачи. 1)В течении какого времени воздействия конструкция должна устоять 2) Конструкция должна полностью быть сохранена, допускаются небольшие ремонтно-пригодные повреждения или допускаются значительные повреждения . Вышесказанное более точно описано в различных нормах, в т.ч. иностранных.  
Обычно, время воздействия 1сек, эффект. время воздействия - расчетное.

Загруж. 1- собств. вес
2- распределение масс, собираются из статич. 1, 10 и т.д.(коэф. 0.9, 0.8, 0.5)
3 - динамич. нагрузка, узловая, автоматич. получена из статич. 6-9.
4,5 - пустые
6 - 9 нагрузка статич., давление от ударн. волны(использ. в таблице динамика+)
10 и выше - давление грунта, врем. длит. и т.д.

Книги: Белов "Расчет жбк на взрыв. и ударн. нагрузки", Котляревский "Убежища ГО. Расчет и констр." и др.

Неразумно браться за работу, которую не можешь хорошо сделать.
Как задать нагрузку от взрыва?, Стальной пространственный каркас. Как задается нагрузка от взрыва?
 
Взрыв задается импульсной или динамич. нагрузкой с построением графика. Задействуется модуль "Динамика+". В справке последних версий как задавать, описали более подробно и понятно. По сути взрыв - это резкое изменение давления воздуха во времени, это изменение давления и описывается графиком. Приходилось рассчитывать на воздействие ударной волны, аналогично. Копайте в этом направлении, без чтения теории и справки Лира не обойтись.
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
 
Хорошо бы иметь возможность объединять вычислительные мощности нескольких компьютеров по локальной сети.
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
 
Ээх, в результатах расчета "динамика во времени" нет изополей перемещений, с положительными значениями и с отрицательными, а жаль.
Максимальное ускорение и ДБН, коэффициент для ветровой нагрузки
 
Цитата
Константин Меляйкин пишет:
сначала делается набросок с примерными вертикальными устоями, выясняется их количество и расстановка, их ширина, габариты здания,

А где об этом можно почитать ? Литература ?
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
 
В режиме -презентационной графики 3D- раздражает красная рамка.
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
 
Хотел бы видеть в Lira связь с сеточными генераторами Ansys, Femap.
Испортилися Guardant Stealth II key, Лира 9.4R8 не видет Guardant Stealth II key
 
Rufat, вы облажались по полной :)
Скорее вы или некто использовали софт не для эмуляции, а для считывания данных :)
Помощь начинающим инженерам, В этой теме помогаем молодым делимся опытом
 
5 лет учиться в институте и не знать как расчитать балку, кошмар.  
Сторінки: 1