Коррозия металлических элементов, Проверка в ЛИР-СТК
 
Здравствуйте, Ув. Инженеры! У меня такой вопрос:
1 Расчетная схема - металлическая ферма (проектное решение), делаю расчет, отправляю схему в ЛИР-СТК - выполняю проверку 1ПС, 2ПС.
2 Расчентая схема - металлическая ферма (фактическое состояние элементов фермы - учет коррозии элементов). Коррозию элементов выполняю при помощи ЛИР-РС - создаю сортаменты с необходимыми сечениями профилей и применяю их в ЛИР-СТК.
При анализе схемы с коррозией элементов получаю, что по 1ПС процент исчерпания несущей способности увеличился (по сравнению со схемой проектного решения), а по 2ПС  процент уменьшился. С чем это может быть связано? Заранее спасибо!
Змінено: jk100 - 11.09.2014 10:48:11
Сторінки: 1