В расчетах по акселерограммам Лира предлагает значение коэффициента диссипации для строительных конструкций кси=0.1 (т.е. десятипроцентное относительное демпфирование в долях от критического). В тоже время, коэффициенты динамичности (масштабированные ответные спектры и в российских СНиПах и СП, и в Еврокодах, и в украинских ДБН построены для осцилляторов с относительным демпфированием 5% (кси=0.05). Кроме того, украинский ДБН В1.11-2006, п.2.4.12 также рекомендует использовать при прямых динамических расчетах логарифмический декремент колебаний равный 0.3, что также соответствует относительному демпфированию 0.05.
На основании чего в Лире принят коэффициент диссипации по умолчанию, равный 0.1, ведь это может вести к приличному занижению реакции системы?
На основании чего в Лире принят коэффициент диссипации по умолчанию, равный 0.1, ведь это может вести к приличному занижению реакции системы?