Выдал мне прочность по перерезывающей силе не обеспечена по(п. 8.1.32) Q=1.44 т > 0.97 т (колонны 300*600 N=400 т Q=1.5 т)
Ilyuha (Автор тем)
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
ЛАРМ-САПР 2015, Прочность по перерезывающей силе
Расчет на устойчивость, Моделирование сборного лестничного марша и площадки
Ошибка записи файла
Экспорт в ПК ЛИРА-САПР 2014
SAPFIR 4.0 "Недопустимый аргумент"